Relais beginners vragen 24 nov 2020 15:22 #1230960

Ik ben bezig om de hele boot opnieuw te bedraden.
Nu liep ik tegen het volgende probleem aan; Mijn Jabsco 18590 Macerator pomp specificeert een 20A zekering en 10mm2 bedrading voor de afstand die ik moet overbruggen (+ en - is samen 12 meter van panel naar pomp). Dit was even schrikken want nu loopt er 4 of 6mm2 bedrading :ohmy:

Aangezien mijn paneel en mijn geplande DIN terminal rail geen 10mm draad aankan overweeg ik om een relais te gebruiken. Dus een 10mm2 draad van de hoofdbusbar en dan een relais die aangesloten is op het schakelpaneel en op de pomp.

Nu heb ik de volgende (simpele??) vragen;
  1. Hoe sluit je in Godensnaam een 10mm2 draad aan op post 30 en 87 op een mini relais?
  2. Als je een gezekerde mini relais gebruikt, moet je dan nog een zekering op de hoofddraad zetten?
  3. De negatieve draad op post 85, heeft die dezelfde dikte als de stuurdraad die van de schakelaar komt?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 15:29 #1230963

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 7178
ben wel benieuwd naar de specs van de mini relais, even goed kijken of die wel zoveel ampere kan schakelen
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 15:40 #1230971

  • roblisto
  • roblisto's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3207
Als je in de spec hebt gekeken of het relais de stroom kan schakelen dan is het antwoord op je vraag: met en relaisvoet.

klik

ik zie net dat er in de automotive micro relais zijn die tot 30A schakelen.

Gr Rob
Laatst bewerkt: 24 nov 2020 15:42 door roblisto.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 15:56 #1230974

b100 schreef :
ben wel benieuwd naar de specs van de mini relais, even goed kijken of die wel zoveel ampere kan schakelen

Bijvoorbeeld deze. Kan 40A hebben
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 15:57 #1230975

roblisto schreef :
Als je in de spec hebt gekeken of het relais de stroom kan schakelen dan is het antwoord op je vraag: met en relaisvoet.

klik

ik zie net dat er in de automotive micro relais zijn die tot 30A schakelen.

Gr Rob

ahhh!!!! een relaisvoet/socket!! Top bedankt!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 16:10 #1230980

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 7178
Dewindhoos schreef :
b100 schreef :
ben wel benieuwd naar de specs van de mini relais, even goed kijken of die wel zoveel ampere kan schakelen

Bijvoorbeeld deze. Kan 40A hebben

ja die moet het wel kunnen hebben,ik had even een andere gedachte bij "minirelais"
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 17:28 #1231006

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5219
Dewindhoos schreef :
Ik ben bezig om de hele boot opnieuw te bedraden.
Nu liep ik tegen het volgende probleem aan; Mijn Jabsco 18590 Macerator pomp specificeert een 20A zekering en 10mm2 bedrading voor de afstand die ik moet overbruggen (+ en - is samen 12 meter van panel naar pomp). Dit was even schrikken want nu loopt er 4 of 6mm2 bedrading
De gespecificeerde zekering is iets anders dan de opgenomen stroom, die is volgens de handleiding 16A.
Bij een 4mm2 kabeltje kom je dan op een spanningsverlies van 0,84V en bij 6mm2 0,56V
Of je daar een relais voor moet installeren....
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 17:50 #1231013

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13624
@PvO
check dan ook even of die 20A zekering er nog uit gaat met die dunne kabel.
Dat kan wel een issue zijn....
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Laatst bewerkt: 24 nov 2020 17:51 door sy helios.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 18:15 #1231024

PvO schreef :
Dewindhoos schreef :
Ik ben bezig om de hele boot opnieuw te bedraden.
Nu liep ik tegen het volgende probleem aan; Mijn Jabsco 18590 Macerator pomp specificeert een 20A zekering en 10mm2 bedrading voor de afstand die ik moet overbruggen (+ en - is samen 12 meter van panel naar pomp). Dit was even schrikken want nu loopt er 4 of 6mm2 bedrading
De gespecificeerde zekering is iets anders dan de opgenomen stroom, die is volgens de handleiding 16A.
Bij een 4mm2 kabeltje kom je dan op een spanningsverlies van 0,84V en bij 6mm2 0,56V
Of je daar een relais voor moet installeren....

