WaltB schreef :
Dus nogmaals: Bij LFP alleen BULK met stroombeperking en bij bereiken van acceptance (absorption) setpoint stoppen, met een vleugje veldstroom via een weerstand om de toerenteller te laten werken. Daar heb je echt geen 500+ regelaar met enorme overbodige ballast voor nodig.
Deze stroom beperking is wel cruciaal, als je de B+ aan je field aansluit zal je altenator op hol slaan en een steeds hogere spanning genereren.
Ik kan het van de week nog wel even meten, ik dacht dat de regelaar de field rond een volt of 9 houdt.
Deze spanning varieert met toerental, hoger toerental, lagere veld stroom/spanning.
Bij een Lood accu laad de standaar regelaar op spanning.
Deze start bij 50A (80A Alt.) bij 70% SOC van een 330 Ah set
Na 20 min is dit al terug gezakt naar 30A
Op de vorig boot zat er een scheidings diode tussen + weerstand op de kabel'sNa 10 uur varen ware de accu's nog niet op 90%
Met de wakespeed voorlopen was de accu 100% in een paar uur bij 50% SOC. Zelfs met de oorspronkelijke 65A alt. Deze regelde echter al snel terug op temp, ook bij een output op 40A.
Later de 110A geinstalleerd en afgesteld op 75A, bij kruissnelehid kon dat continue geleverd worden.
Bij stationair draaien liep de temp echter op.
Overigens meet de Wakespeed ook het toerental en kan terug regelen bij lagere toerentallen.
WaltB schreef :
Zoals ik al zei wordt er in de bulk fase niets geregeld. Ook bij de Wakespeed wijst in de documentatie niets erop dat in de bulk fase stroombeperking wordt gebruikt. Dat is jammer, want deze regulator zou als 1 van de weinige dat kunnen omdat een shunt voor stroommeting aanwezig is.
Als je kijkt naar de Wakespeed “Details of Charge Profile Entries” dan lijkt stroommeting alleen plaats te vinden in de “Acceptance” fase (oftewel absorption fase) en in Overcharge fase.
De Wakespeed regelt wel degelijk in bulk, de basis instelling (voor Lood) is net als de walstroom lader een IUoUo. De Bulk fase is dus geregeld op Stroom (I).
Met de dipswitches kan je een aantal basis profielen en settings instellen.
Als je in detail wil configureren dan kan dat in de software.
Op de wakespeed site kan je de configuratie files vinden.
bv voor LiFePo4:
# Gentle LiFeP04
$SCA: 0,100,0.90,0.75,0.50,0,0,0,10000,0,0,30,0@
$CPA:8 13.8,30,15,0@
$CPO:8 0, 0, 0.0, 0@
$CPF:8 13.36,0,0,0,-50,12.9,70@
$CPE:8 14.6,25,60,9@
$CPP:8 0,0.0,0,0.0@
$CPB:8 0.0,0,5,45,0.0,7,42,25,200@
$SCT: 12,2.83,0,0,0@
$SCN: 0,Gentle Li,1234@
$SCO:8,0.0,0.0,0@
In de bijlage de handleiding van de open source versie: (>120 pag's)
Sterling:
Volgens mij heeft de Sterling PDAR ook een IUoUo regeling.
Ook een temp sensor, maar ik weet niet hoe deze terug regelt bij over temperatuur (0% of 50%)?
-> Update deze stopt met laden bij 90gr en start weer wanneer onder de 65gr.
dat kan wel even duren in een warme motor ruimte.