Onderwerp: Compressor bijvullen

Compressor bijvullen 27 sept 2018 09:10 #982587

  • elixer
  • elixer's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 585
Wel is waar een oud draadje, maar het sluit het meest aan op mijn probleem.
de situatie:
8 jaar probleemloos heeft mijn koelunit (asu met koudebatterij) prima gewerkt.
In korte tijd bemerkte wij dat er minder gekoeld werd totdat de koelunit helemaal niet meer koud werd. De compressor draaide er wel lustig op los.
Een bedrijf ingeschakeld die een monteur stuurde.
Deze is een uurtje bij mij aan boord bezig geweest met gasfles en klokjes en slangen. Dat zag er wel professioneel uit.
Volgens de factuur is een storings/diagnose uitgevoerd. De systeemdruk was te laag. Systeem gevacumeerd en opnieuw afgevuld. Systeemtest uitgevoerd en in orde bevonden.

Echter na 2,5 dag in bedrijf geen koeling.
Onder de condensator ontdekte ik wel een kleine vettige vochtige plek.
Mijn leke conclusie is dat er een lekje in het systeem zit, waardoor het gas (r134a) wegloopt.

Mijn vragen zijn:
Het vacumeren van dit systeem en weer bijvullen, kan dat in een uur?
Door het vacumeren van het systeem kan toch lekkage worden vastgesteld?
Had de monteur niet met een gasdetectie meter kunnen vaststellen dat er een lekkage was?

Het bedrijf heb ik hierop aangesproken en zij bieden aan om weer langs te komen.
Alleen een eventuele reparatie zal dan in rekening gebracht worden. Kan een lekkage bij de condensator gerepareerd worden?

Paul.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 09:19 #982593

  • ReneK
  • ReneK's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 904
Mijn vragen zijn:
Het vacumeren van dit systeem en weer bijvullen, kan dat in een uur?
Door het vacumeren van het systeem kan toch lekkage worden vastgesteld?
Had de monteur niet met een gasdetectie meter kunnen vaststellen dat er een lekkage was?


Vacumeren en vullen kan in een uur , maar als hij geen vacuum pomp bij zich had en alleen de fles en klokjes is het niet vacuum gemaakt

Als hij het vacuum had gemaakt had hij dit lek wel opgespoort denk ik , lek dat in 3 dagen alle gas verliest en een vettige plek achterlaat is groot genoeg om op te sporen

Gas detectie had dit waarschijnlijk ook gevonden

De condenser kan denk ik wel , met exopy oid, hersteld worden

Eerst maar eens kijken waarom hij lek gegaan is ? Stoten oid ?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 09:46 #982605

De koeling op scheepjes is doorgaans elektrisch aangedreven, nergens een afdichtingg om een as.
Bij airco in de auto is er wèl die as afdichting, dus wat meer lek risico.

Ik denk dat heel goed moet weten waarmee je bezig bent wanneer je die koelkast gaat repareren.
Wanneer je het zelf kunt kan het voordeliger zijn dan nieuw kopen of láten repareren.

Ik zou een nauwkeurig sommetje maken van wat het kost, zelf doen, laten doen of nieuw kopen.
Bij nieuw kopen is het alleen uit- en weer inbouwen

Ik woon aan boord en wil de volgende dag weer koeling hebben, niet de ergernis van wachten en de kans op nog een keer hetzelfde probleem en kosten. Een sterk punt voor nieuw kopen.

De airco in de auto is vorig jaar nieuw gevuld, ik meen nu weer wat achteruitgang te bespuren, in de winter is dat niet zo erg.
Het controleren en opnieuw vullen is in een kwartier gedaan. De meeste tijd gaat zitten in het wachten op de lektest tot er wèl of níet drukval is. een paar uur duurde dat.
De prijs € 50,=
Daarvoor laat ik hem wel een paar keer vullen wanneer het nodig zou zijn.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 11:24 #982623

  • HPV
  • HPV's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4929
ReneK schreef :
Mijn vragen zijn:
Het vacumeren van dit systeem en weer bijvullen, kan dat in een uur?
Door het vacumeren van het systeem kan toch lekkage worden vastgesteld?
Had de monteur niet met een gasdetectie meter kunnen vaststellen dat er een lekkage was?


Vacumeren en vullen kan in een uur , maar als hij geen vacuum pomp bij zich had en alleen de fles en klokjes is het niet vacuum gemaakt

Als hij het vacuum had gemaakt had hij dit lek wel opgespoort denk ik , lek dat in 3 dagen alle gas verliest en een vettige plek achterlaat is groot genoeg om op te sporen

Gas detectie had dit waarschijnlijk ook gevonden

De condenser kan denk ik wel , met exopy oid, hersteld worden

Eerst maar eens kijken waarom hij lek gegaan is ? Stoten oid ?

Gebruik van epoxy om lekkages te verhelpen is echt knoeien en moet je niet willen. Hardsolderen is de enig juiste methode.
Het zijn kleine systemen maar drukken en temperaturen kunnen hoog oplopen, net zo hoog als bij grotere systemen. Zeker bij de condensor.
Vacumeren is geen garantie voor lekdichtheid, dan moet er ook met stikstof afgeperst worden.
meestal geen tijd voor of de kosten lopen te hoog op.
Een goede lekzoeker spoort een lekje van 5 gram per jaar op, had hier wel kunnen helpen tenzij lek na vertrek van de monteur is ontstaan. Slecht aantoonbaar...

Edit: 1 kilootje van dit koudemiddel in de lucht geeft net zoveel broeikaseffect als ca 10.000km auto rijden...
Laatst bewerkt: 27 sept 2018 11:25 door HPV.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 12:50 #982640

  • ReneK
  • ReneK's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 904

Gebruik van epoxy om lekkages te verhelpen is echt knoeien en moet je niet willen. Hardsolderen is de enig juiste methode.


