In deze sectie horen alleen topics welke een project beschrijven. Hiervoor gelden bijzondere regels. De beschrijving van het project staat centraal, reacties van zowel de Topic Starter (TS) als andere leden zijn alleen toegestaan indien deze rechtstreeks betrekking hebben op de projectinhoud. Zie ook de forumregels die hierop van toepassing zijn.
  • Pagina:
  • 1
  • 2
  • 3

Onderwerp: DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 11:51 #1562978

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
M’n 304Ah Eve cellen van NKON zijn binnengekomen. Ik ben me de laatste tijd al veel aan het inlezen op diysolarforum.com en YouTube en wil dit projectdraadje gebruiken voor het vastleggen van m’n vorderingen en het stellen van vragen.

Mijn doel is het bouwen van een 12V 608Ah accu met een JK BMS, aangesloten op een Multiplus-II 3000.
In eerste instantie wilde ik voor een 24V systeem gaan, maar de Penny Lane heeft 2 elektrische lieren en een ankerlier, plus veel andere apparatuur die allemaal op 12V draait. Uiteindelijk dus toch maar voor een 12V systeem gegaan.

In een later stadium zal ik ook nog gaan laden via de motor via een Orion XS en via zonnepanelen.

Maar nu eerst de focus op de accu, 8 cellen van 304Ah:




Ik wil de cellen volgens optie D in onderstaande tekening gaan aansluiten:





De BMS, extra busbars, bekabeling, een lader die op 3,x volt kan laden en diverse andere onderdelen die ik nodig ga hebben moeten nog binnenkomen of nog besteld worden.
Laatst bewerkt: 29 mei 2024 11:58 door XanderB.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 11:55 #1562982

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
De vragen die ik op dit moment heb voordat ik kabels en zekeringen ga bestellen:

Volgens de installatiehandleiding van Victron moet ik kabels gebruiken die gecertificeerd zijn tot 90 graden. Waar haal ik die kabels vandaan? Bij alle winkels waar ik tot nu toe kijk, is de maximale temperatuur 70 graden.

Volgens dezelfde handleiding van de Multiplus adviseren ze om 2x 50mm2 kabels te gebruiken vanaf accu naar Multiplus. Ze adviseren ook een zekering van 400A.
Als ik 2x 50 mm2 kabels neem, kan ik dan 2x 200A zekeringen nemen op de busbar? Wordt dit minder warm dan 1x 95 mm2 met een 400A zekering?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 13:26 #1563016

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 28542
XanderB schreef :
De vragen die ik op dit moment heb voordat ik kabels en zekeringen ga bestellen:

Volgens de installatiehandleiding van Victron moet ik kabels gebruiken die gecertificeerd zijn tot 90 graden. Waar haal ik die kabels vandaan? Bij alle winkels waar ik tot nu toe kijk, is de maximale temperatuur 70 graden.

Volgens dezelfde handleiding van de Multiplus adviseren ze om 2x 50mm2 kabels te gebruiken vanaf accu naar Multiplus. Ze adviseren ook een zekering van 400A.
Als ik 2x 50 mm2 kabels neem, kan ik dan 2x 200A zekeringen nemen op de busbar? Wordt dit minder warm dan 1x 95 mm2 met een 400A zekering?

Ja.
Als er 1 zekering door gaat, gaat de 2e gelijk mee.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 13:31 #1563017

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 28542
Persoonlijk zou ik kiezen voor 2x 4S en geen onderlinge verbindingen.

- Geen BMS (kan alleen maar stuk)
- Wel 2x actieve balancer Heltec op elke 4S dus.
- Onder en overspannings alarm.

Voor onderspanning kan je b.v. dit 500A bi-stabiel relais gebruiken:
tbs-electronics.nl/product/bat...-protect-relay-500a/

Bevalt mij prima.
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 13:58 #1563023

2P4S is de eenvoudigste en meest robuuste configuratie hiervoor: binnen elk paartje kan geen onbalans ontstaan en je hoeft slechts per paartje te monitoren en/of balanceren (als je daarvoor kiest).

Ik (4S) monitor elke cel met een BMS die tevens beveiligt tegen over- en onderspanning en heb (derde seizoen nu) nog geen significante onbalans gevonden, na vóór installatie eenmalig topgebalanceerd te hebben. Ik zou de balancer dus lekker weg laten; maakt het onnodig complex en bij gezonde cellen niet nodig. Af en toe monitoren is voldoende; de passive balancer in je BMS kun je evt. aanzetten onder voorwaarde dat er alleen tijdens de tailcurrent wat gebleed mag worden. Pas in elk geval op met aktieve balancers die continue balanceren: dat ben je energie aan het rondpompen in een spannings-/ladingsgebied waar dit niet nodig is.

