Ik heb bij Conrad dit besteld :
kastje
Even OPLETTEN ! je krijgt bij Conrad vaak , dit artikel wordt vaak gekocht met uiteraard krijg je dan in dit geval een voeler / sensor dat is 99% de verkeerde !!! je moet bij deze thermostaat deze sensor hebben ;
sensor
Sensor sluit je aan op je digitale thermostaat en je moet ook nog even een voeding er naar toe brengen ander doet hij het niet natuurlijk. Op de relais uitgang sluit je een 2 polige draad aan het andere eind komt op de plek op het zwarte kastje naast je compressor op dezelfde plek waar nu ook je thermostaat zit aan gesloten.
Immers is je analoge thermostaat hetzelfde hij heeft een bi metaal en maakt een maak contact als dat moet om te gaan koelen.
Ik heb het zo ingesteld als de compressor de allereerste keer loopt , dus als ik aan boord kom dat hij gaat lopen en koelen tot de gewenste temperatuur in de box . Dan schakelt hij natuurlijk uit , dat is gewoon zoals het normaal altijd gaat.
Dan zal de temperatuur weer oplopen in de box dat is ook normaal, een digitale zal bij 1/10 graad de compressor weer activeren, nu hebt ik daar een vertraging in gezet dat is bij mij 15 minuten .
Het komt er op neer dat de compressor zou moeten gaan draaien maar dat met 15 minuten wordt uitgesteld , dan gaat hij weer lopen tot hij weer op de ingestelde temperatuur is en stopt dan begint het weer van voren af aan .
Wat hier heel fijn aan is dat het aan uit aan uit aan uit dus het noem het trippen van de compressor tot het verleden behoort .
Oldbawley maakt wel de opmerking hij verbruikt 3 watt en elke watt telt bij mij, het trippen van de compressor kost een behoorlijke bak energie zoveel dat ik ruim 35% in energie terug ben gegaan met deze manier van schakelen.
Kortom die 3 watt is te verwaarlozen