Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: LifePo 12V laden met Victron 75/15

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 11:01 #1572998

  • sleen42
  • sleen42's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 853
Victron bleuSolar 75/15 met een 12V 1280W LifePo. Gaat dat samen? Opladen wordt geadviseerd met 14.4 V maar dat geeft die Victron toch niet af? Moet ik het brugje er uit halen of gewoon laten zitten? Hij zat bij mij standaard tussen 1 en 2 geschakeld.Ik heb geen bleutooth dus dat kan ik niet instellen. Het groene ledje brand en het oranje ledje blijft snel knipperen..
Laatst bewerkt: 19 juli 2024 11:03 door sleen42.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 11:32 #1573001

De jumpers zijn voor de loadinstellingen (belasting direct op de mppt).

Dit staat in de handleiding over LifePo:
‘De standaard absorptiespanning is 14,2 V (28,4 V, 56,8 V) en de absorptietijd is vastgezet op 2 uur. De druppelspanning is ingesteld op 13,5 V (27 V, 54 V). Egalisatie is uitgeschakeld. De staartstroom wordt ingesteld op 0 A, dit zodat de volledige absorptietijd beschikbaar is voor celbalancering. De temperatuurcompensatie is uitgeschakeld en de uitschakeling bij lage temperatuur is ingesteld op 5. Deze instellingen zijn de aanbevolen instellingen voor LiFePO4-accu's, maar deze instellingen kunnen worden aangepast als de specificaties van de accufabrikant anders adviseren.’

Met een dongle kan je via Bluetooth (m.b.v. de Victron Connect app op je telefoon) deze instellingen veranderen.

In de Victron Toolkit app kan je vinden wat de ledcodes betekenen. In jouw geval dat de lader in de bulkfase (maximaal laden) blijft, dus kennelijk de accu niet vol krijgt.
Rob
Albin 82 MS te Benedensas (wsv Volkerak)
Laatst bewerkt: 19 juli 2024 11:43 door RobertWalter1.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 12:28 #1573003

  • AdB
  • AdB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4024
De Bluepowershop geeft een waarschuwing bij de Bluesolar 75/15
dat deze niet werkt met 1 paneel met 36 cellen.
Misschien is dat bij jou het geval?
Zo niet, vergeet dan deze opmerking.

A
Tornado sport
Een monohull is eigenlijk een multihull die niet "af" is...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 13:26 #1573008

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 28837
De victron solar laders zijn prima laders, maar aan de standaard instellingen heb je niet zo veel voor LiFePo.
Ik ben van mening dat je een victron lader altijd zelf moet programmeren en zeker niet de standaard (jumper) instellingen moet gebruiken voor LiFePo.
Kortom, seriele verbinding maken met een programeer kabel en instellen.




Accu instelling op "gebruiker gedefinieerd" zetten.
14,2V is al erg hoog en zou ik niet aanbevelen. Ik kom nooit oven de 13,6V (=100%), verder stampen is zinloos en verkort mogelijk de levensduur.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 19 juli 2024 13:30 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 14:29 #1573014

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14666
Dit gaat nu tien jaar goed.


dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 15:24 #1573027

  • AdB
  • AdB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4024
Hoop dat de TS zijn 75/15 nieuw heeft gekocht, dan kan hij deze
nog inruilen voor een Smartsolar 75/15. Bij de Bluepowershop €3
verschil.
Zo'n BT dongle of usb-kabel is ook weer +/- €35.
TS geeft aan geen bluetooth te hebben, mocht het omruilen lukken
dan een smartphone lenen van iemand. De settings van Calidris of
3Noreen er in en "set and forget".

A
Tornado sport
Een monohull is eigenlijk een multihull die niet "af" is...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 16:08 #1573032

  • sleen42
  • sleen42's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 853
Ik heb inderdaad 1 paneel van 66cm x 70cm er ook staan..weet niet of dat een 36 cells is??
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 19 juli 2024 16:59 door sleen42.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 16:57 #1573038

  • sleen42
  • sleen42's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 853
Is al bijna 2 jaar geleden...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 17:18 #1573042

  • AdB
  • AdB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4024
sleen42 schreef :
Is al bijna 2 jaar geleden...

Ok, om er een laadprofiel á la Calidris of 3Noreen in te zetten heb je
een usb dongle nodig.

zoiets, werkt met bluetooth.
www.bluepowershop.nl/overig/ht...th-smart-dongle.html

Of een Ve kabel naar USB,
www.bluepowershop.nl/overig/ht...o-usb-interface.html

Als laatste, check-dubbelcheck, heb je bij het aansluiten eerst de accu
aangesloten en dan pas het paneel? Andersom geeft problemen.

