Onderwerp: Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 09:28 #1167040

  • Zeewinde
  • Zeewinde's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6093
Mijn Phillipi schakelpaneel heeft standaard voor iedere gebruiker een 10A zekering.
Voor vele gebruikers is dit veel te hoog. Ik heb bv. 8 LED-lampjes in het interieur die zeer weinig gebruiken en nooit tegelijk aan gaan. Ook de Hydrofoor, radio etc kunnen het doen met een lagere waarde zekering.

De autopilot wordt wel geschakeld via het paneel maar daarmee bekrachtig ik een relais dat ik er tussen heb gezet. Maar als ik de standaard 10A vervang door een 20A exemplaar dan kan dat relais er tussen uit.

Nu kan ik de interne 10A vervangen door andere waarde zekeringen.
Doen of niet doen?


Zucht....forum zet foto weer eens ondersteboven. Krijg het niet goed.....

Vinni
Er valt altijd wel wat te zeiken......
Laatst bewerkt: 31 mei 2020 09:29 door Zeewinde.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 09:37 #1167049

Vinni schreef :
Zucht....forum zet foto weer eens ondersteboven. Krijg het niet goed.....

Vinni

Appels rollen altijd ongecontroleerd ergens heen .
Ramen doet dat nooit ;-)

"You means de Womens' Libromatium Movenint done created de uncontrollable urgement to play dingle-dangle-dingle wit de personal requipment of yo own gender?" Zappa, Thing Fish
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 09:45 #1167055

Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.
Laatst bewerkt: 31 mei 2020 09:47 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 10:01 #1167061

  • CeesS
  • CeesS's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4485
Kijk eens hier

Bijlage:

Bestandsnaam: Kabeldoors..._LED.pdf
Bestandsgrootte:94 KB
Laatst bewerkt: 31 mei 2020 10:02 door CeesS.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 10:37 #1167076

  • Zeewinde
  • Zeewinde's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6093
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Dan heb ik geen probleem.
Alleen als ik die relais vervang door een 20A moet ik even opletten.
Weet zo 1-2-3 niet welke kabel er tussen zit. Wel zwaar....
Er valt altijd wel wat te zeiken......
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 10:54 #1167079

Hoe zwaar is die kabel dan? 10mg, 6kg, 20kg :whistle:

Voordat je het weet heb je gloeidraad liggen. Meten is weten zeg ik altijd maar ;)
Meten is weten.
Specialiseren is meer van minder weten.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 11:54 #1167095

  • roblisto
  • roblisto's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3207
Het is maar de craag of je schakelaars die 20 A aan kunnen.

Gr Rob

Gepost met de officiƫle Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 14:47 #1167126

  • Zeewinde
  • Zeewinde's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6093
Zeker wel....het zijn namelijke automatische zekeringen die je im verschillende waarden kunt kopen en in het paneel kunt zetten.

Je kunt uit 2, 6, 10, 16 en 20A kiezen.

Vinni
Er valt altijd wel wat te zeiken......
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 18:40 #1167219

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 15786
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Maar het kan toch helemaal geen kwaad om bij het zekeren ook te rekenen met het maximale verbruik? Het hoeft niet, maar wat kan het voor kwaad?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 19:38 #1167242

Het kan geen kwaad idd. Net zoals dit niet doen ;)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 21:09 #1167291

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2323
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Dit is mij bekend. Je leest het vaak. Maar wat ik nergens terug kan vinden hoe je uitrekent wanneer de veilige grens wordt bereikt. Wel hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde stroomsterkte, lengte en % verlies, maar vanaf wanneer wordt het onveilig?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 21:20 #1167294

  • Ronaldl
  • Ronaldl's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1673
Zit een klein theoretisch addertje onder het gras bij bv glas zekeringen:
Hoe lager de zekering-waarde, hoe groter zijn weerstand, dus hoe meer energie verloren gaat aan warmte.
Immers, als een zekering bij een kleiner amperage toch moet smelten, dan moet deze een grotere weerstand hebben om de doorbrand energie op te wekken.
Zekeringen kennen een koud-weerstand waarde (bij 10% van de nominale stroom) en een warm-weerstand waarde (bij 100% van de nominale waarde). De warm-weerstand waarde is doorgaans hoger.

Maar dat betekent dus ook dat het voltage bij het aansluitende apparaat iets lager is.

Denk niet dat iemand zich hier in praktische zin zenuwachtig over gaat maken.

Iets anders is dat de interrupt rating (is de stroomsterkte waarboven de zekering juist weer gaat geleiden en dus niet onderbreekt) bij lagere zekering waarden doorgaans juist weer lager is.

Is ook niet iets wat in de praktijk velen zal storen.

