I am Roaring schreef :
Als de bakskist een verbinding heeft met buiten kan je de inlaatlucht voor de verbranding en de inlaat voor de te verwarmen lucht gewoon in de bakskist laten, muffe luchtjes uit de bakskist komen wel in het interieur door de inlaat van de te verwarmen lucht. Ikzelf heb deze inlaat indertijd verlengd tot net bij het rooster wat de bakskist beluchtte.
Allereerst is het installeren van de inlaat voor de verbrandingslucht en de verwarmingslucht bij elkaar in de buurt een heel slecht en zelfs potentieel gevaarlijk idee.
Daarnaast is ook het installeren van de verwarmingsluchtaanzuig in een bakskist met verbinding aaar buiten een slecht idee omdat je dat veel capacitet kost.
Veel beter is het om de te verwarmen lucht aan te zuigen uit dezelfde ruimte als waar de warme lucht binnenkomt , alleen daar wel zover moeglijk vanaf.
Bijv bij 5 graden buitemperatuur en 20 binnen scheelt je dat al gauw 30% capaciteit en dus ook 30% diesel . Van de bijv. 5 KW heb je anders maar 3,5 KW over , de rest verdwijnt naar buiten .
Zo heb je wel veel ventilatie maar daarvoor is een aparte luchtverversing beter of , nog beter een driewegklep in de verwarmingsluchttoevoer waarmee je de verhouding circulatie en ventilatielucht kunt regelen.Helemaal mooi ,maar duur is in de ventilatielucht een ( platen)warmtewisselaar met zoals dat tegenwoordig in elke nieuwe woning verplicht is ( WtW installatie) die de warmte uit de afvoer naar buiten terugwint .
En lees vooral ook goed de handleiding en hou je daaraan , daar staat ook waar de verbrandingsucht vandaan moet komen en waar niet .