A
Tornado sport
Een monohull is eigenlijk een multihull die niet "af" is...
Laatst bewerkt: 19 juli 2024 19:14 door AdB. Reden: incompleet
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 19:44 #1573071

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2307
3Noreen schreef :
Dit gaat nu tien jaar goed.

Dus jij laadt met 3,52V per cel? Laat je de accu continu met die waarde? Dus als hij weken of maandenlang vol zou blijven, is dat dan ok voor de cellen?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 19:55 #1573076

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14666
XanderB schreef :
3Noreen schreef :
Dit gaat nu tien jaar goed.

Dus jij laadt met 3,52V per cel? Laat je de accu continu met die waarde? Dus als hij weken of maandenlang vol zou blijven, is dat dan ok voor de cellen?

`misschien moet je nog even naar het schermafdrukje kijken. Er staat ook nog iets als max Absorption time en Float voltage.
Verder als ik niet aan boord ben, is geen verbruik, dan staat de hele boel uit. Waarom zou ik laden als er niets verbruikt wordt ?
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 22:09 #1573093

Dus als je eentje met bleu tooth heb moet er nog een dongel bij om in te stellen?
En als je er 2 hebt hoe herkent ie dan de een en de ander?
geen sponsor alhier
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 19 juli 2024 23:03 #1573095

  • AdB
  • AdB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4024
helmsman 38 schreef :
Dus als je eentje met bleu tooth heb moet er nog een dongel bij om in te stellen?
En als je er 2 hebt hoe herkent ie dan de een en de ander?

Nee, de topicstarter heeft een 75/15 BlueSolar die heeft alleen een
plug voor een dongle, die dongle kan Bluetooth of USB zijn.
Dus die moet hij die erbij kopen om de boel in te stellen.

In dezelfde range heb je de SmartSolar die heeft bluetooth ingebouwd
en kost een fractie meer.

Simpel gezegd kan je in de bluetooth app iedere Mppt regelaar een andere
naam (ID) geven en zo de solar chargers apart instellen.

A
Tornado sport
Een monohull is eigenlijk een multihull die niet "af" is...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 20 juli 2024 01:28 #1573096

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14666
Wat is het stroomverbruik, in milliampère, van zo'n Bluetooth transmitter. Wat is het maximum aantal Smartsolar regelaars in 1 installatie als je ze inzet als optimizers ?
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 20 juli 2024 04:05 #1573100

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14666
sleen42 schreef :
Ik heb inderdaad 1 paneel van 66cm x 70cm er ook staan..weet niet of dat een 36 cells is??

Uit bijgehouden data blijkt dat een Victron 75/15 prima werkt met een 32 cel paneel. Je hoeft je daar geen zorgen over te maken.
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 20 juli 2024 14:04 #1573172

  • sleen42
  • sleen42's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 853
Okay,en hoe kan ik zien hoeveel cellen mijn paneeltje heeft? Ik zal de technische gegevens er hier even bijzetten. Is een 100W van 67cm bij 70cm...
Tevens nu meteen een Victron Smartsolar 75/15 besteld.
Bijlagen:
Laatst bewerkt: 20 juli 2024 14:07 door sleen42.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 20 juli 2024 14:39 #1573174

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14666
sleen42 schreef :
Okay,en hoe kan ik zien hoeveel cellen mijn paneeltje heeft? Ik zal de technische gegevens er hier even bijzetten. Is een 100W van 67cm bij 70cm...

Spannung = 18,3 Volt Bijna zeker een 32 cel paneel. Het is een beetje onduidelijk of hier de open spanning staat of de spanning bij 100 watt. Voor een open spanning is het aan de lage kant voor een 32 cel paneel.
Kun je het ding niet even in de zon leggen en meten met een universeel meter welke spanning het ding geeft zonder dat die aangesloten is (geen stroom dus) In de volle zon moet je dan toch een spanning van minstens 19 volt meten. Anders heb je een ander type regelaar nodig.

MC4 stekkers geven na een paar jaar in een zoute omgeving bovendeks problemen. Helemaal waterdicht aftapen.
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Laatst bewerkt: 20 juli 2024 14:42 door 3Noreen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 20 juli 2024 15:55 #1573181

  • sleen42
  • sleen42's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 853
Rechtstreeks aan de mppt gemeten met + kabel van accu verwijderd geeft hij tussen de 13,8V en 14,5V..
En gemeten bij de ingang van de mppt geeft het paneel ongeveer 22,1V

Lig op zoet en de stekkers liggen normaal gesproken onder het paneeltje
Laatst bewerkt: 20 juli 2024 16:00 door sleen42.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

LifePo 12V laden met Victron 75/15 21 juli 2024 12:27 #1573296

  • Bert65
  • Bert65's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4510
Misschien off topic, maar 23,2 % rendement? Dat is niet volledig onmogelijk, maar wel erg veel. Je paneel moet dan 232 Watt per m2 leveren.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.157 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl