Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 10:14 #660574

precies koetz.

Ik heb in me looptijd dit foutje al vaak gezien, even bijvullen met spuitbusje en ........

Wij hebben hier een multiclima staan, vullen daar mee vaak op locatie koelkasten airco systemen af
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 10:43 #660583

  • Wadloper
  • Wadloper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27805
Hielkoos schreef :
stegman schreef :
Kun jij me vertellen welke kant de ventilator op blaast? Gaat de luchtstroom, kijkend naar de foto waarop de compressor te zien is naar links of naar rechts?]

Zo uit de doos, van links naar rechts. Maar het is een eenvoudig DC fannetje, dus niets stopt je om de 2 draadjes door te knippen en om te polen :-)

Bedankt. Die richting leek me ook het meest logisch. De ventilator blaast dan tegen de hele unit, inplaats van de lucht er langs te 'zuigen'.
Dat zonnepaneeltje op de kont; zijn dat die zeven zwarte vlakjes op de spiegel? En dat rode vlakje; is dat een achterlicht?
Nope, dit is een paneel met ingebouwde MPT regelaar (het rode vlak) Simpel, werkt uitstekend en we liggen in onze vaste box "met de kont naar de zon" Indien niet -op een eiland of ankerplekje- kan ik het hele luik er uit halen om e.e.a. tijdelijk een andere kant op laten "schijnen"

Dat laatste lijkt me een absoluut vereiste om het paneel een beetje optimaal te laten werken. Heb je dat zelf zo ingebouwd, of was het een integraal onderdeel van de boot?
Laatst bewerkt: 11 sept 2015 10:44 door Wadloper.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 12:55 #660604

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15813
@Lodewijk Stegman;

je hebt een hele tijd geleden ook meegelezen toch? Effe niet vergeten: beetje vettigheid op de koppelingen en ringsleutel 21 met een gleuf als doorlaat de voor koperen leiding gebruiken bij het monteren. Dan gaat het zeker goed.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 15:05 #660645

  • Hielkoos
  • Hielkoos's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 546
>Bedankt. Die richting leek me ook het meest logisch. De ventilator blaast dan tegen de hele unit, inplaats van de lucht er langs te 'zuigen'.

Ik was net nog even aan boord om de laatste dingetjes te doen (zaagsel opzuigen, leidingen netjes leggen; dat werk) en heb nog even een plaatje geschoten van het fannetje. (zie hieronder) het is heel eenvoudig om het mechanisch om te draaien.





>Heb je dat zelf zo ingebouwd, of was het een integraal onderdeel van de boot?

Het is een Solbian SP23 "all in one" paneel solbianzonnepanelen.nl/
Hielkoos schippert Drascombe Coaster "Fiddler's Green" op de Westeinder en ommelanden. Slootjevaren is ook fijn.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 15:29 #660648

even de site bekeken, mooi spul die zonnepanelen!!! :)
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Laatst bewerkt: 11 sept 2015 15:30 door AccountVerwijderd4.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 17:14 #660665

  • Wadloper
  • Wadloper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27805
koko schreef :
@Lodewijk Stegman;

je hebt een hele tijd geleden ook meegelezen toch? Effe niet vergeten: beetje vettigheid op de koppelingen en ringsleutel 21 met een gleuf als doorlaat de voor koperen leiding gebruiken bij het monteren. Dan gaat het zeker goed.

Jazeker. Ik lees overal waar het gaat over koelboxen mee.
Als je ruimte hebt naast de koppelingen kan het natuurlijk ook gewoon met steeksleutels. Nog belangrijker lijkt me dat je twee steeksleutels 21 nodig hebt..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 17:18 #660667

  • Wadloper
  • Wadloper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27805
Jeroen-pion schreef :
even de site bekeken, mooi spul die zonnepanelen!!! :)

Maar niet goedkoop.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 17:59 #660672

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15813
lodewijk stegman schreef :
koko schreef :
@Lodewijk Stegman;

je hebt een hele tijd geleden ook meegelezen toch? Effe niet vergeten: beetje vettigheid op de koppelingen en ringsleutel 21 met een gleuf als doorlaat de voor koperen leiding gebruiken bij het monteren. Dan gaat het zeker goed.

