Ronaldl schreef :
@PvO
Ozk, helder.
Ik zie 3 gebeurtenissen:
- aardfout
- contact met metaal/romp
- contact met draad
Alle drie hebben kleine kans, gezamenlijk nog kleiner.
Misschien is de kans dat je zelf per ongeluk de plus en de min vastpakt groter? Wie weet. On al deze gevallen ben je afhankelijk van de zekering, niet van de aardlekschakelaar bij een zwevend net.
Maar goed, daarover is al eerder nagedacht, en zijn er standaard foutzoek apparaatjes, die met een drukknopje de min en de plus even aan de romp leggen met 2 ledjes die dan even fel zouden moeten branden als het goed is.
Zo kan je die aardfout oftewel foutstroom opzoeken.
Mastervolt had ze, kan nu niet zo snel vinden.
Een ieder moet het doen zoals hijzelf denkt dat het goed is.
Ik vond het nodig om TS te waarschuwen voor de in, mijn ogen, valse veiligheid, van een zwevend net wat hier werd geschetst.
Op verzoek nog wat toelichting gegeven, dat jij dat niet op waarde weet te schatten is verder geheel voor jouw rekening.
Ik voel niet de behoefte je te overtuigen van de risico's.