Onderwerp: Aardlekschakelaar polariteit?

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 09:41 #1105132

Dank je dus toch, ik zag de 16A al staan.
Maar nu is het zeker. :)
Laatst bewerkt: 30 nov 2019 09:46 door Jollenbaas.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 11:41 #1105161

Zoiest heet een aardlekautomaat of Alamat.
Ik heb er onlangs 8 in mijn meterkast gezet als vervanging van de ude smeltzekeringen en oude aardlekschakelaars.
Er zit overigens wel een (klein?) nadeel aan die combinatie dingen en dat is dat je bij een uitval niet direct kunt zien of dat door bijv. kortsluiting of alleen door een aardlek is gebeurd. Want dat ding schakelt bij beide oorzaken uit.
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 16:25 #1105223

  • ilCigno
  • ilCigno's Profielfoto
  • aanwezig
  • Gebruiker
  • Berichten: 17701
PvO schreef :
Jollenbaas schreef :
@PvO:
De foto.

Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
Dit is een combinatie van installatie automaat 16A en een aardlek van 30mA.
Je hoeft hier dus geen installatie automaat meer bij te zetten.
(tenzij je installatie niet geschikt is voor 16A, maar dat zal vermoedelijk niet het geval zijn)
Het vreemde is echter dat de automaat een C karakteristiek heeft (= trage reactietijd). Die is eigenlijk niet geschikt voor woonhuizen en boten. Dit is bedoeld voor het afzekeren van zware industriƫle apparaten. Er hoort een automaat met een B-karakteristiek in te zitten.
Timo
Compromis 888 'il Cigno'
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 17:39 #1105237

  • Eddy K
  • Eddy K's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 805
Yellow Boat schreef :
Zoiest heet een aardlekautomaat of Alamat.
Ik heb er onlangs 8 in mijn meterkast gezet als vervanging van de ude smeltzekeringen en oude aardlekschakelaars.
Er zit overigens wel een (klein?) nadeel aan die combinatie dingen en dat is dat je bij een uitval niet direct kunt zien of dat door bijv. kortsluiting of alleen door een aardlek is gebeurd. Want dat ding schakelt bij beide oorzaken uit.
Ad

Je kan aan de kleur van het controle venster meestal zien of het een lekstroom of overbelasting is.
Huitema zeeschouw 9m Aalsmeer
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 19:02 #1105255

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5163
ilCigno schreef :
PvO schreef :
Jollenbaas schreef :
@PvO:
De foto.

Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
Dit is een combinatie van installatie automaat 16A en een aardlek van 30mA.
Je hoeft hier dus geen installatie automaat meer bij te zetten.
(tenzij je installatie niet geschikt is voor 16A, maar dat zal vermoedelijk niet het geval zijn)
Het vreemde is echter dat de automaat een C karakteristiek heeft (= trage reactietijd). Die is eigenlijk niet geschikt voor woonhuizen en boten. Dit is bedoeld voor het afzekeren van zware industriƫle apparaten. Er hoort een automaat met een B-karakteristiek in te zitten.
De belangrijkste functie van de automaat is het beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting.
B of C maakt daarvoor niet zoveel uit.
Ik zou hem in iedergeval niet om die reden gaan vervangen.
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 19:40 #1105267

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 27053
Ik zie op de tekening ook geen elektrisch-magnetische beveiliging getekend staan?
Volgens de opgedrukte tekening is het uitsluitend een aardlek, geschikt voor pulserende spanningen en sinus spanning (type A).

Dit moet er dan wel op staan:



Het rechthoekje(Thermisch) en halve cirkeltje (magnetisch) zijn de stroom beveiligingen.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 30 nov 2019 19:57 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 20:04 #1105273

Hmm... zal ik hem dan maar terugbrengen?
Laatst bewerkt: 30 nov 2019 20:05 door Jollenbaas.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re:Aardlekschakelaar polariteit? 30 nov 2019 21:23 #1105287

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5163
Jollenbaas schreef :
Hmm... zal ik hem dan maar terugbrengen?
Dat moet je zelf bepalen.
Maar zoals ik het al eerder aangaf is het gewoon een combinatie tussen aardlek en installatie automaat(zekering).
Dus prima geschikt waarvoor jij hem wilt gebruiken.
Zie ook hier:
mdhelektroshop.nl/abl-ec1603-a...ekautm-16a-1p-n-30ma
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen