Dan heb je zeker aan 10 Amp zekeringen in dat paneel ruim voldoende.
Dan kom je dus al op 6*10 Amp i.p.v. 6*30.
En vrijwel zeker heb je aan 5 Amp voor sommige groepen al genoeg als je de verbruikers een beetje handig verdeelt over de zekeringen.
Maar eerst eens een schemaatje met alle verbruikers en hun amperages.
Zonder dat kom je er echt niet uit.
Vergeet niet dat voor een 30 amp zekering de kabels erna ook geschikt moeten zijn voor die 30 amp ook al gebruik je dat eigenlijk nooit.
Een zekering beschermt nl. altijd de
draden erna , niet zozeer de verbruikers zelf.
En begin ook maar eens dit te lezen:
www.victronenergy.nl/upload/do...Altijd-Stroom-NL.pdf