Al vele jaren kan ik veel meer energy oogsten dan ik nodig heb.
De paneel capaciteit is wel steeds aangepast aan de behoefte, afgelopen winter was het extreem koud en donker, een extra set panelen, nu zo´n 700 Wp aan panelen op de hekstoel.
Genoeg om in het zomerhalfjaar een tweede of zelfs een derde boot van energy te kunnen voorzien.
In de winter hier (december en januari) nu ruim genoeg voor mezelf.
Om alle energy te kunnen benutten is wel wat regeling nodig.
Zo gaat de koelkast niet meer via de accu.
Overdag wordt direct uit de panelen een hoeveelheid water bevroren, die ´s nachts weer ontdooit, tot er nog een beetje ijs over is. Dat is een omzetting met 100% rendement, wat bij via de (lood)accu zo´n 65% is.
Het in-/uitschakelen van de koeling via de loaduitgang van een regelaar.
Het laden van computerbatterijen en telefoon via de 230V inverter, via de loaduitgang van een tweede regelaar.
Warm water via een 1/4 m2 paneeltje dat water verwarmt en een serie panelen die hun 90 volt, bij volle accu´s, overschakelen naar de (230V)spoel in de boiler. Dit via de derde regelaar.
Waar 230V 3 A geeft is dit slechts 1A van het paneel, duurt wat langer, maar de zon is er toch.
Nu, in de wintermaanden met veel bewolking, brandt de dieselkachel, met meer capaciteit dan nodig voor alleen verwarming, het teveel gaat naar de boiler, geeft 24 uur HEET water. In de nacht zorgt de molen voor de stroom.
Het is best een hele uitzoekerij en experimenteren om het automatisch werkend te krijgen.
Maar met de 700Wp panelen en een zeldzaam werkende windmolen kan ik heel ruim in eigen behoefte voorzien.
Bij het experimenteren gaat ook wel eens iets mis: Accu spanning een tijd geleden op de zo sterk aanbevolen hoge absorptiespanning gezet van 14,6V (accu´s 7 jaar oud, dat resulteerde na ruim een halfjaar in versletren accu´s.
De voorgaande accu´s,op 14,2 Volt gingen 11 e 12 jaar mee. De nieuwe (nu noodgedwongen in verband met levertijd, gelaccu´s) weer op 14,2V maximaal als absorptie.
Nu 5 defecte Air X molens bij mij aan boord
"Kun je er nog wa mee?" Één werkend, de andere op verschillende spanningen opnieuw gewikkeld in de voorraad kast. Vandaag, een tijd extreem harde wind voor deze lokatie, terwijl ik niet san boord was, kostte dat een regulator, de molen gaf ruim over de 100 Volt die de regelaar aan kon.
Daar wordt dus de spoel gewisseld voor één die ruim bendeen de 100V blijft bij veel wind. Wel iets minder opbrengst bij minder wind.
Met een beetje zoeken en goed uitnutten van de beschikbare spullen kun je een heel eind komen in zelfvoorzienend zijn.