Instellingen Cerbo 20 jan 2025 12:50 #1607757

  • Yep
  • Yep's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 818
Geen idee of er hier veel Cerbo gebruikers zijn maar ik probeer het.
Ondanks raadplegen van de manual kom ik er niet achter wat de instelling
'Instellingen/Systeen instellingen/Positie van AC-belastingen' betekent.
Wie wel waarvoor dank.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Instellingen Cerbo 20 jan 2025 13:00 #1607758

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17040
Gokje...
De ingang van de multiplus in bi-directioneel. Er kan stroom ingaan maar hij kan ook terugleveren via die verbinding b.v. van accu naar het net.

Je kunt dan kiezen voor ingang en uitgang of alleen voor uitgang.
Laatst bewerkt: 20 jan 2025 13:03 door holtere.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Instellingen Cerbo 20 jan 2025 13:01 #1607759

  • pbu
  • pbu's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 83
Het bepaalt op de weergave pagina waar de AC belastingen zijn aangesloten voor én na de omvormer of alleen na de omvormer. Ook in VRM wordt daarmee de weergave samengesteld.

Kies AC Ingang & Uitgang als er AC belastingen aanwezig zijn op de ingang van de omvormer (of als je niet zeker bent van de keuze)

Kies Alleen AC uitgang als het systeem een netmeter heeft en alle AC belastingen aan de AC Uitgang van de omvormer zitten.
Varen? Ja!
Laatst bewerkt: 20 jan 2025 13:21 door pbu.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Instellingen Cerbo 20 jan 2025 15:35 #1607783

  • Yep
  • Yep's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 818
Dank jullie lui!!