Goedendag,
Graag wil ik reageren op de post die hier geplaatst is.
Ten eerste over de titel, er wordt daarmee gesuggereerd dat er een brand gevaar is vanuit de Argo Fet zelf. Dat vind ik een erg kwalijke suggestie aangezien daar (op dit moment in ieder geval) geen aanwijzingen voor zijn.
Dat een min draad weggeschroeid heeft uiteraard te maken met het feit dat daar te veel stroom gelopen heeft, en met een zekering op de juiste plek was dat zeker voorkomen.
In bedrading hoort nou eenmaal een zekering, ook in een min als er geen zekering in de plus zit welke de bedrading beschermt tegen overbelasting.
De handleidingen die geleverd worden bij een FET splitter, of bij andere componenten, wordt dat niet overal expliciet genoemd (de schema's zijn blokschema's en geen bedrading schema's)
Zo worden ook de draaddiameters e.d. niet vermeld, dat zijn details die afhangen van verschillende factoren en behoren bekend te zijn voor bij getrainde installateurs.
Sommige uitvoering staat echter wel beschreven dat daar een zekering hoort en op andere plekken niet. Dat is voor ons een puntje om aan te werken en dat zal dus worden aangepast.
Qua oorzaak,
Het zou natuurlijk kunnen dat er iets in de FET splitter fout gegaan is, dat is erg zeldzaam, maar het is techniek waar we het over hebben en dan kan het gebeuren.
Als het specifiek tijdens het starten gebeurt is zouden er ook andere oorzaken te bedenken zijn. maar dat is achteraf moeilijk te bewijzen.
In ieder geval, een zekering in de min is altijd een goed idee (1A is voldoende aangezien daar voor de werking geen stroom loopt) Wat betreft de Plus bekabeling, ook die moet gezekerd zijn op de Nominale stroom waarvoor de splitter gemaakt is.
Met name bij erg lage accuspanningen kunnen stromen behoorlijk oplopen.
Ik las ook nog de opmerking over de werking van de FET splitter als de min aansluiting wegvalt. Dan werkt de FET splitter inderdaad als diode brug MAAR heeft dan zeker niet meer dezelfde capaciteit en zal erg warm worden. Langdurig gebruik op deze manier zorgt voor een defect!
Hopelijk is alles nu duidelijk, mochten er vragen zijn hoor ik dat graag.
Nogmaals, als de titel gewijzigd zou kunnen worden in een iets meer reeele titel zou ik dat kunnen waarderen. In de bijlage de tekening vanuit de handleiding met de 1A zekering in de min (de zekeringen in de plus zijn hier dus niet weergegeven maar moeten wel geinstalleerd worden!)