Ik heb een 12v Victron 330ah lithium aangeschaft en deze kan tot 400a continue ontladen. Ik heb een Multiplus 12/3000 aangeschaft. Ik heb ook zekeringen van 400a. De afstand tussen de accu en Multiplus is ongeveer 2.5m enkele reis. Er zit nog wel een Lynx distributor tussen. De Victron manual raadt voor de omvormer 2x50mm2 bij 5m en 2x70mm2 bij meer dan 5 meter maar deze rekent retour. Dus dat is 5 meter en ga ik liever op safe met 2x70mm2 naar de Lynx distributor. Ook met een 400a zekering.

Nu vraag ik me alleen af wat ik beste kan doen van batterij naar Lynx distributor. Kniest raadt mij 2x 70mm2 aan, maar ik denk omdat ze denk geen 120mm2 verkopen. Al zij de verkoper dat het ook is vanwege de warmte. Ik zit zelf aan 1x 120mm2 te denken ivm slechts 1 kabel de voorkeur heeft. Wat raden jullie aan?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 01 mei 2023 22:09 #1476637

  • whosnext
  • whosnext's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17
Je hebt max 3000w output bij 25 graden op de multi plus, dat betekent dat je max 250Amp uit je accu's trekt en het laden gaat niet hoger dan 120Amp bij een multi plus 12/3000/120

Dus voor 250Amp heb je echt niet meer dan 70mm2 nodig op 2,5meter. (enkel zelfs)

Maar ik zou gewoon voor 90mm2 enkel gaan dan zit je sowieso save.

Let op !!! Je kabels moeten even lang zijn, dus als zwart 2 meter is moet rood ook 2 meter zijn. dat geldt dus voor alle kabels, de kabel lengte tussen de accu's als je er meerdere in parallel zet moet ook evenlang zijn.
Laatst bewerkt: 01 mei 2023 22:14 door whosnext.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 05:48 #1476661

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13612
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 05:58 #1476665

  • Ronaldl
  • Ronaldl's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1673
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Staat in de multiplus manual, vast en zeker.

@whosnext
Denk dat 2x 70 makkelijker installeert dan 1x 120.
Dat warmteverhaal,ofwel koelvermogen, klopt natuurlijk. Tenzij je die kabels opsluit in goten of zo, dan kunnen ze sowieso niet koelen.

Als je gaat voor bv 2x70 dan is lengte van elk dezelfde, maar dat + en - even lang moeten zijn is onzin. Dat geldt wel voor parallel schakeling accu's, maar dat speelt hier niet.
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 06:10 door Ronaldl.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 06:38 #1476678

  • prein2
  • prein2's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 148
90mm2 of 120mm2 van accu naar distributor is prima.

Let wel op. Als je twee kabels naar de multiplus gebruikt en je gebruikt hier ook twee aansluitingen van de distributor voor, dan heb je 2 zekeringen van 200 amp nodig en niet 1 van 400.

Ik heb het zelf zo ook, ook na overleg met victron zelf. Zij gaven aan dat 1x90 naar de multiplus ook mocht maar niet aanraad den omdat de kabel zo dik werd
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 06:53 #1476680

  • mafkees
  • mafkees's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 98
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Klopt, dit staat in de manual

prein2 schreef :
90mm2 of 120mm2 van accu naar distributor is prima.

Let wel op. Als je twee kabels naar de multiplus gebruikt en je gebruikt hier ook twee aansluitingen van de distributor voor, dan heb je 2 zekeringen van 200 amp nodig en niet 1 van 400.

Ik wil maar 1 aansluiting gebruiken, maar ik kan ze beiden ogen dan toch gewoon op 1 aansluiting doen? Of past dat wellicht niet? Dat zou wel zuur zijn, want dan kom ik niet meer uit met mijn aansluitingen.
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 06:53 door mafkees.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 06:58 #1476682

  • prein2
  • prein2's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 148
mafkees schreef :
sy helios schreef :

Ik wil maar 1 aansluiting gebruiken, maar ik kan ze beiden ogen dan toch gewoon op 1 aansluiting doen? Of past dat wellicht niet? Dat zou wel zuur zijn, want dan kom ik niet meer uit met mijn aansluitingen.

