Onderwerp: acceptabel spanningsverlies Ledverlichting?

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 08:55 #1137280

koko schreef :
roozeboos schreef :
dan ook wel aansluiten, die afscherming, hè.
Waaraan?

Aan de min en maar aan één kant. Bij voorkeur dicht bij de stroombron (dus liever niet bovenin de mast aan de min knopen maar bij je schakelaar)
Laatst bewerkt: 21 mrt 2020 08:56 door boarderbas.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 09:11 #1137288

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 11521
Erikdejong schreef :
3% spanningsverlies in een verlichtingcircuit is zeker acceptabel.
Inderdaad. In meerdere staatjes zie ik dat gerekend wordt met 5 of zelfs 7%. Maar dat zijn staatjes waarvan ik aanneem dat ze rekenen met gloeidraadlampen.

@ BoarderBas; dank. Ga ik dat doen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 09:55 #1137297

  • rooiedirk
  • rooiedirk's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3893
Zeker voor een LED toplichtje kan je met best dunne aders werken zonder overdreven verliezen.
Bedenk wel dat bij een (lang) dun draadje de korsluitstroom ook laag is. Niet vergeten om dus een kleine zekering waarde te kiezen.

Bijlage de berekeningen even in een spreadsheetje.
Bijlagen:
Be nice, or go away.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 10:16 #1137303

  • Knoet
  • Knoet's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 660
Handig sheetje Dirk! Wel een opmerking daarbij: Je berekende kortsluitstroom geldt natuurlijk alleen bij een kortsluiting helemaal aan het eind van de kabel. Anders wordt die hoger.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 10:27 #1137305

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4957
rooiedirk schreef :
koko schreef :
Snap ik, maar een verbruik van 2 Watt bij 12 volt levert dan bij 10 volt een verbruik op van ?? 2,3 Watt?
Een ledje van 2W neemt bij 10V I=P/U = 2/10 A
0,2A bij je accu van 12V = 0,2 x 12 = 2.4Watt

even een kleine correctie 0,2 x 12,6 = 2,52 watt :whistle:
"ashes and diamonds, foe and friend, we were all equal in the end"
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

acceptabel spanningsverlies Ledverlichting? 21 mrt 2020 11:24 #1137317

  • rooiedirk
  • rooiedirk's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3893
Knoet schreef :
Handig sheetje Dirk! Wel een opmerking daarbij: Je berekende kortsluitstroom geldt natuurlijk alleen bij een kortsluiting helemaal aan het eind van de kabel. Anders wordt die hoger.
Klopt, anderzijds bereken ik alleen de kabel en vergeet gemakshalve bv de weerstand van zekering, zekering aansluitingen, stekkertje/kroonsteen bij de mastvoet en de aansluiting van het lampje zelf.

In de praktijk zou ik als zekering zeker geen hogere waarde willen dan 20 a 25% van de berekende kortsluitstroom.