Mee eens , maar soms moet je wel en kun je niet anders
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 13:56 #982649

  • ReneK
  • ReneK's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 904
Ps
Dhr Calder legt stap voor stap uit in zijn boek
- hoe het systeem werkt
- hoe te troubleshooten
- hoe vacuum te trekken
- hoe te vullen

Als je meer wilt weten is zijn boek echt een aanrader (en niet alleen voor de koelkast maar voor bijna alle systemen aan boord
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 14:05 #982652

  • HPV
  • HPV's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4929
ReneK schreef :
Ps
Dhr Calder legt stap voor stap uit in zijn boek
- hoe het systeem werkt
- hoe te troubleshooten
- hoe vacuum te trekken
- hoe te vullen

Als je meer wilt weten is zijn boek echt een aanrader (en niet alleen voor de koelkast maar voor bijna alle systemen aan boord

Enige probleem is dat in de EU het zelf aftappen en eventueel vullen met koudemiddel niet mag.
Valt onder de F gassen regeling en is voorbehouden aan gecertificeerde
F gassen monteurs. Ook voor kleine installaties.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 14:22 #982657

  • ReneK
  • ReneK's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 904
En dus met kun je met het boek in de hand de ‘F gas monteur’ op z’n vingers kijken en weet je precies wat hij doet , wat hij gedaan heeft , en krijg je geen rekening voor niet (of half) uitgevoerde werkzaamheden
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 27 sept 2018 16:51 #982688

  • Gregor
  • Gregor's Profielfoto
  • aanwezig
  • Gebruiker
  • Berichten: 3973
Heb ooit systeem met eigen vacuümpomp op een onderdruk gezet en met koudemiddel gevuld. Zoek maar eens op mijn site. Had alleen wat nippels en verloopstukken te maken.
Het kan altijd nog hagelen...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 08:47 #982830

Ach , er staan tegenwoordig genoeg DHZ voorbeelden op YT , ook voor eigenlijk verboden klusjes :whistle:
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 09:08 #982842

Wat kun je nu vertrouwen op YT.
Ongelooflijk de hoeveelheid onzin die daar ten toon gespreid wordt.
Ik keek nog al eens naar windmolentjes die daar als DE UITVINDING gebracht worden.

Zelden zoveel onzin gezien die als een wonder gebracht wordt.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 10:16 #982868

  • elixer
  • elixer's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 585
Dank voor de antwoorden tot dusver, daar kan ik wel wat mee.
Of de monteur een vacuumpomp bij zich had kan ik niet mij niet herinneren. Hoe ziet zo'n pomp eruit?
Verder lijkt mij een gasdetectiemeter voor een zekere eindcontrole toch wel een must. Deze had hij zeker te weten niet bij zich, althans niet gebruikt.
Ik weet nog niet hoe ik het bedrijf hierop verder zal aanspreken, heb ook niet meer zoveel vertrouwen in hen, noch in de (financiele) afspraken die met hen gemaakt worden.

Aanvankelijk zou de klus geklaard worden voor € 150,00 exclusief gas en km vergoeding. De rekening die ik kreeg was € 384,00. (er werd eventjes 1,5 uur reistijd a €90 bij geteld).

Paul.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 10:35 #982877

  • dehler
  • dehler's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3212
Lekkage bij condensors kan je veelal detecteren als een natte vettige plek.
Dat is niet goed te repareren en word een nieuwe condensor met weer vacumeren en vullen.
Met fluor contrast vloeistof is het beter te zien.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 10:49 #982882

elixer schreef :
Dank voor de antwoorden tot dusver, daar kan ik wel wat mee.
Of de monteur een vacuumpomp bij zich had kan ik niet mij niet herinneren. Hoe ziet zo'n pomp eruit?

Paul.

Dit is een voorbeeld van een complete navulset.www.ts24.nl/product_info.php/i...tXMpHUhoCr_UQAvD_BwE
Dat grote ding is de vacuumpomp.
Niet eens zo duur trouwens voor wat je er voor koopt en heel wat goedkoper dan laten doen ( maar het mag natuurlijk niet :whistle: )
Zoek zelf maar eens op bijv. Airco vulset of koelcompressor vulset.
Ad
Laatst bewerkt: 28 sept 2018 10:52 door Yellow Boat.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Compressor bijvullen 28 sept 2018 11:56 #982914

elixer schreef :
Dank voor de antwoorden tot dusver, daar kan ik wel wat mee.
Of de monteur een vacuumpomp bij zich had kan ik niet mij niet herinneren. Hoe ziet zo'n pomp eruit?
Verder lijkt mij een gasdetectiemeter voor een zekere eindcontrole toch wel een must. Deze had hij zeker te weten niet bij zich, althans niet gebruikt.
Ik weet nog niet hoe ik het bedrijf hierop verder zal aanspreken, heb ook niet meer zoveel vertrouwen in hen, noch in de (financiele) afspraken die met hen gemaakt worden.

Aanvankelijk zou de klus geklaard worden voor € 150,00 exclusief gas en km vergoeding. De rekening die ik kreeg was € 384,00. (er werd eventjes 1,5 uur reistijd a €90 bij geteld).

Paul.

Ik wil niet lullig doen maar het lijkt althans zo zet je het neer dat het bekent was

Wel mag je ze nu terug roepen uiteraard, en dan kosteloos , reperatie is niet goed uitgevoerd kennelijk.

Jij huurt een vakman in om het probleem op te lossen , verder is al het andere niet van belang ;)
Zoek niet naar 100 dingen waarom iets niet werkt! Zoek naar 1 ding wat wel werkt .