victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:20 #994937

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
ik werd vandaag opgeroepen om een storing te verhelpen in een 230volt systeem in een touringcar.
na een tijdje meten en zoeken had ik besloten om de victron open te schroeven aangezien er gewoon 12volt naar binnen ging en de schakelrelais voor de schakeldraad ook prima werkte.
je schrikt je kapot wat je dan aantreft.


dit is de binnenkant van de afdekplaat.


er heeft een tijdje een kortsluiting huisgehouden, de blauwe draad die over de condensator loopt is overigens een mindraad.



helaas zijn de fotoos van een beetje slechte kwaliteit maar als je goed kijkt zie je dat zelfs de aluminium beugel van de ventilator aangebraden is.

het rare is is dat de interne zekering niet kapot is gegaan.
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:23 #994938

  • TuuLeVi
  • TuuLeVi's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5936
goed spul :P

Zou je naar ze moeten sturen?
S&S #2042 1/2ton 1973
1e eigenaar Rauno Aaltonen: "... as my daughter is called Tuulevi, meaning a light wind. The word tuulee is a verb meaning the wind blows. Tuulevi is a dialect word meaning a very light blow."
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:24 #994939

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
TuuLeVi schreef :
goed spul :P

Zou je naar ze moeten sturen?

hebben ze al :)
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:27 #994941

Ja als het binnen in mis gaat gaat het kennelijk vaak behoorlijk mis






En vaak raadsel achtig althans voor mij in dit geval kon mastervolt niets ontdekken , ter plaatse geweest, lader ook meegenomen , en bleek tot NU toe de enige te zijn , twijfelachtige eer maar ok




Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:29 #994942

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
Jeroen-pion schreef :
Ja als het binnen in mis gaat gaat het kennelijk vaak behoorlijk mis






En vaak raadsel achtig althans voor mij in dit geval kon mastervolt niets ontdekken , ter plaatse geweest, lader ook meegenomen , en bleek tot NU toe de enige te zijn , twijfelachtige eer maar ok




Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

dat ziet er ook lekker uit :huh:
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:32 #994943

Ook door een best stevig aluminium of metaal achtig iets heen gebrand , hoe dan ook net als de victron behoorlijk heet geweest zo te zien .
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:36 #994946

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
tja die bus accu kan 1100 ampere leveren en dat spuugt ie door duimdikke kabels.
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:41 #994950

Wat was de root-cause? Falen kan elk apparaat, maar op deze manier lijkt mij niet wenselijk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:49 #994956

In mijn geval ik werd ( moet ik er beslist bijvermelden een paar weken later opgebeld) , tja u heeft er niets aan maar we hebben geen idee

Mede omdat deze lader in hars is ingegoten en gezien de aanwezige schade is het kennelijk haast niet te achter halen ...........

Ik heb weer een zelfde soort lader weer , angst is overdreven maar toch raar gevoel in het begin zal toch niet dat ........

Goed dat het bij de victron ook bij de lader is gebleven !!! Had erger gekunt :ohmy:
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Laatst bewerkt: 08 nov 2018 19:49 door AccountVerwijderd4.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:49 #994957

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
Nachtvlinder schreef :
Wat was de root-cause? Falen kan elk apparaat, maar op deze manier lijkt mij niet wenselijk.

dat is voor ons ook de vraag, van het ene op andere moment werkte het niet meer.
normaal word het 220 volt systeem gebruikt voor een laptopje e.d., in ieder geval geen zware verbruikers.
aan de 220 uitgang zit een 10amp zekeringautomaat en op de victronkast zit ook nog een 16 amp zekeringautomaat.
in de omvormer zit een behoorlijke zekering tussen de plus aanvoer maar deze is ook nog heel.

lijkt toch op onheil van binnenuit.
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 19:51 #994959

Apart bij mij ook lader zekeringen in de laadkabels heel , 230v kant ook alles prima

Lader uitgefikt
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 20:00 #994965

Lijkt op een geplofte elko. Daar komt een hoop troep uit hoor.
gezien de onderdelen op de print is dit al vrij oude techniek.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Laatst bewerkt: 08 nov 2018 20:02 door Account op verzoek verwijderd 13.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 20:32 #994983

  • La Mavare
  • La Mavare's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 8635
Zeilvriend van me heeft dat ook meegemaakt, dacht ook een Victron.

En hier ook een verhaal over brand door omvormer.
instructeur zeezeilen en kielboot
les op eigen schip, deliveries
"De beste manier om iets te leren is er les in te geven." - Seneca, Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver - 5 v.C. 65 n.C.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 20:54 #994989

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
La Mavare schreef :
Zeilvriend van me heeft dat ook meegemaakt, dacht ook een Victron.

