Philip schreef :
Zo te zien wel, zou ik ook niet doen. In de aangehaalde klem is die etage bedoelt voor de randaarde.
Maar het principe van één etage voor de min en één voor plus kan wel en wil ik ook toepassen: bovenste etage doorverbinden en gebruiken als min en de onderste etage gebruiken voor de plussen.
Die doorgeluste etage kan echter niet oneindig lang maar wil ik per x aantal gebruikers aan de andere zijde verbinden met (toch) een massastrip. Want ook aan de min kant heb je natuurlijk te maken met maximale stromen die de kabeltjes, rijgklemmen en doorverbinders kunnen hebben. Dezelfde sommetjes, max. spanningsdrops en dus kabeldiktes als aan de pluskant.
Een grotere rijgklem van bijv. 16mm^2 naar accu zou ook kunnen maar ik heb nog geen doorverbinder gevonden die zo'n grotere klem kan doorverbinden met de bovenste etage van mijn rijgklemmen serie.
Kijk eens naar de UT en UTN klemmen van Phoenix Contact.
Ik zet mijn plussen op een grijze UT 2,5. Heb ik een groep met 1 verbuiker, gebruik ik 1x UT 2,5 en 1x UTN 2,5. Heb ik meerdere gebruikers, gebruik ik UT 2,5 TWIN (bij meerdere met een steekbrug verbonden) en UT 2,5 BU en (1x) UTN 2,5 (ook weer met een steekbrug verbonden. Op die manier heb ik de aderparen per groep gecombineerd en zet ik alle minnen op een koperen verzamelrail. Vrijwel gelijk aan de setup van de Philippi RKL systemen. Zwaardere stroomtrekkers (kachel, koelkast en waterpomp) set ik op de UT 6 varianten. Voeding komt op UT 16 en UTN 16.