Ad,
convectiepaneel is 60 meter(was eerst30meter) pijp 5 mm inw.
Ik kan niet de stroomsnelheid meten, maar wel de temperatuur wijzigingen en de tijd dat het duurt voor er resultaat is.
het is heel bewerkelijk, maar heel goed in te regelen op de geplaatste spullen.
Beide pompjes hebben een regelbereik van 0,15A to 2A. Het pompje in het drinkwater circuit staat op 0.25A.
Die 0,25A beschouw ik maar als het debiet.
De temperatuur vergelijking handhaaft een verschil van zo´n 5º, af en toe stopt het pompje voor korte tijd. Dat betekent dat maximaal warmte wordt binnengehaald.
Maak ik het temperatuurverschil groter dan wordt er vaker en langer gestopt, maak ik het kleiner dan gaat, nadat de warmste periode voorbij is, de boiler temperatuur mee omlaag met de buiten temperatuur.
Het pompje in de antivries moet met een groter temperatuur verschil werken omdat er een dubbele overgang in zit.
Hier hab ik nog een hoop te leren waar het maximale rendement ligt.
De collector van de heatpijpjes is een standaardmaat, er kunnen ook veel langere in. Bemeten voor een veel groter doorstroming en langere heatpijpen, meer warmte overdracht mogelijk dan met de korte pijpjes.
het moet daar dus erg langzaam stromen om voldoende temperatuur stijging te krijgen om de regelaar te informeren.
Dat pompje staat op minimaal, die 0.15A
Ik had daar veel dunnere slangen kunnen gebruiken.
Dat is de leercurve die ik nu doormaak.
Beide pompjes hebben ook de mogelijkheid om met de hand en/of een thermoswitch geschakeld te worden.
Met de hand pompje aan of uit leerde me dat in het AV circuit groter temperatuur verschil moet zijn, er is meer vertraging.
Ik zie de collector stijgen naar 60º, pompje aan en net boven de boiler temp.(35º) weer uit, het duurt dan nog even voor de collector weer gaat stijgen(zit 2ltr? AV in, die moet even tijd krijgen om te warmen.
Een erg trage rustige regeling werkt nu redelijk goed, valt nog best wat aan te verbeteren denk ik.
Vergelijken met een CV is niet helemaal goed denk ik, bij een CV heb je een warmte bron die zich aanpast.
Hier is het juist andersom de warmtebron wisselt met een wolkje voor de zon en daarop moet de warmte afname aangepast worden.
Ik vind het leuk om dit soort dingen uit te proberen, heb er tijd genoeg voor. (Gaat wel ten koste van de geraniums)