Aaron schreef :
Natuurlijk zijn er DC automaten , deze zorgen dat de DC afschakeling sneller gedoofd word. Maar je kunt gewoon een Ac automaat gebruiken alleen de uitschakel curve schuift op dus een B-curve zal ongeveer een C-curve worden. de thermische waarde blijft gelijk.
Wat je je goed moet afvragen is of de kortsluitstroom "B" (=3-5 nominale stroom) überhaupt wel kán lopen in het circuit met dunne draadjes en lage spanningen!!
Bij de lage waarden gaat dat goed, bij hogere waarden altijd goed opletten dat de bekabeling wel dik genoeg is om de kortsluitstroom te kunnen laten lopen.
Gevaar is dat een kortsluiting b.v. blijft hangen op 14A bij een 16 A zekering.
Op zich reageert een automaat op DC eerder omdat het gelijkstroom betreft, er zijn geen nul-doorgangen, mits de kortsluit stroom kan lopen in het achterliggende circuit.
Ik gebruik zelf ook installatie automaten met lagere waarden en B=karakteristiek.
Als hoofdzekering heb ik zelfs een B-100 automaat met 16-35mm2.