Na dagenlang meten, settings vergelijken van regelaars komt er toch een aardig beeld naar voren.
er zijn af en toe ook nog andere bezigheden, geen 100% tijd voor metingen.
In de praktijk is het duidelijk anders dan in een Lab.
Panelen alle in hetzelfde vlak en niet richten.
Wel alles vrijwel recht op het zuiden gericht.
Een geringe schaduw van windmolentje en radar bewegen zich gedurende de dag over de panelen, over beide gelijk.
Iedere regelaar heeft een afwijking, hoe beter de kwaliteit, des te kleiner de afwijking.
Mijn twwe regelaars meten op dezelfde accu 0,05V verschil.
Ik heb toegang tot 8 regelaars die alle in de tweede decimaal iets verschillen, dit lijkt me een normaal verschijnsel, ze zijn niet bedoeld voor laboratoria.
Die aansluitdraden zijn ook niet exact even lang, wat beter of minder contact in een aansluiting heeft ook z´n deel in deze afwijking.
Aan boord beide regelaars zodanig de settings gezet dat zo gelijk mogelijk in absortie en float geschakeld wordt.
In Bulk geen verschil kunnen vaststellen wat beter is parallel of serie.
Ik denk te kunnen stellen dat minime verschillen tussen panelen hier iets zouden kunnen van invloed zijn, niet meetbaar bij mij aan boord.
Met de setting voor zo gelijk mogelijk in absorptie/float gaan was er ook geen voorkeur voor serie of parallel.
met sterk wisselende bewolking kwam of het ene, of het andere paneel soms net even wat eerder in betere belichting.
Dat gaf wat verschil, zowel de éne kant op als de andere.
Ik denk te kunnen stellen dat de vooroplopende regelaar het eerst in absorptie komt en daarmee z´n voorsprong prijs geeft.
De setting werd dan met 0,01V veranderd en dan liep de andere regelaar voorop.
Serie heeft ongeveer 30 minuten meer tijd van produceren.
begint eerder en loopt daarom voorop, komt in absorptie en wordt ingelopen door parallel, wat dan na verloop van tijd inhaalt en voorbij gaat in bulk. terwijl serie in absorptieFloat blijft hangen.
Resultaat hiervan:
Bij overcapaciteit wordt vroeg absorptie bereikt en gaat parallel uiteindelijk meer leveren.
Bij nèt genoeg capaciteit wordt pas laat op de dag absorptie bereikt door serie en heeft parallel geen tijd om in te halen.
Concluise:
Bij krap bemeten panelen zoveel als mogelijk in serie, ze leveren langer.
Bij overcapaciteit maakt het niet uit. De panelen schakelen in de middag steeds tussen float en absorptie. De produktie later op de dag is gering.
Het weer is hier de laatste tijd zo slecht dat ik zelfs met zeer ruime overcapaciteit een extra stroombron nodig had. Terwijl op de enkele zonnige dagen al omstreeks 10:30 uur de accu´s helemaal vol waren.
De settings een paar keer zodanig dat of serie of parallel prioriteit zou hebben.
Dat viel helemaal op de te verwachten plek.
Met de setting enkele honderdsten Volt te wijzigen kan ik kiezen wat het meest gaat leveren.
Ik denk te kunnen stellen dat serie een geringe voorkeur verdient.