Ik heb recent een nieuwe 230V installatie aangelegd, met een Multiplus, en losse Hager RCD's / en MCB's (aardlekschakelaar en installatieautomaten) Ik gebruik een Hager SF263 om de Multiplus indien gewenst te kunnen bypassen, zodat de WCD's rechtstreeks gebruik maken van de walstroomverbinding.
Ik heb daarnaast een eveneens nieuwe Isothemp 25L boiler die 750W vermogen heeft op 230V.
Koken op inductie gaat prima, zowel via de multiplus als rechtstreeks via walstroom. Hetzelfde geldt voor gebruik van een elektrische kachel.
Als ik de boiler wil gebruiken, gaat dat prima als ik de multiplus bypass. Maar als ik de multiplus aanzet en de SF263 op de stand multiplus zet, dan klapt de MCB tussen de multiplus en de WCD er meestal binnen 2 minuten uit. Dit is een 16A automaat met B-karakteristiek. Ik zeg meestal, want soms stopt de multiplus zelf met leveren van 230V, zonder dat de MCB omklapt. In dat geval zie ik via vrm geen foutmeldingen in logs of alarmen. De laatste keer dat ik checkte en de MCB niet omklapte, was de multiplus wel warm (maar dus zonder foutmelding).
Als die MCB eruit klapt binnen 2 minuten, dan kan het niks met warmte te maken hebben, want de multiplus staat dan nog maar net aan.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?