Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: SSR keuze

SSR keuze 27 aug 2021 14:06 #1319212

Ja. Echter 1.2% verlies bij 100A lig ik niet wakker van en is heel veel gunstiger dan de prestaties van het Chinese(?) ding die je eerder deelde:
Klopt, maar die wil ik toch niet. Als ik zeg 20A zou laden met m'n zonnepaneeltjes geeft dat een spannings verlies over het relais van ~1V ofwel 20Watt verlies.

Die Victron SBP is een prima product wat mij betreft en is niet vergelijkbaar met de goedkope “standaard” SSD’s. De verliezen zijn factoren lager...
Laatst bewerkt: 27 aug 2021 14:10 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 27 aug 2021 14:09 #1319213

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14889
De weerstand van een halfgeleider is geen constante.
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 27 aug 2021 14:16 #1319214

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29125
3Noreen schreef :
De weerstand van een halfgeleider is geen constante.

En niet altijd lineair.
Constante is wel dat die weerstand er altijd is ;)

Waarschuwing: Spoiler! [ Click to expand ]
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 27 aug 2021 14:17 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 27 aug 2021 14:24 #1319216

  • Booty24
  • Booty24's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1590
Nachtvlinder schreef :
Wat ik hier uit lees is dat een 3-fase SSR gewoon 3 stuks AC SSRs zijn met een gemeenschappelijke aansturing. De 3 uitgangen beïnvloeden elkaar niet intern. Zelfde wordt bereikt met 3 losse SSRs aangestuurd door hetzelfde DC signaal. En die “topologie” werkt dus om 3-fase loads in en uit te schakelen. Er blijven, na uitschakelen van één fase, niet een of twee fases “aan”.

www.crydom.com/en/tech/whitepa...3p_mc_whitepaper.pdf

Voor inbouwen zou je thuis nog kunnen testen...

Kortom, 3 phase is 3x individueel AC.
Voor schakelen van 230V AC heb ik dus een twee-polige schakelaar in relaisvorm nodig, waarbij de polen gelijktijdig schakelen.
Waarbij het fijn zou zijn als die ook als 2 fase voor mijn dynamo-onderbreking gebruikt zou kunnen worden (40V, 13A, AC)

(Voor 230V een enkele AC SSR voor de fase en een enkele DC SSR voor de nul is geen optie, daar je nooit zeker weet op welke pool de fase zit).
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 27 aug 2021 14:38 #1319222

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29125
Los van het gesteggel over 3 fasen SSR en verschillende spanningen bij elkaar (Brrrr :( )

Ik zocht de FOTEK SSR-100 DD op, dat zou een 100 Ampere DC SSR zijn. Blijkt dat die volledig fake zijn uit China en eigenlijk gemaakt worden door Turtle en de specificaties nooit kunnen halen.
Met wat er in zat kan je hooguit 10% van de specificatie veilig halen.

FOTEK zelf gaat maar tot 75A, maar wel even een andere kwaliteit.

Oppassen dus met SSR kopen op Ebay en Alie. Het volgende is niet ondenkbaar:



Die fake FOTEC SSR-100 DD heeft bij 5A een spanningsval van 0,2 volt
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 27 aug 2021 14:45 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 27 aug 2021 15:04 #1319234

3Noreen schreef :
De weerstand van een halfgeleider is geen constante.

Wel bijna, bij een (willekeurig voorbeeld) MOSFET gebruikt in verzadiging:

Laatst bewerkt: 27 aug 2021 15:12 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 15 mei 2023 09:41 #1479669

  • Booty24
  • Booty24's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1590
Ouder draadje:
Wil de SSR die ik al lang binnen had installeren. Blijkt de verkeerde, want NO. Heb NC nodig.

Mijn BMS geeft een DC charge off (dwz aan) om een relais de dynamo (2xAC) uit te laten schakelen.
Dus NC;
geen DC spanning: Closed
bij DC spanning uit dwz OPEN.

Opnieuw zoekend zie ik dat het er bij de meeste DC-AC relais niet bij staat en dat deze, vanuit de voorbeelden, bedoeld zijn om apparaten AAN (NO) te schakelen en ik wil juist UIT (NC) schakelen.

Kan geen voorbeeld vinden met een snelle levertijd:
Solid State Relais DC - 3 fase AC Normally Closed (NC)

Kan iemand mij helpen aan een snelle link met korte levertijd?
Of bestaan er geen 3 fase NC SSR’s?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 15 mei 2023 10:37 #1479679

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29125
Een SSR voor AC is altijd N.O.. Het zijn 3 triac's, die zijn altijd open als je niks doet.

Even de DC kant iets anders laten schakelen, kan slim of met een extyra hulp relais.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 15 mei 2023 10:56 #1479685

  • Booty24
  • Booty24's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1590
Dank, helder.

Geldt dat ook voor enkelvoudige?
Dan zoek ik 2 enkelvoudige SSR DA NC?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 15 mei 2023 11:34 #1479692

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 29125
Booty24 schreef :
Dank, helder.

Geldt dat ook voor enkelvoudige?
Dan zoek ik 2 enkelvoudige SSR DA NC?

je begrijpt het niet.
Een SSR is altijd N.O.!, anders zou het bij het aansluiten al ongecontroleerd fout gaan.
Een DC SSR is een FET, die is gesloten als je niks doet.
Het is geen relais, maar het is een schakelaar, die pas dicht gaat als je actie onderneemt.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

SSR keuze 15 mei 2023 18:53 #1479816

  • Booty24
  • Booty24's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1590
Klopt, vandaar de vraag.
Helder. Deze SSR kan in de verkoop.
Terug naar de oude oplossing.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl