Waarom is de kabeldikte bepalend? De zekering zit vlak na de accu. Het verlies heb je toch aan het uiteinde van de kabel?
Ik knip juist dat laatste eindje er altijd zoveel als mogelijk er af, dan heb je dat verlies nauwelijks of niet
maakt het dan nog uit aan de plus of de min ?
de spanning loopt van plus naar min, dan zou je dus aan het eind van de plus kabel iets moeten afknippen, als de stroom door de motor is gegaan is het op en dan heb je minder spanning over in de min kabel, dat heeft dan in mijn ogen minder invloed.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
02 mei 2020 15:04 #1154645
Waarom is de kabeldikte bepalend? De zekering zit vlak na de accu. Het verlies heb je toch aan het uiteinde van de kabel?
Ik knip juist dat laatste eindje er altijd zoveel als mogelijk er af, dan heb je dat verlies nauwelijks of niet
maakt het dan nog uit aan de plus of de min ?
de spanning loopt van plus naar min, dan zou je dus aan het eind van de plus kabel iets moeten afknippen, als de stroom door de motor is gegaan is het op en dan heb je minder spanning over in de min kabel, dat heeft dan in mijn ogen minder invloed.
In de min natuurlijk, iedereen weet toch dat de electronen stroom van min naar plus loopt
We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing.
Er zijn mensen die denken dat ze denken,maar dat denken ze maar.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
02 mei 2020 16:04 #1154673
In de min natuurlijk, iedereen weet toch dat de electronen stroom van min naar plus loopt
Inderdaad , van min naar plus.
Immers , electronen zijn negatief geladen en dus zit de overmaat aan electronen aan de minpool en niet aan de pluspool . Daar zit juist een tekort aan electronen.
Dat komt omdat men bij de ontdekking van electriciteit dacht dat er een positieve lading werd verplaatst en die dus van plus naar min loopt.Maar dat kan natuurlijk nieyt want atoomkernen met daaromheen nog de rest aan electronen verplaats je niet zo makkelijk door een draad.
Echter toen men ontdekte dat het juist de negatief geladen (vrije) electronen zijn die verplaatst worden heeft men simpelweg de richting van de stroom maar gelaten zoals die al was.
Eigenlijk lopen de electronen ook helemaal niet doro de hele draad maar springen van het ene atoom naar het andere waar dan weer een electron wordt "losgeschopt" enz. enz. In feite dus een kettingreactie net als dat ding met die bollen in de video hier beneden. Gewoon de derde wet van Newton dus.
Actie= reactie.Electronen verplatsen zich dus maar over een heel kleine afstand maar wel met een heleboel bijna tegelijk met de lichtsnelheid.
Maar desondanks is het natuurlijk wel zo dat de pluspool positief is en de minpool negatief .Gevoelsmatig wel vreemd dat er iets van min naar plus stroomt maar het klopt toch echt.
Raar maar waar
Ad
Laatst bewerkt: 02 mei 2020 16:08 door Yellow Boat.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
02 mei 2020 17:05 #1154705
recentelijk nog een ankerlier aangesloten
een quick 1KW motor vermogen. in de manual stond 80A
die ANL fuses zijn best wel traag klapt er dus niet meteen uit.
ankerlier wordt na voll etevredenheid gebruikt.
kortom een typisch gevalletje rtfm voor ts
Maar dan worden die zekeringen wel verrekte heet.
Heb nu een 300A ANL-zekering en bij 70A ruik ik hem al.
Dus dat moet nog anders.
recentelijk nog een ankerlier aangesloten
een quick 1KW motor vermogen. in de manual stond 80A
die ANL fuses zijn best wel traag klapt er dus niet meteen uit.
ankerlier wordt na voll etevredenheid gebruikt.
kortom een typisch gevalletje rtfm voor ts
Maar dan worden die zekeringen wel verrekte heet.
Heb nu een 300A ANL-zekering en bij 70A ruik ik hem al.
Dus dat moet nog anders.
nee hoor, gaat gewoon ok, heb je geen last van overgang weerstanden ?
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
02 mei 2020 18:26 #1154730
recentelijk nog een ankerlier aangesloten
een quick 1KW motor vermogen. in de manual stond 80A
die ANL fuses zijn best wel traag klapt er dus niet meteen uit.
ankerlier wordt na voll etevredenheid gebruikt.
kortom een typisch gevalletje rtfm voor ts
Maar dan worden die zekeringen wel verrekte heet.
Heb nu een 300A ANL-zekering en bij 70A ruik ik hem al.
Dus dat moet nog anders.
nee hoor, gaat gewoon ok, heb je geen last van overgang weerstanden ?
Volgens mij niet, bij 200A zekering tijdens de proefvaart was het nog erger.
Zit nu aan zoiets te denken, www.dennisdeal.com/products/12...ariant=1434684129299
maar ja, dat zijn van die flimsy 6mm aansluitpennetjes.
recentelijk nog een ankerlier aangesloten
een quick 1KW motor vermogen. in de manual stond 80A
die ANL fuses zijn best wel traag klapt er dus niet meteen uit.
ankerlier wordt na voll etevredenheid gebruikt.
kortom een typisch gevalletje rtfm voor ts
Maar dan worden die zekeringen wel verrekte heet.
Heb nu een 300A ANL-zekering en bij 70A ruik ik hem al.
Dus dat moet nog anders.
nee hoor, gaat gewoon ok, heb je geen last van overgang weerstanden ?
Volgens mij niet, bij 200A zekering tijdens de proefvaart was het nog erger.
Zit nu aan zoiets te denken, www.dennisdeal.com/products/12...ariant=1434684129299
maar ja, dat zijn van die flimsy 6mm aansluitpennetjes.
Kan ook zijn dat de ankerlier niet zo lang vol belast wordt.
Mensen zeggen wel eens dat ik troep verzamel; ik noem mezelf liever een industrieel-amateur-archeoloog die probeert waardevolle artefacten te behouden.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
02 mei 2020 18:50 #1154745
Dan treedt daar dus ook spanningsverlies op en dat lijkt me eigenlijk niet de bedoeling van een zekering , zeker niet bij maar 12 volt spanning ( bij 230 volt maakt een paar volt naturulijk niks uit ).
Maar ik heb nog nooit gemeten als een zekering vol belast wordt .
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
03 mei 2020 08:11 #1154859
Lijkt mij nou niet echt wenselijk, heb je de kabels etc op spanningsverlies berekend, stookt je zekering alles op. Wat warm in een overgangs weerstand kan, maar stinken etc is toch wat te veel van het goede denk ik .
We don't stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing.
Er zijn mensen die denken dat ze denken,maar dat denken ze maar.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
hoeveel ampere ankerlier zekeren
03 mei 2020 09:27 #1154884
Meten is weten.
Over de zekering valt 50mV bij 60A,
Echter de kabelogen zitten eerst met moeren vast en dan zit de zekering weet bovenop de moeren, met nog weer twee moeren. En nog wat ringen.
De draadeinden werden ook warm. Totale spanninsval 110 mV.
Heb de ringen en moeren er tussenuit gehaald, de zekering zit nu direct op de kabelogen geklemd, en de spanningsval dus nu ongeveer 50mV.