Peper schreef :
De drukken zijn inderdaad niet genormaliseerd en zowel 50 als 30mBar komen voor. Als je een 30mBar gaspit op een 50mBar systeem gebruikt kan het geheel 40% meer aan gas verbruiken. Dat lijkt overeen te komen met wat TS aangeeft.
Het meerverbruik is niet precies te berekenen omdat hier de uitstroom opening in het toestel ook een grote rol speelt. Bij het bereiken van een z.g. 'critical orifice' neemt de uitstroom van gas niet meer toe bij een hogere druk. Dit is een onzekere variabele in het geheel.
De keuringseisen zijn niet verschillend voor 30 en 50mBar installaties. De keurmeester zal het niet opmerken.
TS, wat staat er op het reduceerventiel aan de fles? 30 of 50mBar? En is de druk in het systeem ook zo hoog? Heeft de keurmeester in zijn keuringsrapport de druk aangegeven?
Je kunt dit meten met een 'open manometer', maar ik raad je dat af, zoiets is meer voor 'ervaren gasdruk meters' en zelfs die kiezen meestal voor een gesloten manometer.
Groeten, Peper.
Het meerverbruik kun je
helemaal niet berekenen ( ook niet ongeveer!) omdat je immers ook sneller klaar bent met koken.
Enig meerverbruik wordt veroorzaakt doordat ook het warmteverlies wat langs je pan gaat wat toeneemt.Hoeveel dat is hangt echter uiteraard af van de grootte van de pan en van de gaspit.
Heb je trouwens ook gasverwarming en staat die aan , dan heb je helemaal geen meerverbruik!
En ook de oven zal , zeker als hij thermostatisch geregeld is , niet meer verbruiken omdat het warmteverlies bij dezelfde oventemperatuur hetzelfde zal zijn.
40% meerverbruik door een te hoge druk is daarom zeer onwaarschijnlijk.
Overigens , het verbruik berekenen a.h.v. de maximale capaciteit van de gaspitten zoals Keeszeiler dat doet gaat niet want dat klopt alleen als je die bij het koken altijd op maximaal hebt staan.
En dat is sowieso onverstandig.
Bij een oven al helemaal niet.
Het verbruik zal dus altijd (veel) lager zijn dan je zo berekent.
Ad