Ik was ook erg verbaasd. Maar t staat toch echt id handleiding. Nu heeft de boot al zo’n 20 jaar deze pomp en de te dunne draden en het werkt nog steeds. Maar de uitpomp snelheid die beschreven staat haal ik bij lange niet.
Aangezien ik het hele 12v systeem vernieuw vind ik het installeren van een relais niet zo erg. De extra kosten van 12m 10mm draad ben ik natuurlijk niet happy mee :S
Laatst bewerkt: 24 nov 2020 18:18 door Dewindhoos.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 18:40 #1231037

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5219
sy helios schreef :
@PvO
check dan ook even of die 20A zekering er nog uit gaat met die dunne kabel.
Dat kan wel een issue zijn....
Dat zal wel los lopen, even over de duim weg; afgerond 1V verlies over de kabel bij 16A, bij sluiting is de spanningsval over de kabel gelijk aan de voedingsspanning. Laten we uitgaan van 10V, dan hebben we een kortsluitstroom in de orde van grootte van 160A.
Ik denk ik wel dat dat voldoende is voor een zekering van 20A. (>5xIn).
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 24 nov 2020 21:08 #1231115

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13624
hele vreemde berekening is dit....
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 25 nov 2020 08:58 #1231174

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5219
sy helios schreef :
hele vreemde berekening is dit....
Wat is er dan zo vreemd aan?

Ik heb het nog wat nauwkeuriger berekend, bij een 4mm2 kabel van 6mtr en een spanning van 10V is de maximale mogelijke kortsluitstroom 190A.
Dit is 9,5 x Inom.
Een installatie automaat B20A schakelt bij kortsluiting uit tussen de 3-5xInom.
Bij DC stroom moet deze waarde worden vermenigvuldigd met 1,4. (als het geen speciale DC automaat is)
Het wordt dus 4,2-7 Inom.
Als er dus een B automaat wordt gebruikt zie ik het probleem niet.

Maar ik hoor graag waar ik de mist in ga.
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 26 nov 2020 11:12 #1231476

Hoi Meedenkers;

Ik heb 2 eenvoudigere oplossingen gevonden waarbij ik geen relais hoef te gebruiken:
  • Een zwaardere DIN terminal die wel 10mm aankan
  • Een stepdown buttconector om van 10mm naar een dunnere draad te gaan voor het laatste stukje.

Ik denk dat het de eerste oplossing wordt omdat de nominale amperage toch 15A is in mijn situatie.

Allemaal bedankt!
Edward
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 26 nov 2020 11:59 #1231493

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13624
PvO schreef :
sy helios schreef :
hele vreemde berekening is dit....
Wat is er dan zo vreemd aan?

Ik heb het nog wat nauwkeuriger berekend, bij een 4mm2 kabel van 6mtr en een spanning van 10V is de maximale mogelijke kortsluitstroom 190A.
Dit is 9,5 x Inom.
Een installatie automaat B20A schakelt bij kortsluiting uit tussen de 3-5xInom.
Bij DC stroom moet deze waarde worden vermenigvuldigd met 1,4. (als het geen speciale DC automaat is)
Het wordt dus 4,2-7 Inom.
Als er dus een B automaat wordt gebruikt zie ik het probleem niet.

Maar ik hoor graag waar ik de mist in ga.

deze berekening kan wel volgen ;)
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 26 nov 2020 12:03 #1231494

Edward,
Je zult helaas met een ander fenomeen rekening moeten houden.
Een pomp geeft een zwaar inductieve belasting. Als het relais afschakelt, zal die inductieve belasting uit alle macht proberen om de stroom in stand te houden, wat inhoudt dat de spanning omhoog vliegt en dat er een jaap van een vonk wordt getrokken tussen de contactpunten in het relais.
Na enige tijd gaat dat mis. De contactpunten verbranden waarbij ze òf geen contact meer maken òf aan elkaar vastgesmolten raken.

Er zijn allerlei manieren om de afschakelvonk te onderdrukken, onder andere met (snelle) condensatoren en/of (ook snelle) diodes.
Verder doe je er goed aan om, bij het schakelen van inductieve belasting, een veel zwaarder relais te kiezen, of een elektronisch relais.

Wim.
Schippers schoffelen niet
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 26 nov 2020 12:37 #1231510

  • Gijper
  • Gijper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2208
Kun je niet een bougie parallel zetten? Die zijn speciaal ontwikkeld voor het afvoeren van energie uit spoelen in de vorm van een vonk ;)
Orange boats matter
Laatst bewerkt: 26 nov 2020 12:49 door Gijper.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Relais beginners vragen 26 nov 2020 15:03 #1231575

  • b100
  • b100's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 7178
Gijper schreef :
Kun je niet een bougie parallel zetten? Die zijn speciaal ontwikkeld voor het afvoeren van energie uit spoelen in de vorm van een vonk ;)

??? een boegie? er gaat vast geen 30000 volt overheen
voor elke oplossing is er een probleem
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.