Volgens mij heeft de eventuele inductie veroorzaakt door de opgespoelde kabel niet zoveel effect. Wél de ontstane warmte die bij een opgerolde kabel nauwelijks afgevoerd kan worden!
Voor de kabel geldt (al of niet opgewonden):
V = I * R
P = V * I
--> P = I^2 * R
I wordt bepaald door de afgenomen stroom. 16A afgenomen geeft inderdaad een 4 keer hogere warmteontwikkeling dan wanneer 8A wordt afgenomen (bij zelfde kabel)
En, andersom, bij eenzelfde afgenomen stroom heeft een kabel van de halve lengte de halve weerstand en dus de helft van de warmteontwikkeling; ook geeft een 2.5 mm2 bijna de halve warmteontwikkeling ten opzichte van een zelfde lengte kabel van 1.5 mm2.
Diameter van de aders bepaal je op de maximale spanningsval die je toe wilt staan over de kabel. Daar zijn vast normen voor, maar gevoelsmatig zeg ik dat 5V geen probleem zal zijn.
Bij 8A afname en 50 meter kabel (=100 meter koper heen en terug) kom je dan op 2.75 mm2. Dat klopt wel ongeveer met wat TS zegt:
O.E.B. schreef :
Wat ik terug lees is dat je tot 25 meter met 1,5 mm2 continu 16A mag hebben
Bij lagere stromen, kortere lengte of bij toestaan grotere spanningsval kan deze diameter kleiner gekozen worden.