Hoog rendement van een warmtewisselaar:
1: tegenstroom: Dus de het koude water bij de uitgang, het hete water dicht bij de vlam.
2: Zorg voor turbulente stroming (Reynold's getal boven 2000 of zo), vooral in de lucht, maar ook waterzijding. Dat scheelt een warmteoverdracht zomaar van 5W/m2C naar 25 W/m2C of zo. Andere kentallen: Prandtl en Nusselt.
3: Zorg dat de lucht absoluut door de vinnen heen moet. Stroming neemt de weg van de minste weerstand. Dus een zwikkie buizen met tussenruimte: de lucht neemt de tussenruimte.
Goed uitrekenen voorkomt teleurstellingen, en verrassingen in bijvoorbeeld stromingsweerstand en drukval. Maar t is wel een klusje. Bedenk je dat alle uitkomsten redelijk indicatief zijn. Ergens een factor 1,5 naast zitten is geen uitzondering. Toch moet de sommetjes maken: anders zit je er een factor 10 naast