Voor accu kabel bescherming is er eigenlijk maar 1 ding belangrijk, en dat is de interrupt rating.
Het vreemde aan een zekering is dat ze bij lage stroomsterkten heel blijven, bij hogere amperages verbreken (daar waren ze voor, toch?) maar bij nog hogere amperages verbinden ze weer.
Vandaar dat ik gekozen heb voor de T-class fuses:
www.littelfuse.com/products/fu...es/jlln/jlln100.aspx
maar dan via de BlueSea via ASAboot.
De ANL komt tot 2700A
De MEGA komt tot 2000A
De ook getoonde meszekeringen zijn eigenlijk AC zekeringen, ik kan geen DC waarden vinden
De T-class komt tot 20.000 tot 200.000A
er is nog een verschil in aanduiding:
Sommige merken noemen een 100A zekering een zekering die bij 100A breekt
Sommige merken noemen een 100A zekering een zekering die tot 100A zeker houdt (en dus erboven ergens breekt). Dat moet je dus altijd nakijken
En er is een verschil in snelheid.
Deze toepassing is alleen maar voor kortsluit beveiliging. Dus moet de zekering supersnel zijn.
De ANL zegt bij 600% rating max. 0,5 sec
De Mega zegt bij 600% rating max. 1 seconde
De T-class zegt bij 600% rating max. 0.02 sec.
Op een rijtje gezet: de beste is de T-class, dan komt de ANL en de Mega is de minste.
In dit vergelijk komt het woord prijs niet voor. Kan voor deze toepassing ook niet bepalend zijn. Het gaat erom dat de zekering doet waar deze voor bedoeld is. Je hebt niks aan een zekering die wel goedkoop is maar uiteindelijk niet de veiligheid geeft die je onverhoopt toch nodig hebt. Over deze afweging kan verder niemand je meer van dienst zijn, dat is eigen verantwoordelijkheid.