Ik zie bij de foto's van Jacobus1 geen isolatie om de leidingen.
Dat kan ook een probleem zijn.
Lijkt mij wel moeilijk met zo'n spiraal van een leiding.
De koude toevoer leiding zal dan toch wel geïsoleerd moeten worden?
Temperatuur instelling moet ongeveer 4 graden zijn en dit volgens de richtlijn dat er zo min mogelijk bacteriën groeien.
De warmte die je moet af voeren is hetgeen binnen komt met de spullen die warm zijn. Daar ontkom je niet aan.
De warmte die naar binnen lekt nadat alles op lage temperatuur is, die bepaalt het stroomverbruik.
De afdichting van deksel of deur en het goed aansluiten van het isolatie materiaal.
Kan er ook maar een klein beetje lucht tussen koelruimte wand en isolatieschuim doorlekken, dan heb je al een behoorlijk verschil in rendement.
De leiding van de compressor naar de verdamper hoeft niet geisoleerd te zijn.
Daar heerst de vloeistofdruk, de leiding zou zomaar nog wat warm kunnen zijn wanneer het condensortje wat capaciteit te kort komt door slechte ventilatie.
Het sproeiertje dat voor de drukval zorgt zit aan de verdamper IN de koelruimte.