En hier ook een verhaal over brand door omvormer.

vreselijk verhaal, dat zet je wel aan het denken
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 20:55 #994991

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15519
Indrukwekkende schade idd, maar gaat het niet wat ver om na een incident direct te waarschuwen voor brandgevaar bij merk X? Ieder apparaat waar wat meer stroom doorheen loopt kent toch dit risico? Of is dat tegenwoordig bij een goed ontwerp uitgesloten? (Bijvoorbeeld door vroegtijdige detectie oid).
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 21:01 #994995

  • Kendu
  • Kendu's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1578
Heb ik gehad met een Sterling acculader. Toen ik hem rook, was ie al aan de buitenkant aan het smelten. Nu alles Victron met het idee: dát nooit meer.

Maar aangezien we nu al een melding hebben van Sterling, Mastervolt en Victron Sterling kan het blijkbaar bij allerlei merken toch een keertje fout gaan....
www.zeilbelevenissen.nl

Heb begrip, geen oordeel
Laatst bewerkt: 08 nov 2018 21:57 door Kendu.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 21:24 #995005

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
koko schreef :
Indrukwekkende schade idd, maar gaat het niet wat ver om na een incident direct te waarschuwen voor brandgevaar bij merk X? Ieder apparaat waar wat meer stroom doorheen loopt kent toch dit risico? Of is dat tegenwoordig bij een goed ontwerp uitgesloten? (Bijvoorbeeld door vroegtijdige
detectie oid).

daarom heb ik er ook een vraagteken achter geplaatst, voor een apparaat met deze prijs zou je toch verwachten dat het niet mogelijk is.
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 21:25 #995006

  • Tony2920
  • Tony2920's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 7431
Tja het zou me niet verbazen moest bij de meerderheid van dit soort defecten een elco aan de basis van het probleem liggen. Ergens in de jaren 80 of90 zijn er een hele serie mindere kwaliteit elco's gemaakt geweest meen ik me te herinneren. Maar die zouden normaal gezien niet meer in de handel mogen zijn. Of hebben de fabrikanten een 2de keer dezelfde fout gemaakt ?
Hoe lang zouden normaal gezien elco's het moeten uithouden ?
En tot welke temperatuur ?
In omvormers durft die nog wel eens behoorlijk op te lopen, en dat hebben elco's niet zo graag.
Neem daarbij nog eens een abnormaal hoge buitentemperatuur.
En dan kan het ook nog zijn, dat een elco die al een duw heeft gehad, het nog een maand uithoud voor er voorgoed de brui aan te geven.
Rare jongens die elco's . :(
I run a tight . . .
Shipwreck !
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 22:05 #995010

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27138
Wij hebben 20 jaar lang victron en mastervolt verkocht, en niet bepaald de kinderachtige apparaten.
In ALLE gevallen ware dit soort mankementen te herleiden tot de aansluitingen van de 12 of 24 volt kabels.
Men vergeet dat je formeel regelmatig om de 2 jaar o.i.d. deze aansluitingen moet na trekken, omdat zacht koper van de persogen kan kruipen onder invloed van trillingen e.d.
Door de laatste handeling na te laten gaat het bij hoge belastingen regelmatig mis.

Ook het ongegeneerde gebruik en het ontkennen dat je op een boot zit geeft aanleiding tot dit soort falen vanwege koffiezet apparaten, was machines en drogers etc. op de omvormer.
De hoge temperaturen in motorkamers is ook vaak oorzaak aan falende elektronica.

Het is dus bijna altijd gebrek aan preventief onderhoud.

Als ik na een jaar bij door ons gebouwde stroomkasten kwam, kon ik zonder uitzondering alle aansluitingen zomaar nog een 1/8 tot 1/4 slag aantrekken.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 08 nov 2018 22:07 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 08 nov 2018 22:06 #995011

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27138
Zo'n uitgebrande bandkabel kan een andere oorzaak hebben, we zijn wel benieuwd naar de uitslag?
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 09 nov 2018 01:04 #995027

  • Airgead
  • Airgead's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2581
WADnWIND schreef :
Wij hebben 20 jaar lang victron en mastervolt verkocht, en niet bepaald de kinderachtige apparaten.
In ALLE gevallen ware dit soort mankementen te herleiden tot de aansluitingen van de 12 of 24 volt kabels.
Men vergeet dat je formeel regelmatig om de 2 jaar o.i.d. deze aansluitingen moet na trekken, omdat zacht koper van de persogen kan kruipen onder invloed van trillingen e.d.
Door de laatste handeling na te laten gaat het bij hoge belastingen regelmatig mis.

