Onderwerp: Welke kabel dikte ?

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 10:22 #1098810

  • Vronsky
  • Vronsky's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 348
Heren,
Graag uw advies >
welke kabel dikte heb ik nodig om dit bekende opbouw zekeringenblokje met 6 steekzekeringen aan te sluiten op de accu?

https://www.bluesea.com/products/5025/ST_Blade_Fuse_Block_-_6_Circuits_with_Negative_Bus_and_Cover

In de beschrijving wordt een afzekering van max. 125A (!) vermeld.

Thanks,
V.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 11:07 #1098814

Als je het ding maximaal gaat belasten dan zeker! :-)
Maar ik denk dat er wat kleinere belastingen op komen dan de 30A per aansluiting.
Vetel, wat komt er op?
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 11:14 #1098815

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • aanwezig
  • Gebruiker
  • Berichten: 8219
Hier in staan goede handreikingen.

drive.google.com/file/d/1EIKbX...3R/view?usp=drivesdk

Succes
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 12:25 #1098835

  • Vronsky
  • Vronsky's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 348
It Paradyske schreef :
Als je het ding maximaal gaat belasten dan zeker! :-)
Maar ik denk dat er wat kleinere belastingen op komen dan de 30A per aansluiting.
Vetel, wat komt er op?

Autoradio, fishfinder/dieptemeter, usb voeding, dat soort spul

Thanks,
V.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 12:34 #1098839

Dan heb je zeker aan 10 Amp zekeringen in dat paneel ruim voldoende.
Dan kom je dus al op 6*10 Amp i.p.v. 6*30.
En vrijwel zeker heb je aan 5 Amp voor sommige groepen al genoeg als je de verbruikers een beetje handig verdeelt over de zekeringen.
Maar eerst eens een schemaatje met alle verbruikers en hun amperages.
Zonder dat kom je er echt niet uit.
Vergeet niet dat voor een 30 amp zekering de kabels erna ook geschikt moeten zijn voor die 30 amp ook al gebruik je dat eigenlijk nooit.
Een zekering beschermt nl. altijd de draden erna , niet zozeer de verbruikers zelf.

En begin ook maar eens dit te lezen: www.victronenergy.nl/upload/do...Altijd-Stroom-NL.pdf
Ad
Laatst bewerkt: 06 nov 2019 12:36 door Yellow Boat.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Welke kabel dikte ? 06 nov 2019 21:04 #1098955

  • Vronsky
  • Vronsky's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 348
Ik lees in de 'owners manual' dat de grotere, 12x zekering versie van dit blokje een draad heeft van 6mm2, dwz. 32A
Dat hou ik maar aan voor deze 6x

Thanks,
V.