Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 11:16 #1155808

Nachtvlinder schreef :
Da’s allemaal Ad’s levenswerk holtere!

Nou ja , levenswerk zo lang ben ik daar nog niet lid hoor, 8 jaar pas . Ik heb dat gewoon ter beschikking gesteld van de Engelse Leisureclub. Alleen kun je dat niet zomaar copieren of downloaden . Moet je lid voor zijn of even mij vragen want ik heb de originelen en ben dus ook lid van de LOA (en moderator van hetv
technische deel van het bulletin dus ik kan ook copieren en nog het e.e.a. ) ;)
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 11:34 #1155812

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 18198
Dat sheetje zwerft wel op meer plekken rond hoor :laugh:
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 11:50 #1155815

Dat weet ik wel , omdat ik het origineel op google drive openbaar gemaakt heb maar zeker niet vanuit de www.leisureowners.org.uk/bulletin/ .
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 14:27 #1155866

koko schreef :
Inmiddels de juiste data, horend bij de Terra 35, gevonden. Op Max vermogen gaat het om 190A. Ik kan weer verder.

Gerekend met 2400 Watt en 6mtr X 2 zou 50mm2 voldoende zijn en wordt 70mm2 geadviseerd.
Met de huidige draaddikte (25mm2) is krap an 25mm2 afdoende.....
Toch maar op zoek naar een betaalbare 70mm draad.

Is dit betaalbaar? Ze hebben ook dubbelwandig 50mm2
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 20:53 #1156128

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15958
Dewindhoos schreef :
koko schreef :
Inmiddels de juiste data, horend bij de Terra 35, gevonden. Op Max vermogen gaat het om 190A. Ik kan weer verder.

Gerekend met 2400 Watt en 6mtr X 2 zou 50mm2 voldoende zijn en wordt 70mm2 geadviseerd.
Met de huidige draaddikte (25mm2) is krap an 25mm2 afdoende.....
Toch maar op zoek naar een betaalbare 70mm draad.

Is dit betaalbaar? Ze hebben ook dubbelwandig 50mm2
Dank je, deze aanbieder had ik ook gevonden idd. In vergelijking met anderen zeker betaalbaar.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Alweer: berekeningen lier vraag 05 mei 2020 22:18 #1156165

Yellow Boat schreef :
Uiteraard , maar er zit ( als ik het tenminste goed onthouden heb want ik het dat programma al heel lang geleden gemaakt met behulp van een oud Duits excel sheetje) ergens ik meen 30% wrijvingsveries in de berekening.
Als je goed gelagerde schijven gebruikt met juiste lijn o draad diameters dan praat je ongeveer over 6% verlies per schijf.
Erik de Jong (Team Zeilersforum.nl)
Laatst bewerkt: 05 mei 2020 22:19 door Erikdejong.