Normaal zit de voeler tegen de verdamper geschroefd.
Schakelt dus bij vrij lage temperatuur.
Omdat warmte transport vrij langzaam door de ruimte gaat zal die ruimte naijlen met kouder worden.
De voeler is goed koud geworden en heeft geruime tijd nodig om de compressor weer te starten.
Dit geeft een soort buffer effect, zodat niet zeer kort achter elkaar geschakeld wordt.
Dat is wat je wilt, wat langere periodes aan en uit.
Wanneer de voeler niet aan de verdamper zit duurt het heel lang voor hij koud genoeg is om uit te schakelen en draait de compressor onnodig lang voor de kou de voeler bereikt.
Aan de verdamper reageert de voeler prettiger, de compressor draait niet te lang omdat de voeler nog niet koud is, terwijl wèl de verdamper erg koud is, niet meer kouder worden kan, en alleen maar draait omdat het naijlen naar de voeler toe zoveel tijd neemt.
Aan de binnenzijde van de verdamper schakelt hij met redelijke periodes, terwijl de rest van de ruimte wat vertraagd afkoelt.
Binnen het verdampertje heb je dan een vriesvakje en daarbuiten een koelruimte.
Het temperatuurverschil tussen beide ruimtes zou je kunnen regelen met een groter of kleiner kiertje tussen buffer en verdamper.
Eigenlijk net zoals de koelkast thuis.