Nachtvlinder schreef :
Dan hoef jij niet te ontvochtigen, lijkt mij? Alles ligt onder de 14% grens. Die natte vloerplank wel even rechtop zetten zodat het overtollig vocht daarin kan uitdampen. Als er verder geen klachten zijn (schimmel, muffe luchtjes, klamme stoffering) zou ik niets doen.
Check! Beide planken staan inderdaad rechtop.
3Noreen schreef :
[…]
Zeer vreemde waarde. Komt onder natuurlijke omstandigheden in Nederland niet voor. Reden om te onderzoeken hoe dit komt.
Mee eens ik zal het eens herhalen. Misschien de pinnen niet goed genoeg geprikt. Zelfde bij achterschot, daar moest ik door het fineer drukken, maar misschien iets te voorzichtig geweest.
Baasklusje schreef :
[…]
7% kan niet kloppen. Daar hoort langdurig een lucht-RV bij van 25%. Dat is er niet, zeker niet in een koude boot in de winter.
Hoe is het gemeten? (meetfout of foute meter is het meest waarschijnlijk).
Ik vermoed dat de pinnen niet goed genoeg erin zaten, ik zal binnenkort nog eens alles meten.
Maar het is ook zo dat de schotten nog vrij goed ingepakt in lak of vernis zitten tov het andere gemeten houtwerk waar slijtage aan zit. Vernis en lak beschermen het hout goed tegen vocht. Dus ik verwacht dat de opname van vocht enorm veel trager verloopt dan bij blanke hout.
Ik heb ooit de hele boot alle hout gemeten (voor en na een paar weken drogen).
Lager dan 12% a 13% was het nooit, na een paar weken drogen. Ervoor liep het tegen de 20%.
Het verschil is ca 20 liter water (7% van ca 300 liter hout aan boord).
Baasklusje, capacitief meten is toch hetzelfde als relatieve vochtigheid meten? Dat gaat van 0-100%, met 100% is wat het materiaal maximaal kan opnemen net als met relatieve luchtvochtigheid? Als ik mijn vochtmeter op relatief instel dan meet die ook een stuk hoger (en 2,5cm diep).
Deze %-waardes die je hebt gemeten corresponderen dan niet met die grafiek die je toonde, die toont gewichts-%, dat is niet realtief! Dus 25% betekent dat er 250g water in een stuk van 1kg hout zit. Dit laatste is wat ik heb gemeten omdat ik dit met jouw grafiek wil vergelijken:
Ik vermoed obv jouw relatieve metingen dat jouw boot heel netjes droog is. Zo droog zelfs dat ik verwacht dat het hout tijdens het vaarseizoen zonder ontvochtiger aan boord “natter” wordt gezien jouw relatieve % vocht in het hout beduidend lager ligt dan gewoonlijk is bij zelfs een jaarlaagste van 69% relatieve luchtvochtigheid zoals in in augustus 2022.
Mijn meter (zegt het volgende over de vochtigheid obv de pin en pinloze stand meten:
- Pin (%-vocht in materiaal): Low: 5% to 11.9%; Medium: 12% to 15.9%;High: 16 to 50%
- Pinloos (relatief: % van maximaal op te nemen in materiaal): Low: 0% to 16.9%; Medium: 17% to 29.9%;High: 30 to 99.9%
Pinloos relatieve meting slaat logischerwijs een stuk verder uit.
Nachtvlinder schreef :
Baasklusje schreef :
verschil in meting is erg klein bij wat andere dichtheid, geen probleem.
Klinkt goed allemaal!
Ik denk dat de meting van Orange Sunset twee uitschieters heeft bij voorste en achterste schot (hij gebruikt geleidbaarheidsmeting toch; mss probes niet ver genoeg in het materiaal gedrukt?)
Jup lijkt mij ook.
De meter (Extech MO55) is trouwens geen hoogstandje, maar zolang die maar 10% afwijkt is er nog niet veel aan de hand. Als ik me goed herinner kan die relatief 2,5cm diep meten en daar krijg je veel hogere waardes uit.