Erik 55,
Het vermogen zou wel eens kunnen oplopen tot het volle vermogen van het molentje. Nabij de 500W.
Wel totaal afhankelijk van de windsterkte.
Niet zonder toezicht laten draaien lijkt mij.
Ik heb een aantal defecte Air X gekregen, daarvan heb ik alle spoelen opnieuw gewikkeld in oplopende voltages. Een beetje gegokt met wikkelen op de spanning die geleverd zou worden.
Van af 40V AC tot 220V AC.
Aangedreven met een forse handboormachine kon er een 500W ventilator kacheltje mee in bedrijf gezet worden, het werd warm, maar ook de boormachine werd in korte tijd ook flink warm.
Dat kon niet lang goed gaan voor de boormachine de geest zou geven.
Ik weet niet hoe Superwind z´n molens voor diverse acuspanningen wikkelt, maar die defecte Air Xen waren van 6V tot 60V AC, zeg maar zo´n 20V boven de te leveren accuspanning om een redelijke opbrengst te krijgen. (Die 6V lijkt me niet origineel te kunnen zijn.)
Daar gaan flinke stromen lopen en hete dumpweerstanden zijn, verwacht ik.
Ik zou zoiets niet zonder toezicht durven laten draaien.
In een omgeving waar Bf 1 de standaard windkracht is heb ik een 110V AC (140V DC) exemplaar in gebruik.
Die hoge spanning (voor een 12V systeem) is om bij gering toeren toch een beetje opbrengst te kunnen genereren.
Bij Bf 2 begint er stroom naar de accu te gaan (0,1A), Door een diodebrug met 6 Scotky diodes.
Wordt aan de accuzijde van die diodebrug de spanning te hoog (instelbaar), dan wordt met een relais de AC zijde kortgesloten en stopt de molen. Die draait dan zeer langzaam met een kortsluitstroompje van 1A.
Werkt voortreffelijk met de weinige wind hier in zuid Spanje/Portugal.
Maar Deze week hebben we zeer krachtige wind (voor hier dan) 3Bf met vlagen van 4Bf.
Dat nodigt uit om wat meer te oogsten.
Een tweede aansluiting op de molen gemaakt met een grotere gelijkrichter. Deze op een oude 100/15 uit de rommeldoos gezet.
En jawel, 5A naar de accu´s, dit bij 60V uit de molen.
Dit betekent dat de spanning uit de molen bij meer wind tot boven de 100V van de regelaar ingang kan stijgen.
Een relais er tussn dat bij ongeveer 70V omschakelt en de stroom naar de boiler leidt, of de molen stopt door de AC te kortsluiten.
Er wordt nog gezocht om die zeer zeldzame keren dat hier zoveel wind is nog wat te bedenken waarvoor de molen meer kan leveren.