Prima ervaringen met de JK BMS die je noemt; balanceerfunctie heb ik overigens uitgezet. Onderspanningsbeveiliging heeft één keer moeten ingrijpoen toen ik van boord ben gegaan en de inverter vergeten was uit te zetten. Ik heb er een bypass schakelaar omheen gezet om ingeval van een defecte BMS te kunnen overbruggen, maar tot zover werkt het ding prima. Ik heb er zelfs eens op gestart (zonder bypassfunctie).
Laatst bewerkt: 29 mei 2024 14:00 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 14:51 #1563051

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
Mijn beoogde use case is ook belangrijk om rekening mee te houden: ik bouw dit systeem omdat ik over een paar jaar wil vertrekken en dan dus ook op de boot ga wonen, incl koken op inductie. Aangezien er dan dus grote stromen gaan lopen, wil ik eea wel in de gaten kunnen houden en de BMS indien nodig laten balancen.

Maar voorlopig is mijn brandende vraag: waar kan ik de juiste kabels kopen. Op wat voor certificering moet ik letten als ik 90 graden zoek? Want ik kom echt alleen maar winkels tegen die tot 70 graden gaan.

En de vraag over de zekeringen is me ook nog niet helemaal duidelijk: 2x 200A zou ik dus kunnen doen (ik ga een Victron Lynx gebruiken waar de zekeringen in komen), maar worden die dan ook minder warm dan die 1x 400?
Ik stel die vraag omdat ik in een eerder DIY draadje had gelezen dat iemand z’n systeem onder 175A load had gezet en toen de temperatuur was gaan meten. De 300A zekering werd toen 130 graden. Dat lijkt me erg warm en wil ik proberen te voorkomen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 15:29 #1563067

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 16531
Geen verstand er van hoor maar waarom geen 70mm2 of liever nog 90 mm2 kabels leggen?
Wij hebben op een 1200 omvormer al 50 mm2 zitten!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 15:56 #1563078

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
holtere schreef :
Geen verstand er van hoor maar waarom geen 70mm2 of liever nog 90 mm2 kabels leggen?
Wij hebben op een 1200 omvormer al 50 mm2 zitten!

Dat schrijf ik in het begin: het wordt 2x50 = 100 of 1x95.
Voordeel van 2x50 is dat het beter hanteerbaar is, en mogelijk dat die zekeringen koeler blijven maar dat is een aanname (uiteraard alleen als je ze niet op dezelfde plek laat samenkomen).
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 15:58 #1563080

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 16531
2 x 50 betekent in mijn oren 50mm2 voor pluskabel en 50 mm2 voor de min kabel.
Dat zou dan allebei 100 mm2 moeten worden.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 16:10 #1563082

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
het gaat echt om 2x plus en 2x min kabels :)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 16:39 #1563088

  • Seep
  • Seep's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 83
XanderB schreef :
het gaat echt om 2x plus en 2x min kabels :)

Ik heb ook 2 X 50mm2 plus en 2 X 50mm2 min kabels maar nergens echter de achterliggende reden kunnen vinden waarom.
Ook Victron of andere sites leggen dit niet uit.
Waarschijnlijk verdeling warmte.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 16:48 #1563091

Meer buitenkant en daardoor betere warmteafgifte, vermoed ik.
Rob
Albin 82 MS te Benedensas (wsv Volkerak)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 17:26 #1563108

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 28542
Seep schreef :
XanderB schreef :het gaat echt om 2x plus en 2x min kabels 
Ik heb ook 2 X 50mm2 plus en 2 X 50mm2 min kabels maar nergens echter de achterliggende reden kunnen vinden waarom.
Ook Victron of andere sites leggen dit niet uit.
Waarschijnlijk verdeling warmte.

Hrb je wel eens 95mm2 of 120mm2 proberen te verwerken?
Dan liever 3x 50mm2 ZF (zeer flexibel).

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 17:31 #1563112

Calidris schreef :
Seep schreef :
XanderB schreef :het gaat echt om 2x plus en 2x min kabels 
Ik heb ook 2 X 50mm2 plus en 2 X 50mm2 min kabels maar nergens echter de achterliggende reden kunnen vinden waarom.
Ook Victron of andere sites leggen dit niet uit.
Waarschijnlijk verdeling warmte.

Hrb je wel eens 95mm2 of 120mm2 proberen te verwerken?
Dan liever 3x 50mm2 ZF (zeer flexibel).

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Precies dat was ook mijn overweging om 2x50 ipv 1x90 te gebruiken. Die kabels hebben ook een minimale buigradius, hetgeen ook weer veel ruimte kost.
Henny (Team Zeilersforum.nl)

It is when you are riding out your first gale in a boat you have built yourself that you wonder about some of the doubtful workmanship that went into her - John Guzzwell

www.fram.nl
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 17:35 #1563114

Seep schreef :
XanderB schreef :
het gaat echt om 2x plus en 2x min kabels :)

Ik heb ook 2 X 50mm2 plus en 2 X 50mm2 min kabels maar nergens echter de achterliggende reden kunnen vinden waarom.
Ook Victron of andere sites leggen dit niet uit.
Waarschijnlijk verdeling warmte.

klopt warmte is het idee , en victron legt het wel uit hoor , in wiring unlimited staat een stukje daarover hier benoemen ze warmte niet maar ergens bij de inhoudelijke manual van de multiplus wel .


