Nee, denk het niet, inductie. Ten eerste moet er dan een stroom lopen en ten tweede werkt inductie alleen bij een veranderende stroom. Dus of een in sterkte veranderende gelijkstroom of een wisselstroom. En die laatste is er al helemaal niet in een gelijkstroom net.
Ik denk dat het een lekspanning is (volt is spanning, ampere is stroom). Dat heb je bij uitstek in oude installaties en komt door verslechterde isolatie. De schakelaars kunnen ook verouderd zijn waardoor ze in open toestand toch spanning doorlaten, lekken dus.
0,65V vind ik wel wat veel, dus de groepen waar dat bij voor komt zouden eens nagekeken kunnen worden. B.v. een draad bij de schakelaar los nemen en kijken of de spanning verdwijnt; ja, schakelaar vervangen; nee, dan zit het in de kabel, zekeringhouder o.i.d. Ook kunnen er in de loop van de tijd 'uitbreidingen' zijn gedaan waarbij tussen groepen een draad is aangebracht en ze dus niet meer gescheiden zijn.
100.000 mogelijkheden................ :cry: