Beste Force 10,
Na alle berichten gelezen te hebben:
De compressor slaat aan en loopt maar even voordat hij afslaat. Na even slaat hij weer aan en herhaald zich hetzelfde fenomeen.
Compressor wordt niet overmatig warm.
Het lijkt erop dat het koelsysteem te weining freon bevat. Uit het vulnippel, het pennetje, waar je op gedrukt hebt kwam wel gas. Maar dat betekend niet dat er genoeg gas in zit. Op die nippel kun je meestal een manometer aansluiten met een speciale snelkoppeling. De freondruk moet dan overeenkomen met druk behorende bij de verdampertemperatuur. Hier zijn tabellen voor. Maar voor een koelkast op ongeveer 6 graden is de verdampertemperatuur grofweg tussen de 5 a 10 graden lager. De druk van het freon zou rond de 0,2 a 0,3 bar moeten zijn. Ik weet niet welk koelmiddel er in de koelkast zit maar in de onderstaande pdf voor Freon 134a zie je de relatie tussen temperatuur en druk.
www.egr.msu.edu/classes/me417/...n/R134a%20Tables.pdf
Bij het starten van de compressor zuigt de compressor gas aan en de druk aan de zuigzijde zakt dan. Als er genoeg gas is zal de druk zakken tot de aangegeven druk behoerende bij de temperatuur uit de tabel. Maar als de druk doordat er te weinig gas in het systeem zit, verder zakt dan schakelt de compressor uit. Je wilt niet dat een koelsysteemdruk te laag wordt en vacuum trekt want dan is de kans groot dat er lucht in het systeem komt. Het systeem is beveiligd met een druksensor die de compressor stopt indien de druk te laag wordt. De druksensor zit meestal op het verzamelvat. Als je om te testen de stekker van die sensor met een jumper doorverbind zal de compressor blijven draaien.
Na het uitschakelen van de compressor loopt de druk weer langzaam op en de beveiliging schakeld weer uit waardoor de compressor weer kan aanslaan. Waarna het e.e.a. zich weer herhaald.
Stappenplan:
- Check alle componenten in het systeem. Alle aansluitingen, nippels, leidingen etc. Als je ergens nattigheid ziet (olieachtig vocht) dan wijst dat op een lek van freon (en olie) uit het systeem.
- Indien mogelijk plaats een jumper op de stekker van de druksensor en kijk of de compressor dan wel blijft draaien.
- Het lek verhelpen door aandraaien van de nippels of het dicht solderen van het lek.
- Aangezien er nog gas in het systeem zit zal het niet direct nodig zijn om het systeem vacuum te trekken en af te persen met stikstof om het echt goed te doen. Er zal immers geen lucht in het systeem zitten want de druk binnen is horen dan de buitenluchtdruk.
- Als het zeker is dat er geen lekkage meer is kan het systeem bijgevuld worden met de juiste freon.
- Andere genoemde punten zoals de thermostaat kunnen punten ter attentie zijn maar uit de berichten lijkt de prioriteit de freon hoeveelheid te zijn.
Hoop dat dit je helpt.
Met vriendelijke groet,
Arend