Ik heb twee aansluitingen gebruikt. geen idee of je ze op 1 aansluiting krijgt. lijkt me aardig krap, vooral wegens de hoek die de kabelschoenen maken. Maar gewoon proberen lijkt me.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 06:58 #1476683

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29124
whosnext schreef :
J

Let op !!! Je kabels moeten even lang zijn, dus als zwart 2 meter is moet rood ook 2 meter zijn. dat geldt dus voor alle kabels, de kabel lengte tussen de accu's als je er meerdere in parallel zet moet ook evenlang zijn.

Hier helemaal niet van toepassing.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:01 #1476684

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29124
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Ach, mogelijk zijn er meer mafkezen die zich een maand vergissen?.... ;)
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:02 #1476685

whosnext schreef :
Je hebt max 3000w output bij 25 graden op de multi plus, dat betekent dat je max 250Amp uit je accu's trekt en het laden gaat niet hoger dan 120Amp bij een multi plus 12/3000/120

Dus voor 250Amp heb je echt niet meer dan 70mm2 nodig op 2,5meter. (enkel zelfs)

Maar ik zou gewoon voor 90mm2 enkel gaan dan zit je sowieso save.

Let op !!! Je kabels moeten even lang zijn, dus als zwart 2 meter is moet rood ook 2 meter zijn. dat geldt dus voor alle kabels, de kabel lengte tussen de accu's als je er meerdere in parallel zet moet ook evenlang zijn.

LOL, wat is de redenatie achter dat even lang zijn?
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:05 #1476686

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13612
Calidris schreef :
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Ach, mogelijk zijn er meer mafkezen die zich een maand vergissen?.... ;)


maand
of
maat?

(iets mbt antennekabels?? ;) )
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 07:07 door sy helios.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:12 #1476688

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29124
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Even los van de technische onzinnigheid van 3Kw op 12 volt, kan het ding pieken van 6Kw leveren. Dat zou 500A zijn.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:22 #1476693

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14889
Gewoon doen wat in de gebruiksaanwijzing staat. 2x70mm2. Op de multiplus zijn er voorzieningen om de vier kabels vast te zetten. Heb je aan de andere kant slechts 1 terminal per pool gebruik dan messing bouten en koperen ringen om twee kabelschoenen rug tegen rug te bevestigen. Messing en koper geeft een aanzienlijk betere geleiding dan bijvoorbeeld RVS.

Houdt rekening mee dat de multiplus meer trekt dan 250A. Het ding heeft namelijk geen rendement van 100% ;)
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 07:24 door 3Noreen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:29 #1476698

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29124
3Noreen schreef :
Gewoon doen wat in de gebruiksaanwijzing staat. 2x70mm2. Op de multiplus zijn er voorzieningen om de vier kabels vast te zetten. Heb je aan de andere kant slechts 1 terminal per pool gebruik dan messing bouten en koperen ringen om twee kabelschoenen rug tegen rug te bevestigen. Messing en koper geeft een aanzienlijk betere geleiding dan bijvoorbeeld RVS.

Houdt rekening mee dat de multiplus meer trekt dan 250A. Het ding heeft namelijk geen rendement van 100% ;)

Een veer of tandring en moer aan de buitenzijde dragen niet veel bij aan de geleiding. Wel een eventuele onderliggende moer. vaak zijn ze vertind.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:39 #1476701

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14889
Calidris schreef :

Een veer of tandring en moer aan de buitenzijde dragen niet veel bij aan de geleiding. Wel een eventuele onderliggende moer. vaak zijn ze vertind.

Meten is weten. Het is gelijkstroom ;)
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:47 #1476705

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 13612
gelukkig geen lekstroom...
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 07:57 #1476708

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14889
sy helios schreef :
gelukkig geen lekstroom...

Mijn opmerking over gelijkstroom heeft duidelijk uitleg nodig. Bij wisselstroom vind een skin effect plaats waarbij de grootste stromen aan het oppervlak van het geleidend materiaal plaatsvind. De kern van de kabel of bout neemt dan relatief minder stroom voor zijn rekening. Bij gelijkstroom vind dit skin effect veel minder plaats en gaat de stroom ook voor een behoorlijk deel door de kern.
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:04 #1476711

Waarbij de frequentie vooral van belang is of je er rekening mee moet houden of niet.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 08:05 door Account op verzoek verwijderd 13.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:40 #1476722

  • whosnext
  • whosnext's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17
De kabels moeten de zelfde weerstand hebben, hoe langer een kabel hoe hoger de weerstand.

Als je 1 ACCU hebt is dat niet zo heel spannend, maar als je een nieuwe systeem gaat maken kun je het beter gelijk goed doen dan hoef je de bekabeling later niet opnieuw aan te passen als je er bijvoorbeeld 1 accu in parallel bijzet.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:40 #1476723

  • whosnext
  • whosnext's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17
Calidris schreef :
whosnext schreef :
J

Let op !!! Je kabels moeten even lang zijn, dus als zwart 2 meter is moet rood ook 2 meter zijn. dat geldt dus voor alle kabels, de kabel lengte tussen de accu's als je er meerdere in parallel zet moet ook evenlang zijn.

Hier helemaal niet van toepassing.

Zeker wel !

Kirchhoff's current law (1st Law) The current flowing into a junction must be equal to current flowing out of it.
Laatst bewerkt: 02 mei 2023 08:41 door whosnext.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:46 #1476728

  • whosnext
  • whosnext's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17
Ronaldl schreef :
sy helios schreef :
en wat is je redenatie om 400AMp zekeringen te nemen?
anders; wat is de functie van een zekeringen?

Staat in de multiplus manual, vast en zeker.

@whosnext
Denk dat 2x 70 makkelijker installeert dan 1x 120.
Dat warmteverhaal,ofwel koelvermogen, klopt natuurlijk. Tenzij je die kabels opsluit in goten of zo, dan kunnen ze sowieso niet koelen.

Als je gaat voor bv 2x70 dan is lengte van elk dezelfde, maar dat + en - even lang moeten zijn is onzin. Dat geldt wel voor parallel schakeling accu's, maar dat speelt hier niet.

Ik heb nooit iets gezegd over 120mm2 installeren dat is inderdaad ook te dik voor de multiplus maar het kan wel.

Het tweede is zeker wel van belang dat + en - evenlang moeten zijn ook bij 1 accu! Daar is het alleen niet zo heel spannend. Echter als je het nieuw gaat aansluiten doe het dan gelijk goed.

En het speelt zeker een rol Kirchhoff's current law (1st Law) The current flowing into a junction must be equal to current flowing out of it.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:50 #1476729

whosnext schreef :
Het tweede is zeker wel van belang dat + en - evenlang moeten zijn ook bij 1 accu!

Wil je dit uitleggen?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:50 #1476730

  • lschip
  • lschip's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1020
whosnext schreef :
Kirchhoff's current law (1st Law) The current flowing into a junction must be equal to current flowing out of it.

Dat kan toch ook niet anders, er kán toch niet meer stroom in de ene kabel lopen dan in de de andere (al is een van de kabels veel langer / korter/ dunner / dikker)?
Dan zou ik mij afvragen waar die extra stroom vandaan komt of waar de mindere stroom in de andere kabel is gebleven....
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:51 #1476731

  • whosnext
  • whosnext's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17
Calidris schreef :
3Noreen schreef :
Gewoon doen wat in de gebruiksaanwijzing staat. 2x70mm2. Op de multiplus zijn er voorzieningen om de vier kabels vast te zetten. Heb je aan de andere kant slechts 1 terminal per pool gebruik dan messing bouten en koperen ringen om twee kabelschoenen rug tegen rug te bevestigen. Messing en koper geeft een aanzienlijk betere geleiding dan bijvoorbeeld RVS.

Houdt rekening mee dat de multiplus meer trekt dan 250A. Het ding heeft namelijk geen rendement van 100% ;)

Een veer of tandring en moer aan de buitenzijde dragen niet veel bij aan de geleiding. Wel een eventuele onderliggende moer. vaak zijn ze vertind.

Dat klopt dat de multi plus meer trekt echter voor het bepalen van de dikte ben ik uitgegaan van maximaal 3000w en dan is een kabel van 90mm2 meer dan voldoende op 2,5 meter
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Dikte accukabel. Beter 1x120mm2 of 2x70mm2? 02 mei 2023 08:54 #1476733

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14889
Even een linkje met uitleg.

Geen idee waarom daaruit volgt dat de kabels even lang dienen te zijn.
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,