Onderwerp: LFP met JK BMS in Short Circuit Protection

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 08:32 #1632766

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2493
Ik heb afgelopen weekend een 1000W Lofrans ankerlier met een Lofrans control box aangesloten op mijn 12V LFP met JK BMS. Bij het bedienen van de lier hoor ik een harde klap in de control box en de lier gaat op vol vermogen draaien.

Niet altijd, maar meestal grijpt de JK BMS in met een short circuit protection. Ik lees in fora mensen die de SCP delay hebben verhoogd in een soortgelijke situatie. De oorspronkelijke waarde is 1500 en ze hebben hem uiteindelijk naar 20000 moeten zetten om geen last meer te hebben van het ingrijpen van de BMS. Dat klinkt voor mij wel als een extreme verhoging, en mogelijk dat de BMS dan niet meer ingrijpt bij een echte kortsluiting.

Ik heb ergens ook eens gelezen over de extra belasting die een LFP op sommige DC motoren geeft vanwege de lage interne weerstand. Zou iets van een soft start module een oplossing kunnen zijn ipv het verhogen van de SCP waarde? En wat voor module moet ik dan hebben? Bestaan die dingen voor 12V? Ik kan ze tot nu toe nog niet vinden
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 11:02 #1632805

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 31779
Kijk, dáárom heb ik nu geen BMS, alleen maar een mespatroon voor de ankerlier. Lange leidingen helpen ook een beetje.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum

Ongevraagd advizeur
Laatst bewerkt: 23 juni 2025 11:03 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 11:49 #1632813

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2493
vanwege de voltage drop bedoel je? Dan zou ik m'n 70mm2 weer terug kunnen bouwen naar de originele 35mm2.....
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 11:59 #1632816

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 31779
XanderB schreef :
vanwege de voltage drop bedoel je? Dan zou ik m'n 70mm2 weer terug kunnen bouwen naar de originele 35mm2.....

Nee, vanwege het ongewenst ingrijpen van de BMS en de onwenselijke verruiming van de waarden. M.a.w. welke veiligheid biedt de BMS dan nog?

" meestal grijpt de JK BMS in met een short circuit protection. Ik lees in fora mensen die de SCP delay hebben verhoogd in een soortgelijke situatie. De oorspronkelijke waarde is 1500 en ze hebben hem uiteindelijk naar 20000 moeten zetten om geen last meer te hebben "
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum

Ongevraagd advizeur
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 12:12 #1632818

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2493
Ik doelde op je opmerkingen over lange leidingen. Wat bedoelde je daar dan mee?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LFP met JK BMS in Short Circuit Protection 23 juni 2025 14:31 #1632832

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 31779
XanderB schreef :
Ik doelde op je opmerkingen over lange leidingen. Wat bedoelde je daar dan mee?

Dat de interne weerstand van de leidingen meehelpt om de4 aanloopstroom te begrenzen en zo de BMS minder snel over de rooie te krijgen.
Dat de spanningsval iets groter wordt klopt.
Ik heb een 1000watt ankerlier middels 30mm2 aangesloten en de lier gaat verder dan de interne slipkoppeling, dus power genoeg.
Ook op :LFP dus.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum

Ongevraagd advizeur