Ik de doe het zelf winkel kan ik echter alleen dikke aardingsdraad vinden van 16mm², niet zoooooo heel dik dus. Ik had zelf gedacht dat de draad toch wel de dikte van batterijkabel zou moeten hebben (kwestie van verlies in de kabel te minimaliseren). Is dit zo of kan ik met die dunnere kabel ook het nodige wel doen zonder al te veel verlies? De afstand is een 5-tal meter.
Rekenen, rekenen, rekenen...
Een aantal dingen zijn belangrijk: aantal A stroom dat je continu over die draad wilt hebben lopen, en de maximale kortsluitstroom (in combinatie met de snelheid van je zekeringen).
Ook de lengte van die draad is van belang.
Als dit naar het schakelpaneel gaat zal alleen de boordinstallatie er achter hangen vermoed ik? max 10 ampere continu verbruik, piek naar 20 (kachel ontsteking, dat soort dingen)? Afgezekerd bij de accu op 50 of 100A?
Hoe zit je alternator en acculader aangesloten?
Stel even dat bovenstaande aanname klopt en dat het om 4 meter kabel gaat. Als je op die pieken naar 20A 0,5V spanningsverlies accepteert dan krijg je de volgende draaddikte:
(2 * 4 * 20 * .0175) / .5 = 5,6mm2 -> wordt 6mm2
Met de continue 10A heb je dan aan potentiaalverschil over die draad:
(2 * 4 * 10 * .0175 / 6 = .23V
Het vermogen dat je in die draad aan warmte opwekt is dan 2,3W bij 10A continu. Dat zal geen significante hoeveelheid warmte genereren.
Als je kiest voor 16mm2 dan wordt die rekensom:
(2*4*10*.0175)/16 = 0.0875V potentiaalverschil, 0,9W bij 10A.
Allemaal prima te overzien dus.
Belangrijk is wel de kortsluitstroom. Stel dat je deze draad op de accu afzekert op 100A, dan kan er dus kortstondig 100A gaan lopen. Je krijgt dan een potentiaalverschil van (op basis van 6mm2) 2,3 volt. Dat geeft 230Watt aan warmteproductie in die draad, en dat neemt snel toe als de temperatuur toeneemt. Het is dus van belang dat er een goede smeltveiligheid is, dicht op de accu, dan is dat geen probleem. Kortstondig kan zo'n draad dat wel hebben.
Geen zekering op of nabij de accu en kortsluiting betekent dus al na een paar seconden een gloeispiraal in je kabelgoten.
Doe je het met 16mm2 dan heb je wat meer speling:
0,875V potentiaalverschil, 87Watt vermogen. Maar goed, ook dat wordt warm. Goed afzekeren dus!
En vergeet niet om ook voor alle andere draden (denk aan de + pool!) dezelfde berekeningen te maken!