Ahoy,

Ik ben bezig voor ons nieuwe bootje (trailersailer) een walstroom systeempje samen te stellen.

De boot krijgt een 200Ah LiPo accu. Voor de walstroom heb ik een "Ratio" connector in gedachten 16A en aan de 230V kant komen drie contactdozen (220) voor een kacheltje (900W) en een Waterkokertje (600W). We gaan ook een elektrische buitenboordmotor gebruiken maar de lader daarvan gebruikt 180W. Die dingen zet je nooit allemaal tegelijk aan want dan klappen bij veel havens de stoppen er uit. De beoogde lengte van de walstroomkabel is 15m.

Daarnaast kom er een Acculader lader aan. En vanaf de accu wordt een NMEA netwerkje gebouwd voor wind, diepte etc. en eventueel een autopilot. Het systeem krijgt ook een zonnepaneel en moet een tot twee etmalen zonder walstroom kunnen draaien. (geen koelkasten etc.), vandaar de relatief dikke accu.

Nu mijn vraag aan jullie:

Is het verstandig om een 16A kabel te kopen met 3 aders van 2,5 mm en een dikte van 11mm die zijn stug en zwaar, en daar zit je op een kleine boot niet op te wachten, of zou in de praktijk een 10A snoer (3*1,5 mm2, dikte dan 9 mm) genoeg zijn.

Tap graag jullie wijsheid op dit gebied af!

Groet, Cees
Winner 1010 (NED 7855 Slartibartfast)
Piraat, Vaurien, Schakel, Windglider, Etap 22i, Roxane, Lamoille, Vajda, RED & Lightboardcorp SUP.
....Ligplaats Sint Annaland
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

10A of 16A walstroomkabel 19 mrt 2025 13:34 #1616412

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 8404
De kabel kies je bij de zekering die er VOOR zit.

Dat is de zekering aan de wal. Die heb je niet in de hand, en kan varieren tussen 6A, 10A, en 16A. Je weet niet welke.

Waarom de zekering die er voor zit? Als er ergens na de zekering, dus in boot, of in je kabel, ergens kortsluiting ontstaat, moet de zekering een gelijke of lagere rating hebben dan wat er achter aan komt. Als dat anders is, is er risico op brand.

Dus. Omdat je de walzekering niet kent, moet het 16A zijn.

Bij mij binnen heb ik als eerste een kastje met aardlek, en 10A zekeringen zitten. Daarna kan ik dus met 10A leidingen verder.
Laatst bewerkt: 19 mrt 2025 13:35 door Joop66.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

10A of 16A walstroomkabel 19 mrt 2025 13:40 #1616415

  • Philip
  • Philip's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 8178
1,5mm2 mag in losse verlengkabels 16A hebben. Of er dan nog genoeg spanning overblijft na de spanngingsval is de vraag maar smelten doet hij niet bij 16A. Wel uitrollen als je in de buurt van die 16A komt.


Met alles wat je noemt aan trek je zo'n 7A. Dan is ook met 15m heen en terug in een 1,5mm2 kabel de spanningsval rond de 2% en prima.

Ga je de kabel op de volle 16A belasten, wordt de spanningsval wel wat hoog. Maar dat ben je niet van plan.