Mijn aanname is dat de temperatuur in de vriezer niet verandert als de omgevingstemperatuur verandert. Alleen de thermal energy flux. Maar de temperatuur waarop het koelmiddel verdampt blijft gelijk. Alleen het volume aan koelmiddel wat verdampt neemt wel af.
Het volume neemt niet af, maar wel de flow en niet al het gas zal weer condenseren.
Dus het vermogen neemt af.
Huitema zeeschouw 9m Aalsmeer
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Re:Vriezer in lazarette
24 mei 2025 21:00 #1627768
Dit is dacht ik de pers van de compressor (rode dopje…) waar het koelmedium in vloeistoffase door gepompt wordt? In dat stukje daalt de druk, raakt onderkoeld waardoor de vloeistof in de verdamper kan verdampen en als gas terug stroomt via de dikke leiding naar de koppeling met het gele dopje (zuig van de compressor)? Of werkt dat anders?
Moet die krul erin blijven, of mag ik die afwikkelen?
Heb nu een 28 mm gat in de wand van de kast waar maar één snelkoppeling tegelijk door kan. Ik zou -in elk geval tijdens het doorvoeren van deze koppelingen- de krul een halve slag willen afwikkelen. Daarna de krul evt. weer herstellen. Moet dit deel uiteindelijk opgekruld blijven, of maakt dat niet uit?
ok, je kk staat in een te koude omgeving om te werken. So what?
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Mijn aanname is dat de temperatuur in de vriezer niet verandert als de omgevingstemperatuur verandert. Alleen de thermal energy flux. Maar de temperatuur waarop het koelmiddel verdampt blijft gelijk. Alleen het volume aan koelmiddel wat verdampt neemt wel af.
Het volume neemt niet af, maar wel de flow en niet al het gas zal weer condenseren.
Dus het vermogen neemt af.
Kan de compressor ook vloeistof voor z’n kiezen krijgen en kapot gaan? Of oververhit raken?
Laatst bewerkt: 24 mei 2025 21:48 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Re:Vriezer in lazarette
25 mei 2025 01:47 #1627784
Mijn aanname is dat de temperatuur in de vriezer niet verandert als de omgevingstemperatuur verandert. Alleen de thermal energy flux. Maar de temperatuur waarop het koelmiddel verdampt blijft gelijk. Alleen het volume aan koelmiddel wat verdampt neemt wel af.
Het volume neemt niet af, maar wel de flow en niet al het gas zal weer condenseren.
Dus het vermogen neemt af.
- Ik neem aan dat condensatie niet in de vriezer plaats vind maar buiten de te koelen ruimte. Verdampen kost energie (warmte). Bij condenseren komt er energie (warmte) vrij.
- De thermal energy flux moet evenredig zijn aan de massa koelmiddel wat verdampt in de vriezer.
- In het gehele systeem, dus binnen en buiten de vriezer, zal de verhouding tussen de massa gas en vloeistof van het koelmiddel wijzigen afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dus de druk in het systeem neemt af bij een lagere omgevingstemperatuur. De massa van het gasvormig deel neemt af bij een lagere omgevingstemperatuur maar het volume nauwelijks.
- Bij een lagere omgevingstemperatuur zal de compressor bij een gelijk volume debiet aan gas een lager massa debiet hebben. Dus minder efficiënt zijn. COP neemt af.
“Have we officially entered the post-truth era?” (Harari)
Ik denk (voor zover mijn kennis rijkt) dat dit een prima samenvatting is 3Noreen!
De tegenwoordige Secop/Danfoss controllers (ook die van mijn BD35) blijken een modbus connectie te hebben. Ik dit document staat de configuratiesoftware beschreven en geeft aan met welke parameters de regeling/beveiliging rekening houdt. Dat is in elk geval níet met wat er in de compressor gebeurt: connectie tussen compressor en regelunit zijn alleen de 3 fasen.
Dat een commodity koelkastje zo geavanceerd is had ik mij niet eerder gerealiseerd!
Elders lees ik dat te veel/te korte start/stops tot oververhittingbeveiliging kunnen leiden vanwege de warmteontwikkeling van de hoge inschakelstroom(piek), die bij continue draaien niet telkens optreedt.
Hieronder in het filmpje wat 3P add-ons om de compressorsnelheid in te stellen; kan ook met software of een vaste weerstand tussen T en C (zie tabel in link hierboven). Ik blijf er maar mooi vanaf, maar wel leerzaam dit.
Ik denk dat het vaatje naast de compressor in de zuigleiding is wat wij in de O&G een “knock-out vessel” noemen, om vloeistof in de compressor te voorkomen. Als de installatie uitstaat, zal zich hier de vloeistof verzamelen neem ik aan…
Laatst bewerkt: 25 mei 2025 05:56 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Re:Vriezer in lazarette
25 mei 2025 09:47 #1627823
Mijn aanname is dat de temperatuur in de vriezer niet verandert als de omgevingstemperatuur verandert. Alleen de thermal energy flux. Maar de temperatuur waarop het koelmiddel verdampt blijft gelijk. Alleen het volume aan koelmiddel wat verdampt neemt wel af.
Het volume neemt niet af, maar wel de flow en niet al het gas zal weer condenseren.
Dus het vermogen neemt af.
Kan de compressor ook vloeistof voor z’n kiezen krijgen en kapot gaan? Of oververhit raken?
Nee, dit gebeurt niet.
Zodra, de druk wegvalt bij het uitschakelen condenseert een deel op verschillende plekken.
Maar bij het aanzuigen verdampt het voordat het de compressor bereikt doordat de druk voor de compressor daalt.