Jappe schreef :
Kom er toch niet helemaal uit, heb gewoon werkende draden tussen de ACU100 en de plug in de kuip. Als ik de de stekker naar de standgever doormeet zie ik ook de 12K Ohm en 13K Ohm weerstanden die daar tussen zitten.
Nu de range ook getest vanuit de junction-box en dan zie ik:
Blauw+rood: tussen de 1 en 2K Ohm netjes over de hele range van in naar uit
Blauw+groen: ~22,5M Ohm die niet verloopt en random tussen de 20 en 23M Ohm waardes geeft, ook in stilstand niet stabiel
Dan is de conclusie dat de die roerstandmeter stuk is? Dat word dan een nieuwe als snelste oplossing?
De waardes die je meet op de stekker van de drive moeten exact gelijk zijn met de waardes bij de ACU met de stekker daar van de ACU er uit, als die niet gelijk zijn dan zit het probleem er ergens tussen.
PS heb je al wel geprobeerd opnieuw te kalibreren?