Laatst bewerkt: 29 mei 2024 17:36 door Jeroen-Pion.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 17:41 #1563116

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 16531
Ha, nu valt het kwartje....je bedoelt een dubbele kabel. Helder! :laugh:
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 17:51 #1563122

  • XanderB
  • XanderB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2282
Ok, 2x 50 dus. Maar dan nu terug naar: waar koop ik het? Aangezien niemand tot nu toe daarop nog heeft gereageerd, vermoed ik dat iedereen tot nu toe gewoon kabel heeft gekocht met een rating tot 70 graden.
Vanwege de mogelijk hogere load als ik met inductie ga koken, vraag ik me af hoe dat zit met warmte.

Jeroen, hoe doe jij dat bv? Jij kookt ook op inductie en je Multiplus is dacht ik ook 12V? Hoe zit het bij jou met de warmteontwikkeling? Heb je wel eens gemeten op kritieke punten? Gebruik jij een BMS? En heb je extra ventilatoren op slimme plekken geplaatst?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 18:32 #1563132

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 16531
Misschien kun je hier iets mee:
2 x 50 mm2 valt gunstiger als je zo mag tellen?

Laatst bewerkt: 29 mei 2024 18:34 door holtere.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 18:39 #1563135

  • holtere
  • holtere's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 16531
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 18:44 #1563138

Ik heb een 3000 kVA Victron omvormer, 12 volt met 95 mm2 aansluitkabels, ongeveer 1 meter per kabel.
Koken, wassen, koffie noem maar op op 230 volt, nog nooit enige warmte in kabels of zekeringen kunnen constateren. Bij langdurig gebruik wordt de shunt een beetje handwarm.
Kabel is zg laskabel en dus zeer flexibel.
Dufour 36
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 18:53 #1563140

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14562
Warmtebeeld 2 x 50mm2
dat conservatieven in doorsnee hechten aan veiligheid, voorspelbaarheid en autoriteit, terwijl liberalen zich eerder thuis voelen bij nuance en complexiteit,
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 19:04 #1563141

XanderB schreef :
Ok, 2x 50 dus. Maar dan nu terug naar: waar koop ik het? Aangezien niemand tot nu toe daarop nog heeft gereageerd, vermoed ik dat iedereen tot nu toe gewoon kabel heeft gekocht met een rating tot 70 graden.
Vanwege de mogelijk hogere load als ik met inductie ga koken, vraag ik me af hoe dat zit met warmte.

Jeroen, hoe doe jij dat bv? Jij kookt ook op inductie en je Multiplus is dacht ik ook 12V? Hoe zit het bij jou met de warmteontwikkeling? Heb je wel eens gemeten op kritieke punten? Gebruik jij een BMS? En heb je extra ventilatoren op slimme plekken geplaatst?

Klopt ik kook op inductie . En heb een compleet Victron systeem incl accu's (smart versie die praat met een v2 BMS gaat ook geen stroom door het BMS ) , niets zelf bedacht / gemaakt etc . Ik gebruik inderdaad een multiplus 2 op 12Volt .

Mijn LFP accu's zitten op het vlak dus best koel , in de gaten gehouden in de victron app , worden niet noemenswaardig warm. De multiplus zit er iets boven dus zuigen alle eventuele warmte van onder naar boven af , daar hoef ik dus niets aan te doen .

Bij de Multiplus gaat standaard de fan aan als hij moet werken omvormen of laden, ik heb me gehouden aan de inbouw ruimte die ze voorschrijven .

Mijn DCDC laders, 2x 30 A parallel voor laden op de motor , zaten in een kastje dat bleek niet handig , wordt me te heet , ze regelen zelf de stroom terug maar daar heb je niets aan , dus daar heb ik nu uit het plafonnetje een sleuf gezaagd en daar zitten nu 3 x 8 cm fans in en een clixon van 42 graden op de DCDC lader , dat gaat prima ! blijven nu mooi door laden en worden niet meer belachelijk heet . Nogmaals dat lag niet aan die dingen maar aan de plek , en het nu aan boord dagelijks zo rond de 30 graden B)

zo even opgelost dus


Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 19:21 #1563143

Welke kabels heeft vocwaarland.nl?

Daar bestel ik mnkabels meestal.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 19:29 #1563146

Stroom winkel / Top Systems verkopen prima kabel ook zeer soepel en zeer fijne adertjes .

kijk hier een bij stroom winkel tot 120mm2
Laatst bewerkt: 29 mei 2024 19:29 door Jeroen-Pion.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

DIY LifePo4 met Multiplus-II voor Penny Lane 29 mei 2024 19:36 #1563152

Welke temperatuurrating hebben deze kabels?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.