Knoet schreef :
Handig sheetje Dirk! Wel een opmerking daarbij: Je berekende kortsluitstroom geldt natuurlijk alleen bij een kortsluiting helemaal aan het eind van de kabel. Anders wordt die hoger.
Klopt, anderzijds bereken ik alleen de kabel en vergeet gemakshalve bv de weerstand van zekering, zekering aansluitingen, stekkertje/kroonsteen bij de mastvoet en de aansluiting van het lampje zelf.
In de praktijk zou ik als zekering zeker geen hogere waarde willen dan 20 a 25% van de berekende kortsluitstroom.