O.E.B. schreef :
Even dit oude draadje oppakken: weet iemand toevallig hoeveel druk er in je compressor moet zijn als ie afstaat?
Ik had een lekkage op een snelkoppeling. Was er denk ik op tijd bij, nog steeds een beetje overdruk van 0,7 bar, echter veel te weinig koudemiddel. Ik heb wel freon en een vulsetje, maar geen vacuümpomp...
Nu heb ik 3 opties:
1) nagenoeg drukloos maken en er dan 70 gr vullen.
2) vullen door op druk brengen, sowieso minder dan 70 gram.
3) een goedkope vacuumpomp kopen welk eigenlijk voor een ander doeleind is, en daarmee proberen te vacumeren.
www.hbm-machines.com/producten...OEAQYAyABEgLg6PD_BwE
Laatste is het proberen waard. Voorkeur gaat ook uit naar vacumeren. Met die goedekope pomp kan ik proberen te vacumeren, al is het maar een beetje. Dan doorschieten met freon en weer vacumeren, vervolgens vullen. Alleen als het niet lukt, dan ben ik het kleine beetje overdruk kwijt en krijg ik mss lucht in het systeem.
Oeps.. freon....Weet je dat wel heel zeker...
Vanaf 1 oktober 2000 mogen geen chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) meer worden verkocht in de Europese Unie. Sinds 31 december 2000 mogen geen cfk’s meer worden gebruikt in bestaande installaties.
Voor koeltechnische installaties gebruikt men tegenwoordig andere gassen.
Het ozononvriendelijke Freon is vervangen door het ozonvriendelijke 1,1,1,2-tetrafluorethaan.