Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 13:42 #975118

Gisteren geconstateerd dat de gasleiding van druk afloopt als de kraan op de gasfles dicht is.
Kleine lekkage gevonden bij knelkoppeling bij kooktoestel en kwart slag aangedraaid. Toch loopt de leiding nog heel langzaam van druk, van 2.5 bar naar 0 in +/- 20 min. Lijkt me niet verantwoord. Het is niet gelukt met gaslek zoeker (spuitbus van Griffon) een lekkage te vinden.
Heeft iemand een andere truc om zo'n miniscule lekkage op te sporen?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 13:47 #975119

  • Zython
  • Zython's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 28
gasdruk erop zetten en dan met een gasdetector alle slangen, koppelingen en apparaten afgaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 13:53 #975121

  • svalk
  • svalk's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3999
Deltasailor schreef :
Gisteren geconstateerd dat de gasleiding van druk afloopt als de kraan op de gasfles dicht is.
Kleine lekkage gevonden bij knelkoppeling bij kooktoestel en kwart slag aangedraaid. Toch loopt de leiding nog heel langzaam van druk, van 2.5 bar naar 0 in +/- 20 min. Lijkt me niet verantwoord. Het is niet gelukt met gaslek zoeker (spuitbus van Griffon) een lekkage te vinden.
Heeft iemand een andere truc om zo'n miniscule lekkage op te sporen?

Wat is er mis met zeepsop ? B) Alleen...………… je moet met zo'n kleine lekkage echt nauwkeurig kijken en vooral blijven kijken. zeker 10 minuten per ingesopt onderdeel. Maar je gaat de lekkage gegarandeerd vinden.
Ieder voordeel heb zijn nadeel en ieder nadeel heb zijn voordeel.
Laatst bewerkt: 03 sept 2018 13:57 door svalk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 14:09 #975124

  • brambo
  • brambo's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 8142
Een koperen leiding is erg zacht. Met een knelfitting knijpt je leiding te ver in. De knelfitting verder aanhalen, dat werkt meestal ook niet meer.

Wat veel vergeten wordt, is om in de koperen leiding steunbusjes te plaatsen en dan de knelfitting te monteren. Zou dat eerst eens doen en ben zeker van dat dit de oorzaak is.

Een ander punt kan zijn dat de messing knelring gebarsten is. Zo mag men in Engeland geen messing knelringen voor gas gebruiken maar moeten die ook van roodkoper zijn.

Bram
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 14:23 #975133

brambo schreef :
Een koperen leiding is erg zacht. Met een knelfitting knijpt je leiding te ver in. De knelfitting verder aanhalen, dat werkt meestal ook niet meer.

Wat veel vergeten wordt, is om in de koperen leiding steunbusjes te plaatsen en dan de knelfitting te monteren. Zou dat eerst eens doen en ben zeker van dat dit de oorzaak is.

Een ander punt kan zijn dat de messing knelring gebarsten is. Zo mag men in Engeland geen messing knelringen voor gas gebruiken maar moeten die ook van roodkoper zijn.

Bram

aansluiting met kooktoestel heeft idd geen steunbusje...gaan we proberen.

@svalk: wellicht dat zeepsop toch beter gaat dan de spuitbus... gaan we ook proberen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 15:55 #975182

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 32303
Volgens mij mag een kooktoestel niet vast aangesloten worden met koperen pijp en moet er een goedgekeurde slang tussen met aangeperste aansluitingen.
Ongevraagd advizeur
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 16:28 #975193

  • Bram6
  • Bram6's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1410
Deltasailor schreef :
Toch loopt de leiding nog heel langzaam van druk, van 2.5 bar naar 0 in +/- 20 min.

Hoe kom je aan een druk van 2,5 bar in je leiding?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 16:31 #975195

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Berichten: 14843
zal wel de voordruk op de manometer zijn (fles)
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 16:32 #975196

  • Proost
  • Proost's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 10722
Misschien met afperssysteem? Door de regelaar zal het niet gaan, tenzij deze defect is.
Als je maar geniet!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 16:44 #975200

  • swblom
  • swblom's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1115
Hoe oud is het reduceerventiel?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 17:22 #975212

sy helios schreef :
zal wel de voordruk op de manometer zijn (fles)
Is idd druk op de manometer.
Ik heb begrepen dat deze altijd wegzakt als je de fles dicht draait.
Zo ja, hoe snel mag dit gebeuren, heb er nooit op gelet eigenlijk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 03 sept 2018 17:59 #975243

  • Proost
  • Proost's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 10722
Uit de foldergaskeuring, de druk mag niet teruglopen in 15 minuten na het dichtdraaien van de kraan op de fles.
Als je maar geniet!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 08 sept 2018 23:59 #977033

controleer eens zonder de drukregelaar aangesloten met een echte gasperspomp, DAT IS EEN STUK BETROUWBAARDER DAN JE MANOMETERTJE.
Verder willen kranen van kooktoestellen en kachels nogal eens lekken dus indien mogelijk deze demonteren en de leiding afsluiten met een dopje oid
Als de kranen lekken en deze van het soort zijn waar een conische plug in het huis van de kraan zit dan kun je deze met fijne slijppasta weer goed krijgen, wel weer met een beetje vet monteren.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 07:13 #977043

  • damir s
  • damir s's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 43
Sluit de manometer of U glas aan en zet onder druk met gesloten kleppen tot 100 mB gedurende 10 min. Lek de klep niet open naar stowe of kookplat en laat de druk tot 30 mB gedurende 10 min. Dalen als u constante druk houdt, alles is in orde zodat u hem kunt gebruiken. Met 2,5 bar kan je geen lekken vinden. U glas kan maken van plastic pijp en bicicle pomp kan gebruiken voor het testen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 07:33 #977050

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15969
Als het steunbusje mist bij de knelkoppeling, wat inmiddels is bevestigt door TS, dan moet dat eerst verholpen worden. En natuurlijk controleren/aanpakken van alle knelkoppelingen. Alle andere dingen komen daarna weer aan de orde.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 08:31 #977076

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9150
koko schreef :
Als het steunbusje mist bij de knelkoppeling, wat inmiddels is bevestigt door TS, dan moet dat eerst verholpen worden. En natuurlijk controleren/aanpakken van alle knelkoppelingen. Alle andere dingen komen daarna weer aan de orde.

Is er iemand wel eens in geslaagd een syeunbisje daadwerkelijk in de buis te krijgen? Mij niet, ook niet met nauwkeurige voorbereiding in mn werkplaats thuis.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 08:34 #977078

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9150
damir s schreef :
Sluit de manometer of U glas aan en zet onder druk met gesloten kleppen tot 100 mB gedurende 10 min. Lek de klep niet open naar stowe of kookplat en laat de druk tot 30 mB gedurende 10 min. Dalen als u constante druk houdt, alles is in orde zodat u hem kunt gebruiken. Met 2,5 bar kan je geen lekken vinden. U glas kan maken van plastic pijp en bicicle pomp kan gebruiken voor het testen

1mbar is 1 cm water kolom. Let wel: wat t water aan de ene kant stijgt, zakt t aan de andere. Het gaat om het hoogte verschil tussen links en rechts.

De basisdruk is 30 of 50 mbar. Dus zoveel ruimte moet je wel in je u-buis hebben.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 08:38 #977083

  • brambo
  • brambo's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 8142
Een koperen leiding en passend steunbusje erin plaatsen is geen "raket wetenschap".

Kan uiteraard niet meer achteraf als je er al eerder een knelfitting op heb gebruikt.

Zijn zo in de handel en absoluut noodzakelijk om een goede knelling te krijgen van de fitting. De zachte koperen leiding snoert anders teveel in en aandraaien helpt dan niet meer.

Bram
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 09:57 #977102

  • Wadloper
  • Wadloper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29860
Joop66 schreef :
Is er iemand wel eens in geslaagd een syeunbisje daadwerkelijk in de buis te krijgen? Mij niet, ook niet met nauwkeurige voorbereiding in mn werkplaats thuis.

Onbegrijpelijk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 10:42 #977119

  • Proost
  • Proost's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 10722
Een syeunbisje is mij ook nog nooit gelukt ;) . Maar met de juiste maat buis en steunbus moet het echt wel lukken. Hier tenminste zonder problemen.
Als je maar geniet!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 11:04 #977126

  • swblom
  • swblom's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1115
Laatste stukje gewoon met een hamertikje.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 11:33 #977137

En de braam uit het buisje verwijderen na afzaken of ( veel beter en eigenlijk de enige juiste methode) met een pijpensnijder op maat maken. Op die laatste zit daar zelfs een speciaal onderdeel voor. Kosten minder dan €10 .
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 11:45 #977139

  • NiLa
  • NiLa's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 212
Afpersen van de gasleiding moet je doen met minimaal 125 mbar met een gekalibreerd afpers set gedurende 3-5 minuten en mag niet meer dalen dan 2 mbar. Daarna moet deze wel stabiel blijven, dus geen tocht, wind of zon in de buurt. Ik heb een gekalibreerde meter, stuur een pb pers ik deze voor je af.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 11:49 #977140

  • Proost
  • Proost's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 10722
Bij het gebruik van een pijpensnijder vooral niet denken "grote halen, snel thuis". Te veel druk kan ook voor een vernauwde buis zorgen. Daarom gebruiken veel monteurs nog een zaagje. Heb je geen insnoering en moet je alleen ontbramen.
Als je maar geniet!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Minuscule lekkage in gas installatie 09 sept 2018 15:59 #977196

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9150
Proost schreef :
Bij het gebruik van een pijpensnijder vooral niet denken "grote halen, snel thuis". Te veel druk kan ook voor een vernauwde buis zorgen. Daarom gebruiken veel monteurs nog een zaagje. Heb je geen insnoering en moet je alleen ontbramen.

Maar kent weer t nadeel van spanen in de buis die later kranen en sproeiers kunnen beschadigen/verstoppen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.