Onderwerp: PV Trouble shooting

PV Trouble shooting 05 nov 2021 18:53 #1337769

Aan boord heb ik 3 gelijke PV panelen van 200Wp en 36V. De panelen zijn slechts een half jaar oud en z hebben geen zichtbare schade. Om de accu's te laden heeft ieder paneel zijn eigen smart Solar 75/15 controller. Sinds een aantal weken laadt 1 can de panelen niet meer.
Als ik in de Junction box meet, geeft het paneel over de 30V spanning, maar zodra deze aan de controller wordt aangesloten en zou moeten gaan leveren daalt het voltage naar een spanning rond die van de accu's.
In eerste instantie dacht ik dat de controller dus het probleem was, maar als ik een werkend paneel aansluit of dezelfde controller doet deze het gewoon en andersom verandert er ook niets als ik een andere controller aansluit op het defecte paneel.
Ik heb ook een directe kabel van de Junction box naar de controller aangesloten, ook hier geen verandering, het voltage zakt meteen zodra hij zou moeten gaan laden.
Ik vermoed dus dat het paneel daadwerkelijk stuk is.
Helaas het paneel gekocht bij kleinezonnepanelen en die willen alleen garantie geven als ik het paneel langs kom brengen, wat nogal lastig gaat aangezien we nu op de Canarische eilanden liggen :).

Iemand tips of ideeën wat er aan de hand zou kunnen zijn?

Alvast bedankt,
Groetjes Sanne
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 05 nov 2021 19:12 #1337774

Hij is stuk denk ik.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 05 nov 2021 19:59 #1337784

  • Bert65
  • Bert65's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4554
Je zou contact met de fabrikant op kunnen nemen. Die zijn soms coulanter dan je denkt.

Het klinkt idd als of het paneel defect is. Je zou nog kunnen meten hoeveel ampére het paneel geeft.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 05 nov 2021 20:02 #1337785

Bedankt, ik heb nu contact met de importeur. Die is in ieder geval behulpzaam om mee te denken over het probleem, wat ik erg waardeer :).
Ik had gehoopt dat iemand misschien nog met een briljant idee zou komen...
Er loopt geheel geen stroom, dus 0 ampere,maar dat is ook logisch aangezien de mppt pas gaat laden met 5V overspanning.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 05 nov 2021 20:43 #1337793

  • ReneK
  • ReneK's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4360
Als eerste denk ik aan een defect paneel , of defecte diodes in het paneel
Zijn het flex panelen of harde glas panelen , en welk merk type ?
Maar post eens een paar screen shots van de smart solar instellingen en yields etc ?
www.svbluepearl.com

Inmiddels hebben we Kroatië verlaten en zijn we (weer) onderweg globaal richting Nieuw Zeeland ;)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 05 nov 2021 21:01 #1337795

Moet een slecht contact zijn in je paneel. Door de hoge weerstand zakt de spanning meteen helemaal in bij belasting.
Want onbelast met je multimeter meet je nog wel spanning.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 06 nov 2021 10:37 #1337852

  • rooiedirk
  • rooiedirk's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6855
Of een defecte regelaar. (kortsluiting aan de ingang) Het paneel in kwestie aansluiten op één van de andere controllers kan hiet uitluitsel over geven.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 06 nov 2021 10:41 #1337854

Bedankt, dat heb ik zoals boven geschreven gedaan, het bleek niet aan de controller te liggen helaas.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 06 nov 2021 11:22 #1337864

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5223
Zoute Sanne schreef :
Bedankt, ik heb nu contact met de importeur. Die is in ieder geval behulpzaam om mee te denken over het probleem, wat ik erg waardeer :).
Ik had gehoopt dat iemand misschien nog met een briljant idee zou komen...
Er loopt geheel geen stroom, dus 0 ampere,maar dat is ook logisch aangezien de mppt pas gaat laden met 5V overspanning.
Ik denk dat Bert bedoelt, het paneel kortsluiten zonder regelaar en dan de kortsluistroom meten.

Maar een 36V paneel wat onbelast 30V levert in de Canarische zon.....
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 06 nov 2021 11:53 #1337873

Een van de cellen is waarschijnlijk stuk, als je het glas er af kan halen, en de spanningen/stromen per cel kan meten dan kan je hem opzoeken. Die ene cel dan overbruggen met een draadje en dan heb je 35V ipv 36V.
Maar ja, dat openmaken zal wel lastig zijn.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 06 nov 2021 12:48 #1337886

Open spanning en kortslutstroom meten is de controle of een paneel stuk is.
de waarden staan op een sticker achter op het paneel.

Wat ReneK zegt lijkt me de eerste handeling om te doen. kontroleer de diodes op defect zijn.

Een gokje met de omschijving hier lijkt me een defecte diode.

Ik mag, denk ik, wel aannemen dat je de zekering in de regelaar hebt gecontroleerd.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 07 nov 2021 11:35 #1338051

Bedankt voor de tip!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 07 nov 2021 11:37 #1338052

Hoe meet je dan de korstsluitstroom? Kan dat gewoon met een basic multimeter?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

PV Trouble shooting 07 nov 2021 11:42 #1338055

Zoute Sanne schreef :
Hoe meet je dan de korstsluitstroom? Kan dat gewoon met een basic multimeter?

Ja, vaak zit daar een speciale aansluiting van 10A op. Je moet dan wel de rode stekker in dat gat stoppen.

Als je dan over de aansluitingen van het zonnepaneel meet, die verder negens op aangesloten is, maak je met de meter een kortsluiting over het paneel, je meet dan de maximale stroom die het paneel kan meten.
(Doe dit niet bij een accu, want dan brandt je meter door.)
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Laatst bewerkt: 07 nov 2021 11:44 door It Paradyske.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.