3Noreen schreef :
Het zou goed zijn als de statistische getallen over de betrouwbaarheid van brandblussers openbaar zouden zijn. Stel ik hang twee brandblussers op. Ik laat ze tien jaar hangen en keur niet. Hoe groot is de kans dat ze beiden het niet doen na die tien jaar ? Hoe nuttig zijn die keuringen ?
................
Mijn privé-statistiek.
Ik heb in mijn bedrijf (verplicht door gemeente en verzekeraar) en op mijn sleepboot (verplicht door scheepvaartinspectie en verzekeraar) een flink aantal poederblussers hangen.
Ze worden jaarlijks gekeurd (bedrijf) of twee-jaarlijks (boot), dat kost iets meer dan een tientje per blusser.
Volgens de voorschriften moet een brandblusser vijf jaar na de productiedatum gereviseerd worden. Na 10 jaar volgt automatisch afkeur, dan mag een blusser niet meer aanwezig zijn.
Op deze manier heb ik al heel wat blussers langs zien komen in de afgelopen 40 jaar.
En dan, qua statistiek:
Ik heb twee weigerende poederblussers gehad, dit betrof recent goedgekeurde blussers, dus voorzien van de mooie gele plakkers-met-gaatjes, die ik wilde inzetten bij een brand bij de buren.
Alle oude blussers, soms jaaaaaren overtijd, functioneerden probleemloos als ik ze leegspoot voorafgaande enkele reis oudijzerbak.
Verder heb ik twee defecte AFFF-blussers gehad. Beide van hetzelfde merk als die voetbalclub uit Amsterdam, beide goedgekeurd (eentje zelf nog nieuw), beide liepen ze in ruststand langzaam leeg via de afsluiter. Dat veroorzaakte schade, want die vloeistof is best agressief.
Naast al die verplichte poederblussers had en heb ik CO
2 blussers en AFFF blussers, want poederblussers zijn er natuurlijk om niet te gebruiken.