Abalone,
Wind en zon gaat goed samen, zoals rooiedirk al stelt, met elk een eigen regelaar.
Voor wind is een ander principe regelaar nodig.
Bij zon wordt simpel de ´kraan´ dicht gedrsaaid door de regelaar.
Bij wind wordt de molen gestopt door kortsluiting van de wissewlstroom wikkelingen, wanneer hier de ´kraan´ wordt dichtgedsraaid kan de spanning te hoog oplopen voor zon regelaars.
Ik heb in de loop der jaren een antal AirX molentjes gekregen, alle defect, enkele door blikseminslag.
Daar heb ik wat mee geëxperimenteerd.
Nieuwe regelaars van die Air X zijn peperduur en zeer kwetsbaar.
Alle opnieuw gewikkeld in verschillende voltages.
Geen regelaars meer IN de molen, dat is lastig. De wisselstroom naar binnen gebracht en daar een simpel zelfgemaakte aan-uit regelaar op. Dat voldoet goed, maar erg veel werk om het goed werkend te maken.
De wiek en de spoel moeten goed op elkaar zijn aangepast, zo niet dan is er geen opbrengst of een te hoge spanning bij harde wind.
Ik heb er nu één zelf in bedrijf die bij 2 BF al redelijk levert.
Deze staat op een overjarige 100/15 MPPT van Victron.
Dan kan ik goed het gedrag aflezen en aanpassen.
De wisselspanning kan hoog oplopen, te hoog voor een MPPT met 100v als ingangsspanning.
De molen kan 140V spanning geven bij hoog toerental.
Bij de hier normale windsterkte van 1Bf wordt al 0,1A aan de accu geleverd, bij 2 a 3 Bf wordt al redelijk bijgedragen, ongeveer 40Watt
Maar juist die hoge spanning is weer bruikbaar om door de boilerspiraal te sturen en warm water mee te maken.
Bij ongeveer 80V wordt de molen naar de boiler geschakeld en zou daar dan zo´n 300W kunnen leveren. Dat betekent dat ook vroeg in de ochtend heet water beschikbaar is.