Ook het ongegeneerde gebruik en het ontkennen dat je op een boot zit geeft aanleiding tot dit soort falen vanwege koffiezet apparaten, was machines en drogers etc. op de omvormer.
De hoge temperaturen in motorkamers is ook vaak oorzaak aan falende elektronica.

Het is dus bijna altijd gebrek aan preventief onderhoud.

Als ik na een jaar bij door ons gebouwde stroomkasten kwam, kon ik zonder uitzondering alle aansluitingen zomaar nog een 1/8 tot 1/4 slag aantrekken.

Het zou niet moeilijk moeten zijn om d.m.v. een differentieele temperatuur meting (twee sensors) een beveiliging hiervoor te maken.
Ik bedoel dus door de fabrikant van het apparaat. Gaat dit idee weer zonder enige bedankje worden overgenomen zoals een idee van mij eerder gepost op ZF?
Laatst bewerkt: 09 nov 2018 01:11 door Airgead.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 09 nov 2018 06:47 #995036

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6929
ik ben ook zeker benieuwd wat de oorzaak is, dit bedrijf heeft 25 touringcars waar deze apparaten ingebouwd zijn.
in de victronkast zit een ventilator ingebouwd maar het nut daarvan ontgaat mij een beetje omdat de kast ten eerste helemaal volgebouwd is maar ook helemaal afgesloten is.
het is inderdaad heel simpel om een temperatuur beveiliging in te bouwen, zelfs mijn takkenhakselaar heeft dit als beveiliging en gaat gewoon een tijdje uit totdat hij weer afgekoeld is ( bloedirritant :laugh: ).

maar goed we wachten op reactie van de producent.
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 09 nov 2018 07:12 #995037

over nutteloze ventilator gesproken...
Ik heb een victron lader die voorzien is van een ventilator die nogal hinderlijk geluid produceert, vooral 's nachts valt het op.
Dit voorjaar was het plots stil, ventilator deed het niet meer. Wegens tijdsgebrek (en omdat die op een nogal moeilijke plek hangt) is de ventilator nog steeds niet vervangen. Ik voel regelmatig eens aan de lader als hij in gebruik is maar die warmt amper op en verder geen andere nadelige gevolgen gezien. Dus ik twijfel sterk of ik deze ga ventilator ga vervangen.
Let wel, als we de boot verlaten wordt de walstroom toch steeds afgesloten, je weet maar nooit.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 09 nov 2018 07:19 #995039

  • CeesS
  • CeesS's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4454
Dat er zelfs bij de toepassing van de beste componenten in elektronische apparatuur iets fout kan gaan, kan geen enkele fabrikant voorkomen.
Ernstiger is dat de damage control kennelijk niet op orde is.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

victron omvormer brandgevaar? 09 nov 2018 07:27 #995041

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27138
zuipschuit schreef :
over nutteloze ventilator gesproken...
Ik heb een victron lader die voorzien is van een ventilator die nogal hinderlijk geluid produceert, vooral 's nachts valt het op.
Dit voorjaar was het plots stil, ventilator deed het niet meer. Wegens tijdsgebrek (en omdat die op een nogal moeilijke plek hangt) is de ventilator nog steeds niet vervangen. Ik voel regelmatig eens aan de lader als hij in gebruik is maar die warmt amper op en verder geen andere nadelige gevolgen gezien. Dus ik twijfel sterk of ik deze ga ventilator ga vervangen.
Let wel, als we de boot verlaten wordt de walstroom toch steeds afgesloten, je weet maar nooit.

Het kan zijn dat enkele componenten, zoals scotky powerdioden best lokaal heet worden. dat voel je niet buiten aan de kast. Een kleine luchtstroom helpt dat schrikbarend en verlengd de levensduur met jaren.

Tip: als de ventilator 12 volt is, vervang hem dan door een 24V low noise type. Je hoort heb niet en toch nog een luchtstroom. Doordat de ventilator aanmerkelijk langzamer draait, gaat die ook vele jaren langer mee en véél minder stof!!
Je moet er natuurlijk wel zeker van zijn dat bij warm weer en zware belasting als blijft werken voordat je dat doet.

Stof is de grootste vijand van toestellen met ventilator, Het hoopt zich op op de onderdelen en trekt vocht aan. Verplicht 1 of 2 jaarlijks schoon maken.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 09 nov 2018 07:29 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
  • Pagina:
  • 1
  • 2
Tijd voor maken pagina: 0.293 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl