Oude POD oliekachel met cv 29 juli 2021 13:45 #1309490

  • Tante-il
  • Tante-il's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2
We hebben een oude POD oliekachel op de kop weten te tikken. zie foto
Er kan (moet) een cv op aangesloten worden. Maar we hebben geen idee hoe die te vullen. Er zit een tankje in. Liefst met koelvloeistof (kan dat?) zodat hij in de winter kan blijven hangen. Er zal een drukvat aan moeten en een pomp?
Wie weet hoe dat moet of waar ik daar informatie over weet te vinden.


Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 29 juli 2021 19:30 #1309625

Hallo Tante!

Wow, ik ben helemaal jaloers!
Ik loop al heel lang uit te kijken naar precies deze kachel... :-)
Ik heb nu een POD junior, dat is zonder de watermantel.
Mocht je er ooit van af willen dan laat mij dat weten graag!

Er is erg weining over te vinden, maar ik heb wel wat losse beetjes info en zelfs een installatie- tekening geloof ik. Ik moet wel even in het archief spitten daarvoor.

Het is een zweedse kachel, met de zweedse zoekwoorden vind je nog wel iets op t net.

Volgens mij hoeft er niet perse een pomp op, het hangt wat af van de radiator die je gaat gebruiken.
Koelvloeistof lijkt me geen prbleem. Een drukvat is niet nodig, wel een extra reservoir op de hoogste plek.

Ik ga even voor je zoeken, kom er op terug.

Richard
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 29 juli 2021 21:27 #1309665

Aanvoer naar de radiator toe is de bovenste aansluiting.
Afhankelijk van de plek waar de kachel komt te staan moet er daarboven een ontluchtingspunt gemaakt worden, als de radiator het hoogste punt is en er in de leidingen er naar toe geen hoger punten komen dan is de radiator het ontlucht punt.
Een klein pompje is mogelijk toch wel prettig om te voorkomen dat je watermantel te heet word.
Mogelijk uit te voeren met een temperatuurschakelaar die de pomp pas aanzet als het water warm genoeg is. ( pompschakeling van een vloerverwarming).
Als je geen drukvat/ expansie vat toepast dan een pomp gebruiken die niet drukgestuurd is,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 30 juli 2021 11:28 #1309790

Hoi alweer.

Handige zoekterm voor de POD is:

POD GeHå värmare

POD is het type kachel, GeHå de naam van het bedrijf dat ze maakte, värmare betekent verwarming.

Een interessante pagine waar het belangrijkste wel staat is:
www.parant25.se/artiklar/varme/varmare.html

Een paar plaatjes van die pagina:












Groet,
Richard
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 30 juli 2021 14:24 #1309848

  • Tante-il
  • Tante-il's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2
Hallo Richard.
Ik heb met mijn man overlegd. Heel even hebben we gedacht om eventueel te ruilen, maar we twijfelen nog. We willen toch eigenlijk de kuiptent ook kunnen verwarmen met een cv, voor de koelere (winter)avonde) en de kachel komt in de stuurhut.
Maar hartstikke bedankt voor je reactie en je zoekwerk. Daar hebben we wel wat aan.
Mochten we toch besluiten te ruilen (hou je adem niet in hoor!! hihihi), dan laat ik jet je weten.

Groetjes

Rob en Til
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 30 juli 2021 14:35 #1309854

De afbeelding die Alabastine stuurt van het systeem lijkt mij niet geheel wat wenselijk is.
Het ontluchtingspunt moet op het hoogste punt zitten , het expansievat bij voorkeur in de retour ivm de temperatuur.
Als het toestel hoger staat dan de radiatoren/ convectoren dan is een circulatiepomp noodzakelijk.
Natuurlijke circulatie is wel mogelijk mits er een voldoende dik leidingsysteem word toegepast.
Ook is het niet handig om de verwarmingselementen in serie te zetten, als je er dan één afsluit stopt alles.
Handiger is het om vanuit een gezamenlijke dikkere aanvoer&retour elk element van een eigen aanvoer en retour te voorzien.
Wel zijn waarschijnlijk convectoren beter geschikt als verwarming ivm de te bereiken aanvoer temperatuur.
Bij een lagere temperatuur zijn convectoren beter geschikt..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 30 juli 2021 14:36 #1309856

Tante-il schreef :
Hallo Richard.
Ik heb met mijn man overlegd. Heel even hebben we gedacht om eventueel te ruilen, maar we twijfelen nog. We willen toch eigenlijk de kuiptent ook kunnen verwarmen met een cv, voor de koelere (winter)avonde) en de kachel komt in de stuurhut.
Maar hartstikke bedankt voor je reactie en je zoekwerk. Daar hebben we wel wat aan.
Mochten we toch besluiten te ruilen (hou je adem niet in hoor!! hihihi), dan laat ik jet je weten.

Groetjes

Rob en Til

Een extra leidinkje naar de kuip is een koud kunstje.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 30 juli 2021 14:59 #1309870

Dezze "kachels" zijn maar 1200 Watt ofzo, waarvan de helft waarschijnlijk door de pijp naar boven gaat. Dat water wordt niet erg warm, het is vooral om de warmte te verdelen.

Die nippel "onderin" zou eerder een aftapplug zijn inderdaad.

Ik weet niet of ik eigenlijk wel al die leidingen in de boot wil maken, zonder dat is het nu ook goed genoeg eigenlijk... alleen een beetje opwarmen 's morgens in de winter.

Veel plezier met de kachel in elk geval :-)

R
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Oude POD oliekachel met cv 31 juli 2021 00:36 #1310005

Een tip.

Gebruik pc radiator.
Deze zijn lekker klein en smal met een fan aansluting.
Op die manier kan je mooi alles weg werken of ophangen.

Zit er een pomp op die olie kachel ?
Anders zal je die er ook nog tussen kunnen plaatsen
Wel een gebruiken die hogere temperatuur aan kan.
dyslectisch ( ben niet altijd duidelijk )