Wadloper schreef :
Vraagje, zowel aan Eclips als aan PvO: wat hebben jullie als maximum laadspanning ingesteld op jullie MPPT-regelaars? Is dat ook 13,4V respectievelijk 13,4V? En als dat niet zo is, wat is dan de maximale laadspanning. En wat is in de praktijk de maximale laadspanning om een LiFePO4-accu 100% vol te krijgen?
Op de boot heb ik momenteel 14,2V(3,55V) als float spanning, met een float tijd van 15 minuten.
Daarna een druppelspanning van 13,5V(3,375V).
Dit zijn de instellingen als ik de boot gebruik (pas een week geleden geinstalleerd, dus moet nog gaan ontdekken of dit een beetje werkt).
Als ik niet aan boord ben staat de MPPT op 13,2V(3,3V) voor zowel float als druppel.
Ik heb nog een VE-direct kabeltje liggen waarmee ik de MPPT kan uitschakelen, plan is om dit op het relais contact van de BMV aan te sluiten om zo wat meer controle te hebben.
Sinds kort ook een thuisaccu, hier bij is de float spanning 54,72V(3,42V) en druppel 53,92V(3,37V).
Het BMS thuis vind de accu vol als alle cellen boven de 3,4V zijn en schakelt dan terug naar de druppelspanning.
Hahaha.. eerlijk gezegd had ik bovenstaande vraag verwijderd, omdat ie in het voorgaande al grotendeels beantwoord was.
Het is mij duidelijk, hoewel ik zelf altijd heb gedacht dat floatspanning en druppelspanning min of meer hetzelfde begrip dekken. Bedoel je met die 14,2V floatspanning niet wat ik versta onder absorptiespanning?
Dat is normaal gesproken de fase waarin de maximale laadspanning wordt gehaald.