rooiedirk schreef :
Het is een beetje raden maar:
De pomp op de ketel moet je houden voor je warme water, niet aan rommelen.
Je vloerverwarming heeft een water temp van zeg 30 graden max, veel lager dan het uitgaande ketel water. 'Ergens' zit dus nog een regelklep die koud water bijmengt naar de gewenste vloer temp. Die klep kan alleen werken als er circulatie is.
Je thermostaat heeft waarschijnlijk een modulerende uitgang, die deze klep aanstuurt, geen harde aan/uit schakelaar.
Je kan dan of proberen de uitgang van de thermostaat af te tappen, uitlezen en bij geen warmte vraag de pomp afschakelen. Of een 'hand' schakelaar voor de pomp. Een CV pompschakelaar ertussen tegen vastroesten van de pomp is helemaal mooi.
Read de docs van je thermostaat en regelklep, misschien zit er wel ergens een contactje dat doet wat je wilt.
Thanks!
Ik ga het bekijken maar denk dat Kabola iets analoger in elkaar zit.
De thermostaat is i.i.g. simpel aan/uit.