Just for info.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 31 mei 2020 23:03 #1167308

  • Gijper
  • Gijper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2209
koko schreef :
wat kan het voor kwaad?
Dat maakt bovenstaande post van Ronald duidelijk.
Een kleine zekering geeft
- spanningval over de zekering
- lager uitschakelvermogen in geval van automatische zekering
Orange boats matter
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 01 juni 2020 11:39 #1167451

  • HCA
  • HCA's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 190
Een gerelateerd vraagje: ik wil een AIS transponder aansluiten op mijn schakelpaneel, maar ik heb geen vrije ruimte meer. Op mijn schakelpaneel zitten er ook standaard 10 Amp zekeringen. Ik dacht eraan om de AIS aan te sluiten bij de schakelaar van mijn doucheafvoerpomp. Ik gebruik die toch nooit en die staat sowieso af met nog een extra tuimelschakelaar in de douchecel. Is dit een goed idee of moet ik de AIS aansluiten bij de schakelaar van mijn navigatieapparatuur (die ook een zekering van 10 Amp heeft) ?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 01 juni 2020 12:25 #1167484

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5219
XanderB schreef :
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Dit is mij bekend. Je leest het vaak. Maar wat ik nergens terug kan vinden hoe je uitrekent wanneer de veilige grens wordt bereikt. Wel hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde stroomsterkte, lengte en % verlies, maar vanaf wanneer wordt het onveilig?
In de specificaties van elke (professionele) kabel staat de als het goed is de maximaal toelaatbare stroom door de kabel.
Meestal met als uitgangspunten een omgevingstemperatuur van 40gr, een max kern temperatuur van 90gr en de kabel moet vrij (Niet gebundeld) gelegd zijn.
Als bovenstaande factoren afwijken moet je een de rating toepassen.
Beantwoord dit je vraag?
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 02 juni 2020 10:00 #1167910

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2323
PvO schreef :
XanderB schreef :
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Dit is mij bekend. Je leest het vaak. Maar wat ik nergens terug kan vinden hoe je uitrekent wanneer de veilige grens wordt bereikt. Wel hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde stroomsterkte, lengte en % verlies, maar vanaf wanneer wordt het onveilig?
In de specificaties van elke (professionele) kabel staat de als het goed is de maximaal toelaatbare stroom door de kabel.
Meestal met als uitgangspunten een omgevingstemperatuur van 40gr, een max kern temperatuur van 90gr en de kabel moet vrij (Niet gebundeld) gelegd zijn.
Als bovenstaande factoren afwijken moet je een de rating toepassen.
Beantwoord dit je vraag?

Niet helemaal. Is er geen berekening te maken op basis van aderdikte en lengte? of een vuistregel? Dat je bv een draaddikte berekening doet met als verval 50%, en dat aanhoudt als maximaal af te zekeren waarde? Of zit je met die 50% al super onveilig en moet je een ander percentage aanhouden?
Of denk ik helemaal verkeerd en kun je dat niet uitrekenen bij een bepaalde aderdikte/lengte?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Schakelpaneel met standaard 10A Zekeringen 02 juni 2020 17:31 #1168101

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5219
XanderB schreef :
PvO schreef :
XanderB schreef :
Nachtvlinder schreef :
Een zekering dient de kabels te beschermen, niet de gebruikers. Is al veel over geschreven hier!

Zwaarder afzekeren dan je bekabeling voor die groep is een skecht idee: zwaarder dan de gebruiker is geen probleem.

Dit is mij bekend. Je leest het vaak. Maar wat ik nergens terug kan vinden hoe je uitrekent wanneer de veilige grens wordt bereikt. Wel hoe dik de kabel moet zijn bij een bepaalde stroomsterkte, lengte en % verlies, maar vanaf wanneer wordt het onveilig?
In de specificaties van elke (professionele) kabel staat de als het goed is de maximaal toelaatbare stroom door de kabel.
Meestal met als uitgangspunten een omgevingstemperatuur van 40gr, een max kern temperatuur van 90gr en de kabel moet vrij (Niet gebundeld) gelegd zijn.
Als bovenstaande factoren afwijken moet je een de rating toepassen.
Beantwoord dit je vraag?

Niet helemaal. Is er geen berekening te maken op basis van aderdikte en lengte? of een vuistregel? Dat je bv een draaddikte berekening doet met als verval 50%, en dat aanhoudt als maximaal af te zekeren waarde? Of zit je met die 50% al super onveilig en moet je een ander percentage aanhouden?
Of denk ik helemaal verkeerd en kun je dat niet uitrekenen bij een bepaalde aderdikte/lengte?
Dan begrijp ik je vraag niet denk ik, wat bedoel je met 'verval 50%'?
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.