ReinierZeilt schreef :
Ik wist niet dat die karakteristieken nog zo langzaam zijn. Tot 10 seconden kun je met een B-automaat dus in ieder geval 3x de nominale stroom van de automaat afnemen zonder dat die afschakelt.
Blijkbaar zijn er ook best veel huishoud apparaten/machines die dit soort flinke aanloopstromen hebben, zie ik nu.
Dit is voor B-K gelijk vanaf 10s en voor allemaal vanaf 100s.
We hebben het altijd over traag of snel, maar vanuit de karakteristieken zouden we het moet hebben over gevoelig voor hoge of lage “overshoots” of dat nu vanaf inschakelen of “onderweg” gebeurd.
De beveiliging tegen semi-constant overbelasten is dus beperkt.
Zoals ik nooit begreep waarom een groep er na een tijdje pas uitknalt, terwijl er met de losse apparaten niets aan de hand leek. Dat zal dan een combinatie zijn van gezamelijke hoge belasting en variatie.
Zeer verhelderend deze plaatjes Nachtvlinder!
Voor TS:
Inrush/automaat: welke karakteristiek
60A/16A=3,75: B
60A/10A=5; C, maar als de 60A een beetje grof hoog is opgegeven ook B.**
60A/6A=10; D, maar mogelijk ook C
Het lukt met de 10A automaat. Neem aan dat dit een B is.
Met een 6A B automaat gaat het niet lukken: vraag bij de jachthaven eens welke 6A er gemonteerd zat?
**Hoeveel helpt daarbij de lengte van de walstroomkabel: 60A-AC bij 20m: hoeveel is dat aan de steigerautomaat? Niet constant, maar als inrush current? Dempt een walstroomkabel nog wat?
(Als de 60A gemeten is door Victron
zonder walstroomkabel en TS in de praktijk
met 20m kabel werkt?).