Jazeker. Ik lees overal waar het gaat over koelboxen mee.
Als je ruimte hebt naast de koppelingen kan het natuurlijk ook gewoon met steeksleutels. Nog belangrijker lijkt me dat je twee steeksleutels 21 nodig hebt..

1 sleutel 21 is genoeg, de contramoer is iets van 17 of 19mm. Bij voldoende ruimte kan steeksleutel ook natuurlijk, maar mijn voorkeur is toch ringsleutel. Zo verschrikkelijk vormvast zijn ze niet, die koppelingen.
Je ziet steeds goedkoper gereedschap, inclusief van die obscuurdere maatjes als 21. Als je er daar eentje van vind zeg ik: doen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 18:12 #660676

ringsleutel koko ?? krijg je die na aan draaien nog van de koppeling af???
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 18:16 #660678

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15813
Jeroen-pion schreef :
ringsleutel koko ?? krijg je die na aan draaien nog van de koppeling af???

Je moet er met de haakse slijper een gleuf in slijpen. Je kan ze ook zo kopen, maar die zijn DUUR en extra stevig. Daardoor zijn ze eigenlijk te lmop voor dit werkhe. En dat stevige heb je voor onze tweemalige toepassing niet nodig.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 18:23 #660679

aaaaaaah zo jaaa..... dacht al :whistle: :silly:
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 20:03 #660702

  • ilCigno
  • ilCigno's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 18220
Hielkoos schreef :
Goede morgen, even een kleine update: de compressor ingebouwd in het kleine keukenkastje
Die blauwe draaiknop, dat is toch niet de thermostaatknop van de koelbox hoop ik?
Timo
Compromis 888 'il Cigno'
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 20:09 #660703

  • Hielkoos
  • Hielkoos's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 546
Ja zeker wel, maar de temperatuur "voeler" (een PT100?) zit achter de koelplaat in de box gemonteerd.

Op de linkerfoto zie je die nog net lopen (dat zilverkleurige draadje)

E.e.a. volgens het boekje (van Waeco dan)
Hielkoos schippert Drascombe Coaster "Fiddler's Green" op de Westeinder en ommelanden. Slootjevaren is ook fijn.
Laatst bewerkt: 11 sept 2015 20:14 door Hielkoos.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 20:10 #660706

ilCigno schreef :
Hielkoos schreef :
Goede morgen, even een kleine update: de compressor ingebouwd in het kleine keukenkastje
Die blauwe draaiknop, dat is toch niet de thermostaatknop van de koelbox hoop ik?

Ja....
www.piratescave.co.uk/waeco-co...t-cu55-vd07-1224v.ir
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 20:18 #660711

  • ilCigno
  • ilCigno's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 18220
Ah, natuurlijk. Was even op het verkeerde been gezet, bij ons zit de knop in de koelbox zelf, maar dat hoeft natuurlijk niet met de losse sensor. Mooi ingebouwd!
Timo
Compromis 888 'il Cigno'
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 22:42 #660738

  • roelb
  • roelb's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1056
lodewijk stegman schreef :
Hielkoos schreef :
stegman schreef :
Kun jij me vertellen welke kant de ventilator op blaast? Gaat de luchtstroom, kijkend naar de foto waarop de compressor te zien is naar links of naar rechts?]

Zo uit de doos, van links naar rechts. Maar het is een eenvoudig DC fannetje, dus niets stopt je om de 2 draadjes door te knippen en om te polen :-)

Bedankt. Die richting leek me ook het meest logisch. De ventilator blaast dan tegen de hele unit, inplaats van de lucht er langs te 'zuigen'.

Die ventilator heeft maar een doel: het koelen van de condenser zodat het superheated koudemiddel dat daar doorheen stroom condenseert naar een vloeistof. De rest van de "unit" heeft geen koeling nodig. De compressor is een hermetisch gesloten compressor, die koelt zichzelf met het koudemiddel dat terugkomt uit de verdamper. De originele draairichting zal niet voor niets zo verzonnen zijn.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 23:08 #660740

  • Wadloper
  • Wadloper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27805
roelb schreef :
lodewijk stegman schreef :
Hielkoos schreef :
stegman schreef :
Kun jij me vertellen welke kant de ventilator op blaast? Gaat de luchtstroom, kijkend naar de foto waarop de compressor te zien is naar links of naar rechts?]

Zo uit de doos, van links naar rechts. Maar het is een eenvoudig DC fannetje, dus niets stopt je om de 2 draadjes door te knippen en om te polen :-)

Bedankt. Die richting leek me ook het meest logisch. De ventilator blaast dan tegen de hele unit, inplaats van de lucht er langs te 'zuigen'.

Die ventilator heeft maar een doel: het koelen van de condenser zodat het superheated koudemiddel dat daar doorheen stroom condenseert naar een vloeistof. De rest van de "unit" heeft geen koeling nodig. De compressor is een hermetisch gesloten compressor, die koelt zichzelf met het koudemiddel dat terugkomt uit de verdamper. De originele draairichting zal niet voor niets zo verzonnen zijn.

Dat was niet de reden waarom ik het vroeg en wat je schrijft heeft niet zoveel met die vraag te maken.
Ik wil twee ventilatieopeningen aanbrengen op verschillende hoogtes. In mijn specifieke geval wil ik de 'inlaat' laag aanbrengen, direct daarachter de compressorunit plaatsen met de ventilator vlak achter die inlaat. De 'uitlaat' komt boven in de ruimte waarin de compressorunit staat.
Het idee is dat de ventilator koele lucht kan aanzuigen van buiten de ruimte en de door de condensor opgewarmde lucht stijgt en door die hooggeplaatste uitlaat kan ontwijken. Er ontstaat dan een natuurlijke 'trek' waarin de ventilator mee- en niet tegenwerkt.
Laatst bewerkt: 11 sept 2015 23:10 door Wadloper.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 11 sept 2015 23:32 #660741

  • roelb
  • roelb's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1056
Check!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 16 sept 2015 18:34 #663049

  • Waterzot
  • Waterzot's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 253
Heb bij ons de compressor unit ook in het kastje onder de gootsteen. Heb er wel even het keukenblokje voor moeten slopen om alles netjes in de bak te krijgen.





Pruttelt het bij jullie ook zo luid bij het koelen? Lijkt of de koelvloeistof pruttelt... :(

Verder wel super, we hebben die met o-verdamper, dus eigenlijk een vriesvakje. Werkt echt super, neem ijsblokjes van thuis mee en kan ze daar perfect in bewaren. Alijd koele gin tonic aan boord :woohoo:
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 16 sept 2015 19:02 #663067

  • ilCigno
  • ilCigno's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 18220
Nee, er pruttelt niets bij ons.

Die ijsblokjes uit de O-verdamper, dat beschouw ik nog altijd als de ultieme decadentie op ons bootje. Van thuis ijs meenemen is trouwens niet nodig, tenzij je haast hebt. We hebben van die plastic ijsblokjes zakjes aan boord, die leg ik met water gevuld in de verdamper. Enkele uren later zijn de ijsblokjes klaar voor gebruik. Ideaal!

Timo
Compromis 888 'il Cigno'
Laatst bewerkt: 16 sept 2015 19:04 door ilCigno.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Plaats compressor Waeco CU55 installatie SW25 21 sept 2015 19:07 #665096

  • Waterzot
  • Waterzot's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 253
ilCigno schreef :
Nee, er pruttelt niets bij ons.

Van thuis ijs meenemen is trouwens niet nodig, tenzij je haast hebt.


Voor koele Gin Tonic heb ik altijd haast :silly:

Wat zou dat pruttelen kunnen zijn dan? Is echt wel redelijk luid en 's nachts gewoon irritant.

Heb ik toch wat lucht gekregen bij het aansluiten van de slangen? Moet ik wat koelgas laten bijvullen?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.